Pagina 1 van 1

Vloerverwarming scheiden van kamer thermosstaat

Geplaatst: 25 okt 2011, 17:21
door Cornet
Goedendag,

Wij hebben thuis de volgende situatie
Een daalderop 24/80+ cv ketel
3 slaapkamers met een radiator
1 Badkamer met een radiator
en een woonkamer met een radiator en vloerverwarming.
alle met thermosstaatknoppen

Nu is het zo dat de thermosstaat in woonkamer alle radiatoren en de vloerwarming regelt.

Is het mogelijk om de thermosstaat de radiatoren te laten regelen en dat de vloerwarming op een constante waarde van b.v. 21 gr staat en als deze dan daaronder komt deze een aanvraag doet bij de cv ketel ?

Siep

Re: Vloerverwarming scheiden van kamer thermosstaat

Geplaatst: 25 okt 2011, 18:26
door kockie
Hallo Siep,

Wat is de reden waarom je dit wilt? Heb je problemen met het op temperatuur krijgen/houden van een of meerdere ruimtes?
Het lijkt wel een soort weersafhankelijke regeling die je wilt.

Je zult in ieder geval met een thermostaat en een (aanleg)thermostaat moeten gaan werken. Of dat kan is ook afhankelijk van de ketel die je hebt. Daar kunnen anderen meer over vertellen.

Re: Vloerverwarming scheiden van kamer thermosstaat

Geplaatst: 25 okt 2011, 21:34
door Chicken Power
Dag Siep,

Allereerst welkom op deze site.

Wat je wil kan prima. Deze ketel beschikt over de mogelijkheid om een 2e circuit aan te sluiten. Dat zou in dit geval de vloerverwarming kunnen zijn.

Per circuit kun je een thermostaat aansluiten.

Lees eerst de boekjes van het toestel maar is goed door.


Groet, Cp

Re: Vloerverwarming scheiden van kamer thermosstaat

Geplaatst: 05 nov 2012, 19:28
door Ruuben
Chicken Power schreef:Dag Siep,

Allereerst welkom op deze site.

Wat je wil kan prima. Deze ketel beschikt over de mogelijkheid om een 2e circuit aan te sluiten. Dat zou in dit geval de vloerverwarming kunnen zijn.

Per circuit kun je een thermostaat aansluiten.

Lees eerst de boekjes van het toestel maar is goed door.


Groet, Cp
Kun je nog een ketel aanbevelen die een 2e circuit aankan? Ik sta voor een vervanging van m'n cv. (rijtjeshuis 370 m3)

Re: Vloerverwarming scheiden van kamer thermosstaat

Geplaatst: 05 nov 2012, 20:05
door ritsaert snijder
Ook welkom!
In mijn vorige huis zat een Daalderop met een tweede circuit, viel nog niet mee om als doehetzelver informatie te krijgen over de ketel. Ik heb even gezocht maar ik kan het niet meer vinden.
Ritsaert