Aansluitschema CV houtkachel

Geplaatst: 14 aug 2014, 17:04
door Stefan Hoogland
Vanwege de vele vragen plaats ik hier een schema voor een CV houtkachel, waardoor deze goed en op veilige wijze aangesloten kan worden.

Re: Aansluitschema CV houtkachel

Geplaatst: 15 aug 2014, 02:10
door Kriske
- Thermostatisch mixventiel 60 C zie ik op je tekening ( naar de cv ) - vind ik al een hoge temperatuur om constant rond te sturen , als de retour opwarmt moet er nog weinig warmte afgenomen worden voor je cv en krijgt de kachel het moeilijk om zen warmte kwijt te raken .
Als je dan nog zorgt dat je kachel een temp binnenkrijgt van minimum 60° zal je niet veel moeten stoken voor dit systeem in veiligheid gaat . Uitgaande temp v/d kachel zal toch wel een 20° of meer zijn - minimum 80° dus en je gebruikt er maar 60° van -- waar blijf je met de rest als je zonder buffer werkt ?
Dus regelmatig smoren en in veiligheid gaan vermoed ik .
Stoken kan je steeds als de woning koud is , is ze verwarmd dan krijg je problemen met deze opstelling zonder buffer , met buffer kan je gewoon doorstoken en die vul je dan met warmte zodat je na het uitgaan v/d kachel nog vele uren ter beschikking hebt !!!
Ik heb een buffer , mijn kacheltje geeft nominaal 10 kw waterzijdig en ik krijg hier alles op men sokken warm bij - 20° en ga steeds slapen met een volle buffer van 1250 l op een temp van minimum 85° ( grote woning die matig geisoleerd is ) - Ik heb geen andere energie bron voor de cv en het warme sanitaire water in de winter !
Deze tekening word gewoonlijk gebruikt door verkopers die de klanten iets proberen wijs te maken . Je kan ze alleen gebruiken als je een hele lichte cv - kachel gebruikt , maar dan heeft dit weinig zin omdat dan de financieele lasten ver boven het rendement gaan .

Re: Aansluitschema CV houtkachel

Geplaatst: 15 aug 2014, 17:47
door Stefan Hoogland
@Kriske
Jammer van je reactie waaruit blijkt dat er onvoldoende kennis aanwezig is.

- Een mengventiel van 60 graden is een noodzaak voor een CV houtkachel. Deze geeft de warmte af vanaf 60 graden en zal geleidelijk volledig opengaan bij ong. 65 graden. Zonder mengventiel zal er condensatie ontstaan met alle verkeerde gevolgen (schoorsteenbrand). Een mengventiel van 60 graden is in Duitsland zelfs verplicht! Zonder mengventiel wordt het systeem niet goedgekeurd en mag het niet in gebruik worden genomen.

De uitgaande temperatuur van 80 graden is onzin.
- Er moet inderdaad voldoende warmte afname zijn, dit kunnen radiatoren zijn of eventueel een buffervat.
- Een buffervat van 1250 liter voor 10 kW cv zijdig vermogen is veel te groot. Het systeemrendement zal daardoor sterk afnemen, tenzij met verschillende retourverhogers werkt.
- Je kunt zonder buffervat gewoon doorstoken, een moderne cv houtkachel smoor je ook niet meer, je past je stookgedrag aan op de warmtevraag die er is. Voldoende afname is natuurlijk wel van belang. En zal het systeem niks meer afnemen dan zal de koelbeveiliging inspringen, dwz dat er koudwater door een koelspiraal loopt, waardoor het cv water indirect wordt afgekoeld.

Heb je vragen stuur me een bericht. Ik werk bij een bedrijf waar meer dan 1700 cv houtkachels per jaar worden verkocht (NL/DE/BE/FR). Ervaring is bij ons voldoende aanwezig.

Re: Aansluitschema CV houtkachel

Geplaatst: 15 aug 2014, 22:14
door kockie
Stefan Hoogland schreef:Heb je vragen stuur me een bericht
De bedoeling van een forum is om, waar mogelijk, in het openbaar te discussiëren.

Re: Aansluitschema CV houtkachel

Geplaatst: 15 aug 2014, 22:50
door Kriske
Tja Stefan ,
Mijn buffer heeft hier in de winter na het stoken steeds een minimum temp van 85° , zonder moeite krijg ik heel de buffer vol die veel te groot is volgens jou ( en heel de woning op een temp van minimum 21° met buiten temp van -20° ) Nu is de vraag hoe ik die buffer zo warm krijg als je uitgaande temp geen 80° kan zijn volgens jou ?
Ik vind het wel hoopvol dat jij rekening houd met de koelmogelijkheid van een cv-kachel en die blijkbaar geregeld gebruikt ? Ik dacht dat deze maatregel alleen in geval van grote nood zou moeten werken .

Gelukkig heb ik onvoldoende kennis en trek het mij allemaal niet aan - u bent goed bezig !

met vriendelijke groeten - Kriske

Re: Aansluitschema CV houtkachel

Geplaatst: 16 aug 2014, 12:02
door Ruuben
Zijn alle prity cv-haarden voorzien van koelspiraal en toepasbaar tot 3bar?

@ kriske, de retourverwarming cvhaard gaat dus over open verdeler zonder dat cv pomp draait denk ik.
Nood koelspiraal is definitiekwestie. Wie komt er in nood als ie niet koelt?

Re: Aansluitschema CV houtkachel

Geplaatst: 18 aug 2014, 09:48
door Stefan Hoogland
Een Prity heeft geen ingebouwd koelspiraal. Een Prity is gekeurd tot 1,5 bar. Dit houdt normaliter in dat deze op een 'open expansievat' aangesloten dient te worden.

Re: Aansluitschema CV houtkachel

Geplaatst: 18 aug 2014, 10:07
door Ruuben
Stefan Hoogland schreef:Een Prity heeft geen ingebouwd koelspiraal. Een Prity is gekeurd tot 1,5 bar. Dit houdt normaliter in dat deze op een 'open expansievat' aangesloten dient te worden.
Wat raar dat die dan in nederland verkocht worden.
Waar kan je een open expansievat kopen?ik lees dat iedereen hem zelf in elkaar last, maar dat kan ik niet.

Re: Aansluitschema CV houtkachel

Geplaatst: 18 aug 2014, 10:56
door Pieke
Ruuben schreef: Waar kan je een open expansievat kopen?ik lees dat iedereen hem zelf in elkaar last, maar dat kan ik niet.
Is heel goed te doen zonder te lassen.

Voorbeeld>>>> http://ecologieforum.eu/viewtopic.php?f ... =30#p26874