Het systeem na de platenwisselaar richting radiatoren zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien.
NICO-1.jpg
Even met nadruk genoemd, de Laddomat is zeer schematisch ingetekend iets wat ik achteraf zag. zal het morgen nog wel wijzigen.
De werking is als volgt:
Ketel uit - wel warmtevraag. Pomp p-1 circuleert via de ww en de tweewegklep riachting radiatoren. De keerklep verhinderd de kortsluiting via de ketel.
Ketel aan: geen warmtevraag, de ketel stuurt het water via de NO stand van de drieweg richting ww.
Ketel aan: wel warmtevraag, de ketel stuurt het water nu via de bediende driewegklep (NC gaat open) richting radiatoren.
Wat er gebeurt is dat tijdens de brandduur van de ketel het warme water of naar de radiatoren wordt gestuurd of naar de ww. voor het opwarmen van de buffer.
Nu de schakelkant van dit verhaal.
Je moet bij warmtevraag eerst bepalen waar de warmte vandaan moet komen. de eenvoudigste manier is om deze beslissing door de laddomat-pomp te laten nemen. Immers wanneer deze pomp draait is de ketel in bedrijf. Ketel uit = pomp uit.
Dit geeft ons een stuursignaal van 230 volt.
Het tweede signaal dat nodig is, is dat van de warmtevraag uit huis. Hiervoor zou ik een goede kwaliteit trafo pakken van 24 volt wisselstroom. Hiermee kan de kamerthermostaat worden bediend en de twee kleppen. 20 - 30 Watt is ruim voldoende. bezuinig niet op de trafo, geen chinees bouwmarktspul. doe jezelf dat plezier.
verder heb je nodig 2 x relais 24 volt met twee wisselcontacten en 1 x relais 230 volt met 2 wisselcontacten.
Het schema kan er dan zo uit zien.
NICO-2.jpg
De werking is als volgt:
Ketel aan geen warmtevraag:
Pomp 2 loopt, staat nu parallel over de laddomat-pomp. kleppen onbediend dus de stromingsrichting is van de ketel naar de platenwisselaar. buffer wordt geladen.
Ketel aan wel warmtevraag
pomp 1 loopt, driewegklep opent, stromingsrichting is van de ketel naar de radiatoren. buffer is buiten bedrijf en alle warmte van de ketel gaat richting huis.
wel warmtevraag ketel uit.
pomp 1 en 3 lopen en de tweewegklep opent, driewegklep sluit. buffer wordt ontladen en de stromingsrichting is van de platenwisselaar via de tweewegklep richting radiatoren.
Ik hoop dat je wat aan m'n gepuzzel hebt, aanpassen naar eigen inzicht. Het is maar een opzetje.
Jan