In je schema geef je aan het scheiden van een gesloten cv systeem en een open cv systeem m.b.v. een platenwisselaar.De wisselaar moet een open verbinding hebben middels een buis naar de open lucht met een maximale afstand van 1 meter en maximaal 2 bochten, althans zo staat het ongeveer in de stoomwet.
Dit is goed. Bijde systemen hebben hun eigen cv pomp.
Je kunt op de warme uitgang/leiding van de wisselaar van de houtkachel (de waterpan)
verticaal 1 meter buis maken omhoog en hier bijvoorbeeld een 2 euro munt opleggen.
Dit is je kookveiligheid die je dan op 1 meter van de wisselaar hebt en niet
4 of 5 meter verderop, dat is niet de bedoeling.
De verticale buis die als kookveiligheid dient kun je op een t-stuk monteren in je schema.
Ik heb het eerder getekend als zijnde een open expansie vat / vulstation zodat je ibc vat dicht mag zijn.
De wisselaar op de foto zie ik nu pas, ik zat naar de poes te kijken.
Ik denk dat deze wisselaar tussen de 15 en de 30 kw is. Meer dan voldoende in ieder geval.
Goed geregeld.
Als je het voorlopig bij het ibc vat houdt, dan zijn jouw bevindingen hiermee waardevol.
Die dieseltank moet je overigens altijd achter de hand houden.