Pagina 1 van 1

vraagje over heater?

Geplaatst: 13 sep 2010, 22:12
door peer
Zit er in een heater standaard een klep die pas opengestuurd wordt als de ventilator gaat draaien (door thermostaat)

Of loopt er altijd warm water door de wisselaar? en moet ik dan zelf een elektrische klep zetten?

Wie oh wie

Re: vraagje over heater?

Geplaatst: 13 sep 2010, 22:46
door nck
Hoi Peer,

Dat kan per heater en zelfs binnen hetzelfde merk verschillen. Lijkt mij ook niet zo'n groot probleem,
Zit er geen klep in kun je er een tweewegklep in zetten die je van een ordinaire drieweg klep maakt (zo eentje als bij een indirect gestookte boiler wordt gebruikt) en die aansturen middels een relais via de motor.
Wanneer de motor begint te draaien opent de klep.

Andersom kan natuurlijk ook, wanneer je heet water toevoert, met een aanlegthermostaat de ventilator starten.

Wanneer er wel een klep met sturing in zit is het de K.K.D.W.D. en heb je mazzel.
Gewoon opendraaien en kijken wat erin zit.



Jan




Kind Kan De Was Doen :-D

Re: vraagje over heater?

Geplaatst: 13 sep 2010, 23:04
door peer
Hallo Jan,

Ik moet er nog een aanschaffen, vandaar.(2e hands slecht verkrijgbaar, heb maar een 15 kw nodig, anders blaas ik mn buffer zo koud :D )

En hij zit in het circuit wat naar woonhuis loopt, vandaar.

Drie weg klepje heb ik nog liggen(met dank aan forum lid Michel :wink: )

En jij bedankt voor de info

Re: vraagje over heater?

Geplaatst: 13 sep 2010, 23:08
door nck
In dat geval zou ik hem zo kaal mogelijk (goedkoop mogelijk) houden.
Is heel simpel naar eigen specifieke wens aan te passen.
Zeker wanneer je al wat onderdelen op de plank hebt liggen.


Jan

Re: vraagje over heater?

Geplaatst: 13 sep 2010, 23:18
door Chicken Power
Dag Peer,

Kennelijk is er sinds mijn afwezigheid een behoorlijk verval opgetreden in de kwaliteit van vraagstelling.

Ik moet er dus maar van uitgaan (m'n glazen bol blijft nu wat achter bij m'n eigen lenzen) dat je een watergevoede luchtverwarmer bedoeld.

Die dingen worden grofweg op twee manieren gestuurd. Wisselende watertemperatuur bij een vast luchtdebiet, of wisselend luchtdebiet bij een vaste watertemperatuur.

Kenmerk van dergelijke LBK units (Lucht Behandelings Kast), is dat ze een behoorlijk hoge watertemperatuur nodig hebben om ook maar enigzins vermogen af te kunnen geven. Voor een installatie in een kerk die onder mijn hoede valt, begin ik voor de zondagsdiensten ook al op vrijdagmiddag in gepast regime te stoken.

Niet alleen voor het comfort, maar ook ten aanzien van de luchtvochtigheid in relatie tot het orgel. Dat is een zeer ambachtelijk instrument, waarbij het leer van de balgen en het hout nu niet echt grote schommelingen verdragen.

Groet, Cp

Re: vraagje over heater?

Geplaatst: 13 sep 2010, 23:22
door nck
Hoi Cp!!

Long time no see.

Voor wat ik opmaakte uit de bedoeling van Peer was om het te gebruiken als een werkplaats verwarming o.i.d.
Dan kun je de constructie vrij simpel houden lijkt mij. Dit staat wel niet in de huidige vraag maar ik meen dat in eerdere posts van Peer te hebben gelezen.

Welkom terug overigens.

Jan

Re: vraagje over heater?

Geplaatst: 14 sep 2010, 00:56
door Chicken Power
nck schreef:Hoi Cp!!

Long time no see.
Shit happens, maar dankzij Fz loopt het naar benee :P
nck schreef:Voor wat ik opmaakte uit de bedoeling van Peer was om het te gebruiken als een werkplaats verwarming o.i.d. Dan kun je de constructie vrij simpel houden lijkt mij. Dit staat wel niet in de huidige vraag maar ik meen dat in eerdere posts van Peer te hebben gelezen.
Op die gemiste dingen zal ik nogal is lek gaan, maar dat merken we wel.

Het hangt er in dat geval van af of het een unit is die aan het plafond gehangen wordt, die hebben absoluut hogere temperatuur en debiet nodig.

Staat het op vloerniveau, daar was ik heel best af met binnenunits van een airco uit een duur advocatenkantoor die op de sloop stonden. Capilaire leiding of thermostatischregelventiel eruit, van 3/8 hard overgesoldeerd naar 1/2 draad en met flexibel op m'n koud en warm watersysteem. Hatsekidee; koudwater airco en LTV verwarming op m'n reeds bestaande koelaggregaten (5 X DWM 1X Bitzer).
nck schreef:Welkom terug overigens.
Merci, baal meer als een stekker hoe virulent een niet levensbedreigd virusje kan zijn. Garantie zit er dus niet op.

Groet, Cp