Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Geplaatst: 14 nov 2023, 14:43
door Ramon
dormos schreef: ↑14 nov 2023, 13:56
Bij 40 graden verschil komt dit op 4300 / 40 = 107 liter per uur
107 / 60 = 1.78 liter per minuut. Dat is niks.
Bij 10 kW, 3.6 liter per minuut.
Dus is de oplossing dan een kachel met een veel groter vermogen, om zodoende wel genoeg flow te krijgen?
Zal dan een vergasser worden, icm met een buffer.
Ja zeker, dat is de enige (goede) oplossing eigenlijk.
Ik heb in mijn huis precies hetzelfde gehad met mijn cv houtkachel.
Door het wisselende debiet, kan je niet fatsoenlijk afstellen.
Icm buffervat gaat dat wel goed, omdat een buffervat pomp altijd dezelfde debiet heeft. Geen zelfde temperatuur (maar daar lijden alle gebruikers hetzelfde onder), maar wel zelfde debiet. Dat maakt het afstellen veel makkelijker, en met name: BLIJVEND.
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Geplaatst: 14 nov 2023, 20:05
door LeaD
Als ik dan ook eens een suggestie mag doen, vervang de voordeur, de achterdeur en alles wat er zich tussen in bevindt .
Maar daar heeft Kaat geen baat bij natuurlijk .
Niet teveel cijferen . Je hebt toch geen constanten, zelfs de slimme circulatiepomp regelt zichzelf bij .
Verwacht nu ook niet dat je een historische woning op een uurtje op temperatuur brengt . Daarvoor is de kachel veel te klein .
Eerst eens een paar dagen goed doorstoken zodat de volledige woning terug op temperatuur komt en hang in elke kamer een eenvoudige temperatuurmeter op zodat je weet hoe warm het is ( meten is weten ) . Dan kan Kaat zelf de thermostatische kranen enigszins bijregelen of bijsturen . Waterzijdig inregelen zal pas kunnen als Kaat het inzicht heeft in regeltechnieken en daar is het nu duidelijk nog wat te vroeg voor .
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Geplaatst: 14 nov 2023, 22:28
door GTV6
36 paginas onzin
Een wil wel kan niet fornuis, wat geen fatsoenlijke warmtebron is.
max 7 kW waterzijdig en 25 kW radiatoren, leidingaanleg waarvan je de tranen in de ogen krijgt.
Iemand die problemen met lucht heeft, maar de kachel uit doet bij 80 graden.
T is een klucht, mooi voor een toneelstuk.
Re: Hulp gevraagd met instellen hout cv kachel en elekt. boiler
Geplaatst: 15 nov 2023, 10:15
door JantjeV8
En over een buffer gaan stoken? Is dat een verbetering?