Heimeier mengklep, maar welke thermische kop?
Geplaatst: 13 jan 2013, 19:40
door ligth011
Ik heb een mengklep in mijn systeem zitten van heimeier 4170.
Alleen twijfel ik of het nu wel de goede is of dit verkeerd zit aangesloten, of misschien een verkeerde kop.
Zie foto rechts is aanvoer buffer links is aanvoer naar vloerverwarming max 40 gr
Het lukt nl niet om de aanvoer op 40 gr te krijgen.
Re: heimeier
Geplaatst: 13 jan 2013, 19:54
door mdethmers
LIGHT,
Als deze zo werkt als de WW mengkraan die ik net besteld heb, dan is de uitvoer kant de zijde tegenover de mengknop, dus naar beneden gericht.
Dus:
knop
-------- | ---------
|
|
|
uitvoer
MD
Re: heimeier
Geplaatst: 13 jan 2013, 19:58
door ligth011
Raar want de pijl staat anders.
CP en ik twijfelde al of die goed zat.
Re: heimeier
Geplaatst: 13 jan 2013, 20:34
door Tim
light,
Uit de handleiding van Heimeier, het rode vierkant is hoe ik inschat dat het bij je zou zitten. Heb even niet je installatie voor ogen.
light.JPG
A = Heet van buffer
B = Retour VV
AB = Nieuwe aanvoer naar VV.
Groet,
Tim
Re: heimeier
Geplaatst: 13 jan 2013, 21:14
door ligth011
dan lijkt die goed te zitten, misschien de knop verkeerd?
Re: heimeier
Geplaatst: 13 jan 2013, 22:14
door Tim
Light,
Het thermo element steekt er ook een stuk uit op de foto, dat moet er helemaal in en isoleer dat stukje dan even tijdelijk. Dan denk ik dat het wel goed komt.
Tim
Re: heimeier
Geplaatst: 13 jan 2013, 23:13
door guus
Hallo Light,
Wat is het type van de kop ?
Groet Guus
Re: heimeier
Geplaatst: 14 jan 2013, 14:38
door ligth011
ik heb 3 koppen liggen
1 van heimeier de 6602-00.500
1 van comap type onbekend
1x merkloos
zelf denk ik dat de knop juist ander om moet werken.
Re: heimeier
Geplaatst: 14 jan 2013, 20:40
door guus
Hallo Light,
Als ik je uitleg goed heb begrepen dan heb je op aansluiting A aanvoer van de buffer , B retour vloerverwarming en AB de aanvoer van de vloerverwarming.
Dit is volgens de handleiding voor : emo T thermal actuator normally open (no), or with motorized actuator emo 1/3/eiB/LON.
Nu het slechte nieuws , je hebt gelijk

.
Of je kop moet andersom werken of de aansluitingen A en B moet je omwisselen

.
Dan worden de aansluitingen : A retour vloerverwarming , B aanvoer van de buffer en AB blijft de aanvoer vloerverwarming.
Succes.
Groet Guus.
Re: heimeier
Geplaatst: 14 jan 2013, 21:43
door ligth011
Daar was ik al bang voor , bestaan zulke knopen?
Waar zit het in?
Bij heimeier hadden ze ook nog geen antwoord
Re: heimeier
Geplaatst: 14 jan 2013, 23:03
door guus
Hoe kouder de kop wordt hoe verder aansluiting B open gaat en bij u is dit de retour van de vloerverwarming.
Om te testen zou je de kop eens helemaal op 0 graden kunnen draaien dan zou het water naar de vloerverwarming
heet moeten worden. (let op de temperatuur )
Een kop die andersom werkt met een afstandsvoeler ...
Ik denk zeer moeilijk te vinden

.
Ik weet niet hoe je leidingwerk zit maar is het niet mogelijk om het ventiel een kwartslag te draaien (aansluiting A en B wisselen ) en dan uitgang AB met een bocht aan de vloerverwarmingsverdeler aansluiten .
Het is maar een idee om het werkend te krijgen niet om het makkelijk te maken
Groet Guus.
Re: heimeier
Geplaatst: 15 jan 2013, 07:41
door ligth011
Oké, maar zit het ventiel verkeerd aangesloten.
Volgens de beschrijving niet.
Raar verhaal.
Dat op nul draaien van de knop had ik al gedaan.
Dus op nul hoge temperatuur en vice versa
Re: heimeier
Geplaatst: 15 jan 2013, 23:04
door guus
De handleiding van Heimeier werkt met meerdere dingen door elkaar de functie vewrarmen en koelen en het electrisch en mechanisch aansturen .
Dit vinden ze leuk bij Heimeier
Groet Guus