eigenbouw buffer 2500 ltr
Geplaatst: 28 mar 2011, 22:28
door wilfred
Hoi allen
Hierbij wil ik het bouwen van een eigen buffervat tonen.
Ik hoop dat er opmerkingen komen, waarmee ik en anderen wat van kunnen leren.
Hoe willen we hem bouwen?
- een 2" vulleiding over gehele lengte om een rustige vulling te krijgen vanaf de gehele bovenkant.
- een externe platenwisselaar om de warmte aan cv-installatie af te geven.
- voor de retourleiding vanaf de warmtewisselaar van cv-installatie, in hart buffer een stijgbuis ca 10 a 15 cm diameter met grote zijdelingse gaten om het verwarmde water op de gelijke temperatuur uit te laten stromen.
- een interne spiraal voor toekomstige zonneboiler, deze spiraal wil ik in een tapse cilinder plaatsen om de warmte afgifte op de hoogte te doen van gelijke temperatuur. Onder is de cilinder open ca 50 cm diameter, hier kan het koude water instromen, boven eindigt de cilinder in een stijgbuis ca 10 cm diameter met grote zijdelingse gaten om het verwarmde water op de gelijke temperatuur uit te laten stromen.
-

een interne spiraal tbv tapwater, hier heb ik twijfel of dat niet een externe platenwisselaar moet gaan worden.
Afgelopen weekeinde het vat minimaal opengewerkt. En de 2" vulleiding die boven in vat komt van gaten voorzien, deze leiding gaat het warme water dat vanaf kachel komt over de volle lengte verdelen aan de bovenzijde met ca 50 openingen
fotocamera download 031.jpg
van 13mm.
Wilfred
Re: eigenbouw buffer 2500 ltr
Geplaatst: 28 mar 2011, 23:04
door Bufferboost
Korte reactie Wilfred:
- mooie zelfbouw! Met name om die 2" pijpen zo te gebruiken, ... echter, ... waar ga je je buffer voor gebruiken? Als je ook gelaagdheid wil (en ik denk dat je dat ook wilt i.v.m. de mogelijkheid die je openhoudt voor je zonnecollectoren) kies dan toch liever (of zoveel mogelijk) voor hoogte in plaats van breedte. Heb je die ruimte (lees: bouwhoogte) niet ter beschikking denk dan eens na over cascaderen om maximaal gebruk te maken van gelaagdheid?
- als je gebruik wilt maken van "gratis thermosyphon energie" let er dan op dat de horizontale 2" leidingen altijd vrij kunnen uitstromen (0,5% helling is afdoende), of zonodig "warmte-ontsnappingsgaatjes" aan de bovenkant inboren.
- en goed (lees: dik=min. 30 cm.) isoleren he?
Groet Hans en ben benieuwd naar je vorderingen.
Re: eigenbouw buffer 2500 ltr
Geplaatst: 31 mar 2011, 21:23
door wilfred
Met welk materiaal kun je leidingen en vat je het beste isoleren?
Betreffende de afmetingen Het vat is 170 cm hoog, 75 cm breed en 240 cm lang, het past me het beste om deze vlak te laten staan. Ik heb ook grote cilindrische buffertanks gezien die een grotere diameter hadden als hoogte, ik ga ervan uit dat als de gelaagdheid in stand gehouden wordt, dit niet alles meer met hoogte te maken heeft.
Het doel is om met zoveel uitstroomopeningen in toevoerleiding een zo rustig mogelijke instroomsnelheid te krijgen. hiermee moet de tank over de gehele oppervlakte bovenin met warmte gevuld worden, zonder roereffect. Uit deze leiding wil ik ook de aanvoer naar warmtewisselaar tbv cv realiseren, zodat er alleen aanspraak gemaakt wordt op het bovenste warme laagje in de tank.
Wilfred
Re: eigenbouw buffer 2500 ltr
Geplaatst: 01 apr 2011, 20:13
door Pigion
Om voldoende gelaagdheid te krijgen is het absoluut noodzakelijk dat het buffervat verikaal staat. Okk is het beter 2 buffervaten te nemen, deze in serie te schakelen en beide verticaal te plaatsen. Kijk eens op
www.jenni.ch. Deze firma is zeer goed en legt ook uit waarom je gelaagdheid moet hebben. Gelaagdheid krijg je door de vloeistof in het vat in rust te houden. Met 1 pijp en veel gaatjes lukt dat niet. Tussen het instromende vloeistof en de aanwezige vloeistof moet niet teveel verschil in temperatuur zijn, anders stijgt het relatief warme water snel op en brengt de vermenging op gang.
Als je alleen een bak warm water wil, is alles goed.
Isoleren kan op vele manieren, alles is geschikt voor deze relatief lage temperaturen. Net zo belangrijk is het zorgvuldig aanbrengen/afwerken.
Pigion
Re: eigenbouw buffer 2500 ltr
Geplaatst: 10 jan 2024, 21:27
door tjib
Ik ben me ook aan het verdiepen in een eigen buffer te (laten) bouwen.
- Ca Ø600mm (excl 30cm biobased isolatie mantel) en 3100mm hoog, 875liter (hoger moet ik met mijn vrouw bespreken, want dan komt hij in deels overloop)
- Onderin vloerverwarming, bovenin tapwater via verswaterstation. (dus geen hygiëne spiraal of iets dergelijks nodig)
- Warmtebronnen: houtkachel, propaan lucht/waterpomp en elec bijverwarming (bij negatieve stroomprijs)
- Zeer goede gelaagdheid. Ik wilde dit bereiken door ronde schijven toe te passen boven elkaar. Met een paar gaatjes.
Weet iemand waar je goede tips howto's of ontwerpen kunt downloaden? "Beter goed gejat dan slecht verzonnnen"
Bijvoorbaat dank!
Tjibbe
PS.
@wilfred: Is het gelukt je eigen buffervat bouwen?
@pigion: Ik kan het uitleg artikel niet vinden op de website van
www.jenni.ch
Re: eigenbouw buffer 2500 ltr
Geplaatst: 11 jan 2024, 02:24
door LeaD
Wat brengt een schijf met een paar gaatjes bij aan gelaagdheid ?
Re: eigenbouw buffer 2500 ltr
Geplaatst: 11 jan 2024, 10:17
door tjib
Wat brengt een schijf met een paar gaatjes bij aan gelaagdheid ?
Voorkomt stromingen in het vat. Verwacht ik. Heb ik niet zelf verzonnen zie
https://eco2all.nl/gelaagd-buffervat-me ... elaar.html en bijlage. Waar ze het hebben over:
Daarbij zijn er in het buffervat extra onderdelen toegevoegd welke ervoor zorgen dat er een hele goede gelaagdheid in het vat ontstaat
We creëren dit dankzij een geperforeerde midden plaat
Re: eigenbouw buffer 2500 ltr
Geplaatst: 12 jan 2024, 20:21
door Simonj
Sinds een paar jaar heb ik een akvaterm 1000 ek boiler van 1000 liter met 2 warmtewisselaars erin en 2 gloeispiralen van 3 kw.
Zelf wist ik ook niets van gelaagdheid, nu wel. In deze boiler zit geen middenplaat of zo, het is gewoon één groot vat.
Zet ik nu de bovenste verwarming aan dan wordt alleen de bovenkant van het vat opgewarmd, ongeveer 200 liter, deze stook ik meestal tot 100 graden.
Onderin het vat is het water koud +/- 20 graden, laat ik het vat 2 dagen staan, dan is de temperatuur bovenin ongeveer 3 graden gezakt door warmteverlies, water onderin warmt niet op.
Zet ik de onderste gloeispiraal aan, dan warmt hij bijna het gehele vat op, dus dan heb je 1000 liter water van 100 graden.
Ik heb de geïsoleerde boiler voorzien van nog een laag PIR isolatie van minimaal 12 cm dik en ingebouwd in een kast.
Een grote boiler is meestal geïsoleerd, maar voor een goede gelaagdheid niet genoeg, daardoor krijg je onbewust toch stromingen in het vat, waardoor de warmteverlies/ gelaagdheid verslechterd.