Berekening geleverd vermogen?

Geplaatst: 23 okt 2012, 21:30
door peer
Ik kom er niet uit, ook niet goed met de zoek functie

Hout CV doet er 6 uur over om 2000 liter water op te warmen van 20 graden naar 75 graden.

Hoeveel kw/ geeft de kachel dan af aan het water?

is dat zo:

1 liter 1 graad opwarmen kost 1,16 wh

2000 liter opwarmen met 55 graden = 2000 X 55 X 1,16 = 127,6 kw/h

kachel brand 6 uur dus 127,6 / 6 = 21 kw/h

Dus geeft ie 21 kw in plaats van de beloofde 40 ???????

Gaarne uw deskundige reactie

Re: Berekening benodigd vermogen

Geplaatst: 23 okt 2012, 23:51
door pelletpower
Berekening klopt!

Re: Berekening benodigd vermogen

Geplaatst: 24 okt 2012, 01:46
door wiha
Peer,

Bedoel je met die 6 uur de volledig brandtijd of de tijd tussen dat de pomp start en dat ze stopt.
Opwarm en afkoelfase dus niet inbegrepen ?
Hier zal dat tussen 3,5 a 4 uur liggen voor 2200 l delta T 50 graden. Zal het eens opmeten.
Uiteraard maakt het wel iets uit of je hout droog is en welk hout je stookt.

Wiha

Re: Berekening benodigd vermogen

Geplaatst: 24 okt 2012, 09:42
door JantjeV8
Vullingsgraad, aansteekmethode, leidingdiameters, pompsnelheid, leiding- appendageverliezen etc etc

Re: Berekening benodigd vermogen

Geplaatst: 24 okt 2012, 09:46
door kockie
Vergis je ook niet in het de hoeveelheid warmte die nodig is om de ketel zelf op te warmen.