Pagina 1 van 1

Veel rookontwikkeling bij aansteken houtkachel...

Geplaatst: 07 dec 2012, 17:58
door rom
Hebben een Barbas Eco 400 thuis met dubbelwandig rookkanaal (enkel maar verticaal vanuit de kachel).
http://www.westcountryfires.co.uk/barba ... -1592.html

Soms hebben we bij het aansteken van het vuur belangrijke rookontwikkeling (de rook 'spuit' langs alle kanten uit de kachel). Dit duurt meestal slechts een klein minuutje, tot het vuur wat heviger brandt.

Ik dacht eerst aan mist, maar die was er niet op die ogenblikken.

Ik redeneer verder: kachel was al volledig afgekoeld sinds vorig gebruik, rook koelde dus wat af, wordt niet via rookkanaal naar boven gezogen en geeft relatieve overdruk. Correct?
Wat valt er dan aan te doen?

Re: veel rookontwikkeling bij aansteken houtkachel

Geplaatst: 07 dec 2012, 18:10
door David86
Je pijp verwarmen voor de grote rookontwikkeling (hout ontgassing) begint

Hoe ?

Omgekeerd stoken, sowieso veel minder rook en je pijpje is goed warm op het moment dat de kachel echt "van start" gaat.

Er staat een artikeltje van in de wiki.

Groeten,

Re: veel rookontwikkeling bij aansteken houtkachel

Geplaatst: 07 dec 2012, 18:20
door kockie
Helaas is de wiki nog even stuk....

Even een link naar een "schaduw-wiki": http://www.ecologieforum.eu/wiki2/index ... _te_stoken

Re: veel rookontwikkeling bij aansteken houtkachel

Geplaatst: 07 dec 2012, 18:51
door rom
dacht dat omgekeerd stoken in mijn (kleine) kachel niet nodig was. Maar bij deze: I will try :)

Re: Veel rookontwikkeling bij aansteken houtkachel...

Geplaatst: 07 dec 2012, 19:33
door ritsaert snijder
Rom,
Bij wat voor een weer gebeurt dit? Beschrijf je schoorsteen eens (lengte/ uitmonding boven je dak/ trekkap)?

Je kunt het ook oplossen door met 2 keer een prop kranten eerst je schoorsteen op te warmen.
Ritsaert

Re: Veel rookontwikkeling bij aansteken houtkachel...

Geplaatst: 30 dec 2012, 13:03
door rom
Hey, sorry voor late antwoord:
het is een rookkanaal recht naar boven: +-2m binnenshuis, dan door plat dak recht naar boven (vanuit een 'dubbelwandige vertrekplaat'), vanaf plat dak dubbelwandig (nog eens een extra 6m, schat ik), eindigend in een 'kap met vleugels'.

Weeromstandigheden: meestal stevig koud weer, en met een kachel die koud staat.

Re: Veel rookontwikkeling bij aansteken houtkachel...

Geplaatst: 30 dec 2012, 17:09
door ritsaert snijder
Oke,
Als ik het goed begrijp dus een lange en koude schoorsteen. Omgekeerd stoken lijkt zeker het proberen waard!
Ben benieuwd naar het resultaat.
Ritsaert

Re: Veel rookontwikkeling bij aansteken houtkachel...

Geplaatst: 17 jan 2013, 18:03
door rom
hey, zoals ik in andere thread al antwoordde: bij deze techniek brand het aanmaakblokje vaak op, zonder ook maar enig ander hout in brand te krijgen. kVrees dat mijn hout gewoon nog te vochtig is...