goedenmorgen.
na een tijdje hier ongeregistreerd rond te hebben gekeken werd het vandaag toch tijd om me te registreren.
ik ben sinds een week bezig om mijn houtcvkachel aan te sluiten en heb nu het volgende probleem en hoop dat 1 van jullie me wat duidelijkheid kan geven.
mijn houtcvkachel staat in de woonkamer.
mijn boiler en mijn cvketel staan op zolder.
volgens het aansluit schema wat ik erbij geleverd kreeg moet ik beide aanvoeren op elkaar aansluiten dus het verwarmde houtkachel water aansluiten op het verwarmde cv ketel water.
en de beide retour aansluitingen ook op elkaar. dus de koudwater retour van de houtkachel aansluiten op de koudwater retour van de cv ketel.
echter geeft dat bij mij problemen omdat mijn houtcvkachel op het einde van mij systeem aangesloten word.
ik moet dan mijn houtchkachel aansluiten net voor de radiator die ik in de woonkamer heb.
dus die word erg warm en is niet uit te zetten omdat mijn systeem dan niet meer rondpompt.
ik wil het nu dus anders aansluiten.
dus de houtcvkachel aanvoer op de retour van de cv ketel. en de retour van de houtcvkachel op de aanvoer van de cv ketel.
nu is mijn vraag of dit mogelijk is om dit op deze manier aan te sluiten?
vr groet
Cor Santema
Re: aansluiten houtcvkachel op bestaande cvsysteem met boile
Geplaatst: 24 jul 2011, 12:58
door account verwijderd
@Cor,
Welkom op het forum.
Welk type houtcv kachel en buffer is het nieuwe aanwinst?
dus de houtcvkachel aanvoer op de retour van de cv ketel. en de retour van de houtcvkachel op de aanvoer van de cv ketel.
nu is mijn vraag of dit mogelijk is om dit op deze manier aan te sluiten?
Ik snap wat je wilt gaan doen, maar dit is niet de bedoeling.
Heeft u nog tekst en uitleg gekregen over het juist koppelen van de kachel op uw bestaande installatie?
Kun je het schema wat je bij de houtkachel gekregen hebt inscannen en uploaden?
Kun je tevens aangeven in je eigen schema waar de pompen, eenrichtingskleppen, mengventiel etc. momenteel geplaatst zijn?
Ook is een plaatje van de buffer welkom.
Re: aansluiten houtcvkachel op bestaande cvsysteem met boile
Geplaatst: 24 jul 2011, 15:13
door Chicken Power
Ha Cor ,
Allereerst dan van harte met je registratie en welkom!
Dan een wat minder bericht: Dit voorlopig zo niet gaan gebruiken!
Graag inderdaad eerst meer informatie over kachel, ketel en boiler.
Wat zit er voor regeling op de kachel om hem niet dicht te laten slikken met creosoot? Dus hoe wordt de retourwater temperatuur van de kachel geregeld?
En heeft de kachel wel een eigen pomp?
Anders gaat het volgens je schema flink fout.In boilerbedrijf is er dan namelijk geen stroming over de houtkachel!
Levensgevaarlijk!
Omdat 1 op 1 terug antwoorden toch het snelst werkt, hier het boodschappenlijstje aan door jou te beantwoorden vragen:
-Merk, type capaciteit houtkachel, zowel kamer als waterzijdig, beveiliging, en retourwaterregeling, eigen pomp?
-Merk, type capaciteit gasketel, en hoe wordt die geregeld?
-Merk, type capaciteit boiler, en hoe wordt die geregeld?
-Schematische tekening van je fysieke leidingloop en vooral ook diameter! Daar op graag duidelijk aangeven waar je aan wilt haken met de houtkachel.
-Regeling van de temperatuur, thermosstaat, WA, thermosstatische radiatorkranen of andere regeling?
Dan het goeie bericht; tot op heden hebben we hier altijd een verantwoorde, dus veilge oplossing voor elk geval kunnen bedenken!
Groet, Cp
Re: aansluiten houtcvkachel op bestaande cvsysteem met boile
Geplaatst: 24 jul 2011, 16:58
door civiccoupe
-Schematische tekening van je fysieke leidingloop en vooral ook diameter! Daar op graag duidelijk aangeven waar je aan wilt haken met de houtkachel.
ik zal proberen op elke vraag en antwoord te geven
de houtcvkachel is een prity met een capaciteit van 4kw op de kachel en 10 kw op het cv systeem.
de ketel is een AWB combiketel
en de boiler is een sunsystem 80
op de houtcvkachel zit een aanvoerpomp(pompt het de houtcvkachel in) een thermische klep een overdruk ventiel en een automatische ontluchter
Zie foto
de houtcvkachelkachel heeft een eigen pomp
ik wil dan de boiler aansluiten op de aanvoer van de houtcvkachel dus de warme buis. en de warme aanvoer van de cv
thermostatische kranen heb ik nog niet op alle radiatoren maar het is wel de bedoeling dat die erop komen
zodra de houkachel aanstaat dan moet ik de thermostaat in de kamer uitzetten.
diameter van de buizen is allemaal 22mm
cv aansluiting thuis!!.jpg
IMG_2087.JPG
Re: aansluiten houtcvkachel op bestaande cvsysteem met boile
Geplaatst: 24 jul 2011, 17:50
door William
Beste Cor,
Als je je houtcv op de aanvoer van het cv-systeem aansluit veranderd de stromingsrichting in het cv-systeem.
Als de radiator bij de houtcv dicht staat dan pomp je als het ware via de aanvoerleiding naar boven toe.
Heeft je gascv geen keerklep dan pomp je vervolgens door de gascv heen, wat niet gewenst is.
In het slechste geval (mijn geval) kan de doorstroming compleet verstoord worden als de pomp van de gascv ook draait.
Je moet het eigenlijk ook anders zien. Je pomp niet een richting op, maar maakt een overdruk op de aanvoerleiding. Welke kant het werkelijk op stroomt is afhankelijk van het complete schema.
Zoals je nu je boiler aangesloten hebt zal ik nooit doen. Je hebt gewoon de retour onderbroken en de boiler in serie gezet. Zelf zou ik deze parallel plaatsen en afhankelijk van de temperatuur van het aanvoerwater open laten schakelen door een thermostaatkraan of magneetklep.
Zoiets bedoel ik dus:
cv%20aansluiting%20thuis!!.jpg
Maar dat is maar een opzetje. Je bent er nog niet. Denk aan veiligheden, ongewenst opwarmen van de houtcv, regelingen...
De bypass is om de circulatie te kunnen garanderen. Je kunt ook de radiator open laten, maar raad ik af als je niet alleen in het huis woont.
Verder zou je dan ook iets moeten verzinnen dat indien houtcv aan is je cv pomp uit is.
Verder zou ik Chicken Powers advies serieus nemen, hij heeft mij ook enorm geholpen.
Het is natuurlijk geen speelgoed waar je mee bezig bent. Indien de houtcv zijn warmte niet kwijt kan kan het heel fout gaan (stoomexplosie).
Mijn kennis is ook alleen gebaseerd op mijn eigen ervaring met mijn systeem.
Succes!
Mijn verhaal, schema's en valkuilen:
http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=1275
Re: aansluiten houtcvkachel op bestaande cvsysteem met boile
Geplaatst: 24 jul 2011, 20:05
door civiccoupe
idd zoals jij het zeg de cv ketel via een keerklep is een hele goede oplossing.
en een thermostatische klep tussen de boiler is ook wel en goed idee..
samen komen we er wel!! haha
Re: aansluiten houtcvkachel op bestaande cvsysteem met boile
Geplaatst: 25 jul 2011, 00:05
door Chicken Power
Dag Cor,
civiccoupe schreef:samen komen we er wel!! haha
Ik ben bang van niet.
Stel jezelf nu is aan de hand van mijn boodschappenlijstje, je zelf is de vraag waarom je welke vragen waarom niet (volledig) beantwoord hebt.
En lees die draad van William ook even goed, dat ging ondanks een groot enthousiasme ook goed verkeerd, tot de noodzakelijke sloop aan toe!
Daar wil ik je graag voor behoeden, en iets verder komen dan het mega- Gamma simplisme waar dit mee in elkaar gezet lijkt te zijn.
Hen je enig benul van de noodzaak van constante watercirculatie over de Prity, of de noodzaak tot het kunnen regelen van de retourwater temperatuur van je houtkachel?
Dit geval is dermate ernstig dat hier tot op heden ook geen thermostatische klep waar dan ook aan helpt.
Groet, Cp
Re: aansluiten houtcvkachel op bestaande cvsysteem met boile
Geplaatst: 25 jul 2011, 18:56
door account verwijderd
@Cor,
De leverancier van de Prity hoort jou beter van dienst te zijn, althans dat is mijn mening en ik zal deze mening
onderbouwen.
Nu koop jij een hout cv kachel en om kosten te sparen wil je hem graag zelf installeren.
Ik vindt dat de verkoper dan op zijn minst moet zorgen dat de kachel volgens het handboek van installateurs dient te worden aangesloten,
eventueel met een eindcontrole ter plaatse ofwel een ingebruikname welke dan ook de garantie dekt.
Nederlanders willen immers goed verzekerd zijn.
Een kachelverkoper die hout cv kachels verkoopt moet zorgen voor een goed aansluitschema vooral als
er rechtstreeks aan particulieren wordt geleverd. In principe worden er drukvaten geleverd die onder de stoomwet vallen,
dit omdat de ketelinhoud en de werkdruk boven de waarde van keuringsvrij liggen.
Je moet je voorstellen dat jouw 2.5 bar overdruk ventiel (dit wordt geleverd door Prity) pas bij 2.5 bar opengaat.
Dit is ongeveer 150 graden stoom. Als je warmtewisselaar bijvoorbeeld 40 liter is, dan is de energetische waarde enorm.
En reken maar op een flinke expansie kracht waarbij de ruiten uit huis liggen. Pas nog een voorbeeld gezien
hier op het forum volgens mij een explosie in duitland.
Dit soort dingen gebeuren niet snel maar zijn vaak de oorzaak van een paar mankementen. Je hebt niet zomaar een knaller,
maar het kan zomaar gebeuren. Water en vuur....
Het voordeel is wel als het zou gebeuren, wat ik overigens niemand toewens. Als de auto voor de deur staat je de volgende ochtend in plaats van een coupe met een cabrio naar je werk kunt. (grapje)
De Prity verkoper dient minstens een 60 graden mengventiel mee te leveren. Dit doet hij al jaren niet.
Kortom, ik wil je graag helpen, en als je er niet uitkomt zou ik nog zo gek zijn om je op locatie te helpen,
maar indirect los ik de laksigheid op van de Prity verkoper, en dat staat me in dit geval tegen.
Maar dat kan jij niet weten Cor.
Re: aansluiten houtcvkachel op bestaande cvsysteem met boile
Geplaatst: 27 jul 2011, 23:10
door account verwijderd
@Cor,
Heb je in de tussentijd nog contact gehad met de leverancier van de kachel?
Als eerste dien je een 60 graden mixventiel te regelen. Je kunt ze vinden met de zoekfunctie op dit forum.
Je kunt ook een instelbare nemen 60-90 graden, deze zijn nog iets beter en dan met een externe sensor.
Plieger nederland kun je hiervoor bellen, die hebben verschillende verkooppunten en kunnen je van tevoren zeggen ofdat het
artikel wel of niet op voorraad is.