Geplaatst: 28 nov 2011, 17:59
door ligth011
Een maat van mij heeft een installatie laten aanleggen met een houvergasser een Viessmann Viotolig 200
Nu valt de kachel steeds in storing als deze gaat stoken, net of die ze warmte niet kwijt kan aan de buffers.
Hij werkt met een soort laddomat daarboven een verdeel balk en daar boven 4 pompgroepen voor 4 secties.
1. Woonhuis
2. zwembadwisselaar
3. jacuzzie wisselaar
4. huis van zijn dochter.

er zijn 2 buffers aangesloten 1 van 1450 ltr met sww en 1 van 1500 liter.
Bij de 1e erin en de 2e eruit.
verder zit er 1 voeler op de aanvoer naar het woonhuis.
Wie wil zijn licht over dit schema laten schijnen.
Er wordt verwarmd met radiatoren en vloerverwarming.
Isolatie waarde is goed.

Re: viotolig 200 viessmann

Geplaatst: 28 nov 2011, 18:15
door Chicken Power
Schema is niet te lezen of te vergroten.

Kan iemand een magische greep uitvoeren zodat dit veranderd?

Groet, Cp

Re: viotolig 200 viessmann

Geplaatst: 28 nov 2011, 18:19
door kockie
Het bestand is te klein om goed leesbaar gemaakt te worden. Misschien kan Ed een iets grotere versie uploaden (1024 of 1280)

Re: viotolig 200 viessmann

Geplaatst: 29 nov 2011, 00:07
door kockie
ed.jpg

Re: viotolig 200 viessmann

Geplaatst: 29 nov 2011, 00:16
door Bufferboost
Als ik dat sosie dan lijkt mij dat de retour naar de ketel te vroeg wordt (op)gemengd met de aanvoer naar de verdeler. M.i. moet de Laddomat (of equivalent daarvan) de mogelijkheid krijgen/hebben om van onder uit de buffer(s) water naar de ketel te krijgen. Daarnaast denk ik dat als de tekening werkelijkheid is je ook nog te maken hebt met een thermosyphon in de verdeler, afhankelijk natuurlijk of die pompen aanstaan. Denk je ook niet Cp?

Groet Hans

Re: viotolig 200 viessmann

Geplaatst: 29 nov 2011, 00:24
door Chicken Power
Hans, dit is een drama, dat gaat nooit zo werken. Ken deze casus al iets langer, vandaar deze draad ter lering.

Wordt aan gewerkt.


Groet, Cp

Re: viotolig 200 viessmann

Geplaatst: 29 nov 2011, 10:33
door JantjeV8
De kachel moet zich volledig op het laden van de buffers kunnen richten. Dat gaat nou niet omdat hij op die 'verdeelbalk' aangesloten zit. Daar mengt het water al veelste vroeg en krijgt de kachel z'n eigen hete water teruggevoerd.

Inderdaad, hij raakt z'n warmte niet kwijt.

Dat wordt knutselen. Een heen en terug tussen de laddomat en de buffers aanleggen, en een heen en terug tussen de verdeelbalk en de buffers aanleggen.

Re: viotolig 200 viessmann

Geplaatst: 30 nov 2011, 17:48
door Chicken Power
Ha Ed,


Na onze gesprekken eerst wat onderzoek gedaan, hier het verhaal van Viessmann over de Vitolig zelf:

http://www.viessmann.nl/nl/products/Hol ... g_200.html

Valt op dat men zelf nogal inconsequent in schema’s is. Zowel de hier toegepaste schakeling van de buffer na de mengbalk, alswel een schakeling van de buffer voor de mengbalk. Rare is dat ik in beide gevallen kan snappen dat de buffer geladen wordt, maar hoe die ontladen moet worden? Zou hooguit op thermosifon kunnen zijn.

Uitgangspunten zijn redelijk Duits, hoe kan het ook anders. Die pompen- mengbalk is een prachtig ding om te zien of de buren de ogen mee uit te steken, maar hier heb je er geen flikker aan.

Ze zijn in deze horizontale uitvoering wel bruikbaar als je uitsluitend hoog- gestookte kringen hoeft aan te sluiten, zoals bijvoorbeeld tuinderskassen. Alles loopt nu in die mengbalk (beter gezegd: een horizontale open verdeler, evenwichtsfles) door elkaar, hoog en laaggestookte kringen, en dan zowel aanvoer als retour.

Naar de Laddomat-of Thermovar- achtige, kent dit merk een eigen variant, de Divicon. In werking vergelijkbaar, maar zo te zien wel met een 4 weg- schakeling, die wat mij betreft ongewenst is. Is deze hier ook toegepast?

Niet vreemd dat het voor Nederlandse begrippen niet goed gaat met zo’n grabbelton. Er moet hier aardig wat gaan veranderen wil dit goed gaan werken.

Wat er veranderd moet worden, hangt af van wat de ontwerpcondities zijn van kring 1 t/m 4. Dus bij welke aanvoer- en retourtemperatuur werkt (berekend) kring 1 , kring 2, enz.

Ook lijkt deze ketel ‘in de remmen’ te gaan bij een water temperatuur van 75 graden, om dan aan het zogenaamde gestratificeerde laden te beginnen. Dat betekend dus dat je eerst de hele buffer op 65 graden moet hebben, wil je hoger in aanvoertemperatuur geraken. Bij stoken over de kop van de buffer allemaal niet echt praktisch.

Aangezien dit een fonkelnieuwe commerciële installatie is, wil ik daar op basis van een redelijke vergoeding als intermediair best praktisch in bijstaan vanaf januari.

Zaak is wel dat ik eerst exact weet wat er aan materialen en vooral werking geoffreerd en getekend is. Staat daarbij de achterdeur wagenwijd open, dan wordt dat een lastig verhaal voor de koper.

En in het andere geval hebben we een nootje in Capelle aan den IJssel te kraken.


Groet, Cp

Edit: aanvulling open verdeler/evenwichtsfles