Dave schreef:Gandalf,
Heb met de technische dienst van de invoerder van Dow platen gebeld. De isolatieplaten moeten volledig luchtdicht worden afgewerkt langs binnen. Dit is de functie van het pleisterwerk.
De platen worden geplugd en verlijmd.
Onze architect heeft dit zo voorgeschreven.
Wat denk je ervan?
Beste Dave,
Vooreerst wil ik graag duidelijk stellen dat ik een verbouwer ben die zelf op zoek is naar de mogelijkheden om een volle buitenmuur langs binnen te isoleren.
Persoonlijk heb ik een sterke overtuiging/voorkeur om ecologische en bouwbiologische materialen te gebruiken.
Karakterieel ben ik echter een grote twijfelaar. Hetgeen betekent dat ik op uw vraag vooral mijn bedenkingen en vragen zal formuleren. Pasklare antwoorden heb ik helaas ook zomaar niet.
Wellicht kent u de problemen in zijn algemeenheid al betreffende isolatie aan de binnenkant van volle buitenmuren. Anders hier nog eens op een rijtje:
1. Men verliest plaats aan de binnenzijde.
2. Risico op koudebruggen: oppervlakte condensatie en dus schimmelvorming.
3. Het kan ook leiden tot condensatievorming tussen de isolatielaag en de muur met
vochtproblemen als gevolg.
4. De woning verliest ook aan thermische massa. Een muur slaat normaalgezien
gedurende de dag warmte en vocht die het weer afgeeft wanneer de temperatuur en de
vochtigheidsgraad in de woning dalen. Dit bevordert een aangenaam binnenklimaat.
Binnenisolatie doet dit effect teniet. Dit kan ook tot oververhitting leiden in de zomer.
5. De muur kan door een hoger vochtgehalte en een gewijzigde vochthuishouding veel
zoutafzetting krijgen aan de buitenkant
6. De muur warmt niet mee op waardoor de vorst en uitzettingen een grotere impact heeft
op de muur en de ingewerkte leidingen (stukvriezen zelfs van bakstenen, scheuren in de muur, ...)
Er is weinig professionele info te vinden over de juiste oplossingen voor deze problemen.
Enkele jaren geleden is de Universiteit van Louvain La Neuve hier wel een studie over gestart(onder de naam ‘ISOLIN’).
Hier vind je een interessant cijfermateriaal voor volle baksteenmuren. Een must voor iedereen trouwens die met deze materie bezig is. Wel in het Frans …
http://www.curbain.be/fr/energie/docume ... 10_web.pdf
Een goede basis, helaas is er in de studie/tekst van de pdf geen rekening gehouden met natuurlijke binnenisolatie/ Zoals houtwol-leem of hennep-kalk, wegens te weinig kennis en studiegegevens. Spijtig, want mijn buikgevoel zegt me dat dit de weg is die we op moeten gaan. En zelfs meer dan een buikgevoel: uit de studie blijkt in ieder geval duidelijk dat de problemen die opduiken bij het isoleren van een volle buitenmuur een complex samenspel zijn van vochthuishouding-thermische opslag-isolerend vermogen. Volgens mij mag je niet teveel focussen op 1 van de drie, want dan kom je met de andere 2 in de problemen. De natuurlijke oplossingen zijn bijvoorbeeld dan misschien niet de allerbeste pure isolatiematerialen, volgens mij scoren ze echter wel het beste als je de 3 eigenschappen als één geheel gaat beschouwen...
In uw concreet geval gaat het om slechts 1 muur, naar ik begrijp.
Daarmee vervalt punt 4 gedeeltelijk, omdat u nog steeds 3 muren overhoudt die deze functie nog vervullen.
Maar de andere 5 punten blijven dus belangrijke aandachtspunten.
Belangrijkste punten/vragen ,volgens mij, voor u zijn dus:
1.Om mee te beginnen: zijn er koudebruggen: Binnenmuren, balken,verdiepingsvloeren, enz ?
Hoe gebeurt de aansluiting met de muren van de buren?(overlap van een meter naar binnen voorzien?) Doobreken leidingen van verwarming, elektriciteit enz het isolatiemateriaal?
Daarom MOET er vooraf berekend worden waar de buitenmuur de vloeren of plafonds raken of er hier geen mogelijkheid bestaat dat koudebruggen kunnen ontstaan. En moet er uiterst nauwkeurig gewerkt worden bij het aanbrengen van de damprem aan doorvoeren, stopcontacten ed zodat de luchtdichtheid behouden blijft.
2. Oriëntatie van deze muur: N, Z, O of W ? Dit geeft een hoge voorspelbaarheid aan de te verwachten problemen.
3. Eigenschappen van steen en voegwerk, want een steensmuur is vrij beperkt ivm capaciteit voor warmte- en vochtopslag: Hoe poreus is de steen en voegwerk? Zitten er veel zouten in de steen en voegwerk? Wordt/is de buitenkant geverfd of gehydrofobeert ? Zijn/ waren er al vochtproblemen?
Hopelijk heb je er al wat aan.
Als je op deze vragen al een meer concreet antwoord kan geven, kan ik ook meer concrete pijnpunten formuleren … (antwoorden durf ik het niet noemen, daarvoor zit ik nog zelf met teveel vragen ….)
Veel cijfermateriaal vind je dus in de pdf. Ook tekeningen van typische koudebruggen.
PS Van je architect kan ik nog aannemen dat hij je muur bekeken heeft en met deze oplossing komt. Maar dat een importeur louter op basis van de eigenschappen van het isolatiemateriaal over de telefoon kan stellen dat het kan is te kort door de bocht. Het zal veel van de concrete situatie afhangen...
Gandalf