Pagina 1 van 1
Fijnafstelling zonneboiler
Geplaatst: 04 jan 2011, 20:04
door Dutch John
Vraagje voor de installatietechnici.
Vandaag een overjarig model zonneboiler geïnstalleerd. De regelunit is van Luigjes met twee PT100 sensoren. Er zit 16 meter snoer van 1,5 mm2 tussen de sensor van de collector en de unit. De pomp zou in moeten schakelen bij een deltaT van 10 graden en uitschakelen bij een deltaT van 2 graden. Maar hij schakelt niet uit. Stekker eruit en opnieuw erin schakelt de pomp wel uit, dus het is een calibratieprobleem. Oorzaak kan de lengte het snoer zijn of de lengte van de buizen. Isolatie van de buizen is uitstekend, maar 16 meter is gewoonweg lang.
Wat is de oplossing? De unit heeft geen potmeters. Extra weerstandje in serie met de voeler in de boiler plaatsen? Of, misschien beter: een weerstandje parallel over de voeler van de collector?
Groet,
DJ
Die een blijvende hekel aan elektronica heeft.
Re: Fijnafstelling zonneboiler
Geplaatst: 04 jan 2011, 20:32
door kockie
Heb je al eens aan de sensoren gemeten? Wat voor een waarden ze hebben en of dat in de buurt komt van de verwachte waarden. Verder zou je natuurlijk een of beide sensoren kunnen vervangen door een potmetertje om te testen of het in de sensor of in de electronica zit.
Re: Fijnafstelling zonneboiler
Geplaatst: 04 jan 2011, 22:55
door Chicken Power
Hai John,
Laat ik nou die dingen van Luigjes, uit (puur toeval) Barneveld, sparen. Heb er al een stuk of 4. Is de prijs goed, pakken!
Zo ook een met de zonnecolectoren erbij. En, daar moet ik ook nog een lullig papiertje ergens van hebben. Ga voor je zoeken. Is zo een wit cremekleurig montagedoosje, met geloof ik 3 Ledjes.
Slangen waren 14X 2, leek me ook erg krap. Maar er zit ook nog een restrictie bij de pomp. Doel was om snel warmte te krijgen bij hoge temperaturen.
Draad van de voeler was 1 of 1,5 zwart twinlead.
Electronica is me ding ook niet, maar meet die beide ptc's even door op weerstand, nadat ze goed dezelfde temperatuur hebben hebben kunnen aannemen. D'r zijn tabellen voor welke waarde ze bij die temperatuur moeten hebben.
Nou weet je het denk ik zelf wel weer.
Groet, Cp
Re: Fijnafstelling zonneboiler
Geplaatst: 05 jan 2011, 07:18
door Bufferboost
He John,
ik heb dezelfde problemen gehad. Uiteindelijk heb ik twee nieuwe PT100 (Conrad) besteld en geïnstalleerd. Zowel die in de collector als in de buffer. (PT100 DIN 1/3 B W-EYK 6).
En als je ze doormeet, bijgaand de weerstandsafhankelijkheid: PT100 = 0.38 Ohm/K, bijvoorbeeld bij 10C. 103,85055 Ohm, bij 20C. 107,7011 Ohm, en bij 30C. 111,55165 Ohm.
Bij deze ook nog twee plaatjes waar mijn delta T regeling op staat (overigens in mijn geval wél 3 potmetertjes (?) ).
Luigjes zonneboilerregeling IMG_3835 (Small).JPG
Luigjes zonneboilerregeling IMG_3833 (Small).JPG
Groet Hans
Re: Fijnafstelling zonneboiler
Geplaatst: 05 jan 2011, 08:50
door Dutch John
Hans,
Mijn regeling is wat anders. Net als Cp oppert. In een plat kastje met 3 ledjes op een kopse kant. Ik zal vandaag eens meten op het moment dat de regeling weer niet af wil slaan. De sensoren zijn goed; heb ik voor montage gecontroleerd. Ik vermoed dat de boilersensor te koud water signaleert. Een paar graden afkoeling over de grote retourlengte is al genoeg. Een potmeter in serie met de boilersensor verhoogt de weerstand en daarmee de temperatuurindicatie. Maar het verlaagt de afschakeltemperatuur van 80 graden. Ik denk dat daarom een potmeter parallel over de collector sensor zeker nodig is. En daar het de kosten niet zijn, kan ik ook beide doen.
Wat denken jullie?
Groet,
DJ
Re: Fijnafstelling zonneboiler
Geplaatst: 05 jan 2011, 12:38
door Dutch John
Print is waarschijnlijk goed. Schakelt bij 9 graden verschil niet in en bij 10,5 wel. Als de pomp tijdje gelopen heeft blijft delta T hangen op 3,5 graad. Alles weerstandsmetingen en vertaald met de tabel.
Vraag aan Cp voordat ik zwaar ga investeren in een potmetertje. Staat op jouw genitaliënpapiertje iets over de drukknoppen op de print? Zijn gecodeerd met "OK" en "SEL". Wat is trouwens een goede prijs voor zo een printje? Mijn destructief magnetisch aura zal ongetwijfeld de huidige een keer doen sterven. Altijd makkelijk om dan een reserve te hebben.
Groet,
DJ
Re: Fijnafstelling zonneboiler
Geplaatst: 05 jan 2011, 13:13
door Bufferboost
Dutch John schreef:Hans,
Ik vermoed dat de boilersensor te koud water signaleert. Een paar graden afkoeling over de grote retourlengte is al genoeg.
John, ook dit herken ik en bij mij kwam dat doordat de PTsensor niet goed tegen de binnenkant van de tankdoorvoerbuis aan was gedrukt. Lucht isoleert goed en dan voor die relatief kleine dT. Maar ik begrijp dat jouw PTretoursensor op de retourcollectorleiding zit ...? Heb je een open of gesloten systeem? Bij open zou ik de sensor op het te verwarmen vatgedeelte plaatsen. En volgens mij moet je (ook bij grotere lengten) die paar graden afkoeling met je pompdebiet teniet kunnen doen hoor.
Maar toch: met dit weer en een lage zon mag je blij zijn als je max. 32C. water oogst, zo is het in ieder geval bij ons. Toch goed voor als voorverwarming. Heb je het collectoroppervlak al gemeten, is dat in de orde van 40C. (bij zuidoriëntatie en helling van ca. 35 graden)? Want dat zou wel moeten kunnen met een winterzonnetje. En áls het collectoroppervlak afkoelt, blijft de pomp dan ook lopen?
Meest logisch lijkt mij dat de dT regeling kaduuk is, ook omdat ie op 3,5C. blijft hangen zoals je schrijft. Succes met de investering
Groet Hans
Re: Fijnafstelling zonneboiler
Geplaatst: 05 jan 2011, 14:52
door Chicken Power
Grote truk!
Re: Fijnafstelling zonneboiler
Geplaatst: 05 jan 2011, 15:38
door Chicken Power
Nou, het lukt me even niet om dat plaatje van de boiler groter te krijgen. Het orgineel was te groot, dus door Ulead getrokken.
Waardeloos die automatiserings toestanden. Het is voor mensens gemak, maar ondertussen piel je je het ongans.
Maar goed.
John, die van mij is ook niet meer zo fris. En hij lijkt toch meer op die van Bb. Denk dat je beter een verschilmeetsetje bij die Conrad op kan duiken.
Dat foldertje kan ik je eventueel nog faxen. Is een kopie, gaat over de werking, het aansluiten gebruiksaanwijzing, onderhoud en controleren.
Heb je m'n directe mailadres nog?
Groet, Cp
Re: Fijnafstelling zonneboiler
Geplaatst: 05 jan 2011, 21:11
door Dutch John
Het lijkt te werken met een potmetertje over de collector sensor, ingesteld op ongeveer 14 kOhm. Pomp schakelt tenminste nu ook uit. En nog steeds in.
Cp,
Het foldertje gaat over de algemene installatie van een zonneboiler? Die zoek ik niet. Wel iets dat specifiek over de regelaar gaat.
Bufferboost,
Het hoogste wat ik vandaag gemeten heb is 27 graden. Met een straffe zuidenwind rond 0 graden en een waterig zonnetje op de slechts 1,5 m2 collector nog niet zo slecht. Het is maar een klein systeempje met 80 liter boilerinhoud en terugloopsysteem. 800 euro totaal, waarvan de helft uit koper leiding en buisisolatie bestaat.
Groet,
DJ
Re: Fijnafstelling zonneboiler
Geplaatst: 06 jan 2011, 00:40
door FritsOv
800 (Tr)euro ?? ik heb net een nieuw systeem gekocht rond de 10 a 11 m2 voor 1300. Maw een compleet systeem exclusief buffervat....
Re: Fijnafstelling zonneboiler
Geplaatst: 06 jan 2011, 09:15
door Dutch John
Dat maakt mij nieuwsgierig. Ik vond mijn nieuw, maar overjarig systeem met 400 euro (vergelijkbaar huidig model 1600 euro) al goedkoop. Het bestond uit een collector, boiler, terugloopvat, regelunit, pomp en alle koppelingen. Ik heb een tijdje Marktplaats gevolgd en elk klein tot gemiddelde grootte gebruikt systeem staat er geen week op voor hetzelfde geld. Maar dan moet je nog gaan slopen, of erger, de verkoper is zelf bezig geweest. En meestal is het een jaar of 10 oud. Kopen bij en monteren door een installateur levert subsidie op, maar dan wordt de terugverdientijd erg lang. Zelf installeren is bovendien erg leerzaam, zo bijvoorbeeld dit onderwerp.
Heb je een link naar een systeem zoals jij gebruikt?
Groet,
DJ