Pagina 1 van 1

Doorstromer met onvoldoende debiet

Geplaatst: 19 mei 2014, 18:37
door Sandman79
Bestaande situatie:
Gaswandketel met doorstromer voor sanitair warm water.
Echter in de winter, met lage aanvoertemperatuur stadswater is het debiet voor het bad te vullen, aan de lage kant.
Hierdoor willen we een buffervaatje bijplaatsen om voldoende warm water op afroep klaar te hebben.

Is het onderstaande schema ok?

Afbeelding

Re: Doorstromer met onvoldoende debiet

Geplaatst: 19 mei 2014, 18:58
door kockie
De veiligheidsgroep (in NL inlaatcombinatie) is denk ik al voorzien van een terugslagklep (de inlaatcombinaties in ieder geval wel).

Wat doet de aquastaat in jouw tekening?

heb je ook al nagedacht over een boiler met spiraal voor het verwarmen van sww.


Ik denk wel dat je schema kan werken, durf alleen niet te voorspellen of het veel verlies geeft.

Re: Doorstromer met onvoldoende debiet

Geplaatst: 19 mei 2014, 19:02
door Sandman79
De aquastaat stuurt de pomp die water door de doorstromer stuurt waar het dan verwarmt wordt.
De buffer staat binnen de geïsoleerde schil, 8 op de 12 maanden denk ik dat het verlies van de boiler gecompenseeerd wordt in ruimteverwarming.

De buffer heeft een aparte warmtewisselspiraal (niet op de tekening) deze had ik in gedachte om eventueel later er zonnecollectoren op aan te sluiten.

Re: Doorstromer met onvoldoende debiet

Geplaatst: 19 mei 2014, 19:03
door Sandman79
Eventueel de terugslagklep bioj de pomp geplaatst worden, om thermosifonwerking tegen te gaan? :)

Re: Doorstromer met onvoldoende debiet

Geplaatst: 20 mei 2014, 00:37
door deleted
Raar idee.

Als je buffer gedeeltelijk ontladen is krijg je zelfs enkel nog lauw water aangeleverd. Heet water is er dan zelfs niet meer te krijgen.
Het koudwater dat vol instroomt in de boiler tijdens het openen van de warme waterkraan zal immers het uitgaande debiet bepalen. Veel te heftig om een gelaagdheid te kunnen houden.
Een wat lauw bad nog even met heet water op temperatuur brengen zal er dus niet inzitten.

Heb je ook niet voldoende debiet voor een douche, dan lijkt me dat een betere oplossing. Eventueel geedeeltelijk glazen wandje op de badrand en een (spaar)douchekop.
Als het dan nog 'net niet' genoeg is of er vele douches achter elkaar genomen worden misschien een DWW ?

G

Re: Doorstromer met onvoldoende debiet

Geplaatst: 20 mei 2014, 03:52
door Sandman79
een DWW?

het in ongeveer het schema dat Bulex zelf aanraadt voor zijn kit balon?

http://www.golantec.be/images/kitballon/kitballon.htm

Re: Doorstromer met onvoldoende debiet

Geplaatst: 20 mei 2014, 15:45
door deleted
Douchewarmtewisselaar. DWW.
Geeft misschien net dat beetje extra dat je nu tekort komt. (een passieve warmtewisselaar op de afvoer van je douchewater)

Kit Balon. Inderdaad ook dat rare schema... Ze spreken wel van een ingebouwde drukbegrenzer en een driewegklep waardoor er toch ook rechtstreeks heet water uit de doorstromer kan bekomen worden. Al zie ik die driewegklep ook niet op hun tekening.
Maar dat kan aan mij liggen.

G