Pagina 1 van 1

hoe kan cv pomp 10 meter hoogte in cv voorzien?

Geplaatst: 15 okt 2013, 18:42
door Ruuben
Ik zit te stoeien met pompen.

In een gewone cv ketel zit een minimale pomp.

Maar als ik naar een gewoon waterpompje (wilow rs 15/6) kijk kan die maar 6 meter hoog pompen.

Echter in een cv installatie kan diezelfde pomp nog een radiator 10 meter beneden warm krijgen!

Hoe werkt dat met opvoerhoogten in pompenland en de omrekening naar een gesloten cv systeem en hoogte?

Re: hoe kan cv pomp 10 meter hoogte in cv voorzien?

Geplaatst: 15 okt 2013, 19:07
door Tim
Ruuben,

In een gesloten systeem heeft die pomp ook een voordruk van diezelfde 10mtr.

What goes up, has to come down. Je rekent dus alleen met de leidingweerstand.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Opvoerdruk

Tim

Re: hoe kan cv pomp 10 meter hoogte in cv voorzien?

Geplaatst: 15 okt 2013, 19:26
door Ruuben
Geweldig Tim, tnx.

Klinkt alleen al logisch. Dus als ik in bijvoorbeeld in een Wilow catlogus kijk naar een diagram met lengte en diameter buis en bijpassend debiet dan ben ik er. Hoogte is dus niet the issue. Wat een opluchting.

Re: hoe kan cv pomp 10 meter hoogte in cv voorzien?

Geplaatst: 03 nov 2013, 21:31
door Ruuben
Ruuben schreef:Geweldig Tim, tnx.

Klinkt alleen al logisch. Dus als ik in bijvoorbeeld in een Wilow catlogus kijk naar een diagram met lengte en diameter buis en bijpassend debiet dan ben ik er. Hoogte is dus niet the issue. Wat een opluchting.
Ben er ook achter dat de voordruk in het drukvat dus even groot moet zijn als de hoogte van al het leidingwerk boven het vat.