Lekkage uit laatste stuk kachelafvoer

Geplaatst: 27 jan 2014, 21:43
door gietz
Hallo allemaal,

Mijn naam is Guido en heb nog niet eerder berichten hier geplaatst. Ben woonachtig in een voormalig schoolgebouw. Om de gasstookkosten wat te verminderen maak ik gebruik van een houtkachel. De vorige eigenaar had er een geplaatst maar die bleek in de praktijk meer te roken dan te verwarmen.

Sinds een aantal weken heb ik een speksteenkachel. Deze verwarmt de ruimte veel beter. Probleem dat ik nu heb is dat er vocht komt uit de afvoer van de schoorsteen. De afvoer gaat recht omhoog en gaat dan schuin omhoog waar het de oude (stenen) schoorsteen in gaat. Hier is een gat in de schoorsteen gemaakt. Dit schuine gedeelte is een dubbelwandige schoorsteen. Het laatste stuk is flexibel en enkel. De afvoer lekt tussen het dubbelwandige en laatste flexibele stuk. Mijn vermoeden is dat door de kou van de stenen schoorsteen er condensatie plaatsvindt en dat dit water er dan uit sijpelt. Een oplossing zou zijn om het laatste stuk ook dubbelwandig te maken.

Maar wellicht heeft iemand een betere oplossing? Isoleren van het laatste flexibele gedeelte?

Groet Guido
schoorsteen.jpeg

Re: Lekkage uit laatste stuk kachelafvoer

Geplaatst: 27 jan 2014, 21:56
door holtere
Sowieso de hele schoorsteen isoleren / dubbelwandig behalve het eerste stuk van kachel tot het "vaste" deel dat de muur of plafond in gaat!
Voor de rest: stook je wel droog hout? Hout minstens twee jaar gedroogd? Stook je wel hard genoeg? Niet smoren en luchtoevoer dichtdraaien :fff

Grz,
Holtere

Re: Lekkage uit laatste stuk kachelafvoer

Geplaatst: 27 jan 2014, 22:01
door Pietje
Condens lijkt me een juiste conclusie.

Is deze condens er tijdens de hele stook, of alleen in het begin?

Als de condens alleen in het begin is, is de schoorsteen voldoende uitgevoerd. Behalve dan dat de condens uit de pijp loopt. Dat komt denk ik omdat de pijpen verkeerd in elkaar gestoken zijn: de verjonging van de buis (dunne kant) moet steeds aan de onderkant zitten.

Als de schoorsteen de hele tijd lekt, dan zijn de rookgassen te koud of is de schoorsteen onvoldoende geïsoleerd.

Kun je een tekening maken hoe het er nu precies uit ziet? De foto is niet heel verhelderend.... ;-)

Peter

Re: Lekkage uit laatste stuk kachelafvoer

Geplaatst: 27 jan 2014, 22:22
door gietz
Dank voor de reacties! Hout is droog. Ik zal morgen even een tekening maken en scannen. Overigens begint het laatste flexibele stuk pas nadat het middenstuk (dubbelwandig) de stenen schoorsteen ingaat. Je kunt er dus moeilijk bij. Niet erg handig bedacht door de vorige eigenaar. Ik overweeg het middenstuk dat uit meerdere stukken bestaat, eerder in een dubbele flexibele afvoerpijp te laten overgaan. Maar de vraag is nu wel hoe het laatste stuk bevestigd is op het gedeelte wat naar buiten gaat.

Re: Lekkage uit laatste stuk kachelafvoer

Geplaatst: 27 jan 2014, 22:36
door deleted
Guido,

De enkelwandige flexibel zit in de gehele oude schoorsteen tot boven ?
En hoe hoog is dat ?

Je zou de ruimte tussen de flexibel en de oude schoorsteen ook best opvullen met isolatie.

Is de flexibel goed aangesloten op de dubbelwandige ?
Zo ja, dan komt het condensatievocht niet van de rookgassen zelf.

G

Re: Lekkage uit laatste stuk kachelafvoer

Geplaatst: 28 jan 2014, 08:42
door ritsaert snijder
Guido,
heb je een idee van de temperaturen (oppervlakte enkelwandige pijp)? Hoeft niet perse met een meter.

Gaat het hier om een met een RVS flex pijp gerenoveerde schoorsteen? Zijn er sporen van opvulling/ korrelachtig materiaal?

Op de foto lijken de leksporen ook hoger en horizontaal te lopen? Zijn er ook lekkages boven het aansluitpunt?