Pagina 1 van 1

temperatuur vloerverwarming niet haalbaar..!!

Geplaatst: 24 feb 2013, 16:00
door william74
Beste Leden,

Allereerst heb ik alle forums van vloerverwarming gelezen, maar kan daar niet de antwoorden vinden die ik zoek vandaar dit nieuwe topic.

Ik heb een vaillant hr solide plus 30-34 kw (30 cv - 34 warm water )

Daarbij vloerverwarming op de beneden verdieping dit betreft 55 m2. Verdeeld over 7 groepen.

boven verdieping radiatoren, hier zijn geen problemen mee omdat ik een zone systeem heb,
boven en beneden apart geregeld.

Het probleem zit in de vloerverwarming,

de verdeler is een hoog temperatuur verdeler waarvan de thermostaat knop op de verdeler staat ingesteld op 45 graden,
nu is het zo dat de ketel tijdens warmte vraag water aanmaakt tot 75 graden en dit naar de verdeler stuurt.

de pomp van de verdeler gaat aan bij 35 graden,
maar de temperatuur van het water wat de vloer in gaat komt niet boven de 40 graden uit.

ook als de ketel een langere tijd brand.

als de ketel de 75 graden heeft bereikt gaat de bypass open en loopt het overige water via de bypas terug zodat de door stroming gewaarborgd is

ik heb het idee dat de thermostaat knop niet goed is..

aan de thermostaat knop zit een voeler die in de aanvoerbalk zit.

is hier een verklaring voor,

ik heb de fabriek van de verdeler gebeld en die zeggen dat hij zeker de ingestelde temp. moet halen

installateur gebeld maar die geeft niet thuis..

wie heeft hier een idee over,

vriendelijke groet william

Re: temperatuur vloerverwarming niet haalbaar..!!

Geplaatst: 24 feb 2013, 16:03
door william74
.

Re: temperatuur vloerverwarming niet haalbaar..!!

Geplaatst: 24 feb 2013, 17:18
door guus
Hallo William,

Wat gebeurt er als je de voeler uit de verdeler haalt ?
Dan zou de termostaatknop open moeten gaan ,
de temperatuur wordt dan wel heel hoog als de knop werkt :wink:

Groet Guus.

Re: temperatuur vloerverwarming niet haalbaar..!!

Geplaatst: 24 feb 2013, 22:22
door william74
Hoi Guus ,

De temperatuur loopt dan hoger op als ik hem uit de verdeler haal.

Groet,

Re: temperatuur vloerverwarming niet haalbaar..!!

Geplaatst: 25 feb 2013, 11:21
door frans
william74 schreef: de pomp van de verdeler gaat aan bij 35 graden,
maar de temperatuur van het water wat de vloer in gaat komt niet boven de 40 graden uit.

ook als de ketel een langere tijd brand.
Dan werk het geheel zoals de bedoeling is, water in de vloerverwarming verdeler "moet" ca. max. 40 C zijn.

Re: temperatuur vloerverwarming niet haalbaar..!!

Geplaatst: 25 feb 2013, 12:42
door 12much
William. Het lijkt alsof de aanvoertemperatuur lager is dan de retour. Zou je foto van schuin linksvoor boven kunnen maken?
Ik zou zelf de voeler voor de pompschakelaar inpakken in isolatiemateriaal. De gemeten temp is dan veel stabieler. Een zuchtje tocht is voldoende om haar van slag te brengen. Bij mij zit er trouwens om de leidingen ook isolatie.
Als de aanvoercapaciteit aan de krappe kant is moet de snelheid van secundaire pomp misschien ook omlaag zodat het water meer tijd krijgt om de warmte af te geven
Je zegt dat je een gescheiden systeem hebt. Hoe groot is je waterbuffer tussen de ketel en de vloerverwarming ? Misschien een tip om deze minimaal 20% van je vv inhoud te maken. Het volgende zou ook nog aan de hand kunnen zijn maar daar kun je wellicht weinig aan veranderen: een te dikke toplaag of slecht geleidend materiaal zoals hout of vloerbedekking of weinig of zelfs geen isolatie onder de vloer.als laatste zou ik de temperatuur van de bypass omhoog schroeven of deze zoveel mogelijk smoren om te kijken of hiermee de temperatuur wel omhoog gaat.

Re: temperatuur vloerverwarming niet haalbaar..!!

Geplaatst: 25 feb 2013, 14:57
door ritsaert snijder
William,
Wat is nu precies het probleem? Wordt de vloer - na een dag- wel warm?
Ritsaert