Pagina 1 van 1

schakeling cv-ketel

Geplaatst: 08 jul 2012, 21:09
door holtere
Misschien zijn er wat ervaringsdeskundigen die ons wat verder kunnen helpen of adviseren.

We willen een nieuwe cv-ketel aanschaffen. De oude is 18 jaar en aan vervanging toe. De oude ketel loopt permanent een circuit te verwarmen voor vloerverwarming en schakelt nu uit wanneer er voldoende warmwater is in de boiler d.m.v. een zonnecollector en / of houtcv (4-6 Kw). Dat gebeurt d.m.v. een relais (aangestuurd door de TD-schakeling van de zonnecollector regeling). De cv-ketel heeft naast een aansluiting voor een modulerende thermostaat dus ook een “schakeldraad”
Dit werkt prima in onze situatie. Zie toegevoegd schema.
De nieuwe ketel moet het echter veel beter gaan doen: de watertemperatuur die permanent rondgepompt wordt kan naar 35 graden of zo (kan nu niet lager dan 45) en deze ketel moet ook met voorverwarmd sanitair water (65 graden) om kunnen gaan uit de boiler. De huidige cv slaat dan toch aan en snapt dat warme water niet helemaal :mrgreen: .

Vragen: Kunnen we de nieuwe ketel (Nefit TopLine Compact HRC 25/CW4) ook schakelen zònder modulerende thermostaat (m.a.w.brandt hij dan net zo zuinig) en hebben we een z.g. solarthermostaat nodig of kan de ketel ook zonder dat apparaat goed met voorverwarmd sanitair water omgaan? Ik kan geen instructiebladen vinden van een solarthermostaat? Hoe hebben jullie dit opgelost :?

Grz,
Holtere

Re: schakeling cv-ketel

Geplaatst: 04 sep 2012, 17:52
door Chicken Power
Dag Holtere,

Mijn excuus, ik heb een poosje niet geschreven, en ik had deze gemist in het bijlezen…
holtere schreef:We willen een nieuwe cv-ketel aanschaffen.
Is dat al gebeurt? Ik had je de tip van een andere ketel gegeven. Maar mss mosterd na de maaltijd.
holtere schreef:Dat gebeurt d.m.v. een relais (aangestuurd door de TD-schakeling van de zonnecollector regeling). De cv-ketel heeft naast een aansluiting voor een modulerende thermostaat dus ook een “schakeldraad” Dit werkt prima in onze situatie. Zie toegevoegd schema.
De TD schakeling zegt me even niets. Bedoel je hier de huidige ketel met schakeldraad en modulerend? Dit schema is me niet onbekend, maar is puur hydraulisch. Voor de sturing hebben we een elektrisch schema nodig.
holtere schreef:De nieuwe ketel moet het echter veel beter gaan doen: de watertemperatuur die permanent rondgepompt wordt kan naar 35 graden of zo (kan nu niet lager dan 45) en deze ketel moet ook met voorverwarmd sanitair water (65 graden) om kunnen gaan uit de boiler.
Moet die VV watertemperatuur altijd zo hoog zijn? Hoe wordt dat circuit dan nu geschakeld?
holtere schreef:Vragen: Kunnen we de nieuwe ketel (Nefit TopLine Compact HRC 25/CW4) ook schakelen zònder modulerende thermostaat (m.a.w.brandt hij dan net zo zuinig)
Lijkt me wel, gewoon aan/uit modus i.p.v. Open Therm. Dat zuiniger branden is wat subjectief. Hij moduleert bij aan/uit ook al op zijn retourwater temperatuur.
holtere schreef:en hebben we een z.g. solarthermostaat nodig of kan de ketel ook zonder dat apparaat goed met voorverwarmd sanitair water omgaan? Ik kan geen instructiebladen vinden van een solarthermostaat? Hoe hebben jullie dit opgelost :?
Geen idee wat een solarthermostaat is, of wat ie schakelt. Als die ketel het keurmerk Naverwarming Zonneboiler heeft is het geen enkel probleem. Je hebt dan waarschijnlijk alleen een aansluitsetje met een thermostatisch mengklepje nodig.

Kijk ook eens in Kockie’s draad, die werkt met een diverter van Duco tussen de zonneboiler en de ketel. Bevalt uitstekend.


Groet, Cp

Re: schakeling cv-ketel

Geplaatst: 04 sep 2012, 20:20
door holtere
@ Cp,

Ja, leuk dat je er weer bent!

Op de vragen is inmiddels allemaal wel antwoord op via Nefit zelf maar de ketel is nog niet gekocht dus suggesties voor een andere zijn welkom!

De TD schakeling zegt me even niets
Dit is de regeling van de zonnecollector. TD is temperatuur differentieel..zoiets. Die schakelt aan/uit bij een instelbare temp. Ik gebruik deze om de cv-ketel aan en uit te zetten bij voldoende warmwater in het voorraadvat voor cv doeleinden.
Alles werkt nu volgens het schema en ik moet zonder meer zeggen: perfect :D
De nieuwe ketel wordt het sluitstuk!

Grz,