Re: Vloerverwarming wordt niet warm
Geplaatst: 21 nov 2017, 11:20
Bijna was ik er moedeloos van geworden. Vorige week alles rond de vloerverwarming gedemonteerd, doorgespoeld, pomp nagezien... alles was gewoon goed dus geen oorzaak gevonden. Omdat toch alles drukloos was meteen ook de bufferpomp en de laddomat eens schoongemaakt, ook al geen bijzonderheden. Alles weer in elkaar gezet en een eeuwigheid doorgebracht met het systeem weer op druk te brengen. Een 'leeg' buffervat bevat toch duizend liter lucht en die moet er natuurlijk wel allemaal uit. Dinsdagavond was het klaar en kon ik weer stoken.
Woensdagavond was het buffer weer 'vol' en na nog enkele ontluchtingsrondjes hoorde ik ook geen borrelen meer. Kachel uit laten gaan en eens getest of de radiatoren en vloerverwarming het zouden overnemen. De besturing werkte zoals het hoort en de pompen schakelden en draaiden ook goed. Desondanks werd de vloerverwarming, zelfs bij gedemonteerde thermostaat, niet meer dan een beetje lauw, tegen de 30° schat ik. De retour bleef koud en ook de radiatoren werden maar gedeeltelijk warm. De leidingen in de buurt van het buffer werden wel goed heet maar met bufferwater van boven de 90° was dat geen verrassing.
Omdat de vloerverwarming wel iets warmer werd dan voorheen en vanwege andere prioriteiten liet ik het er verder even bij, tot gisteren. Moeders was een dagje weg en ik had me bedacht dat er misschien ergens bij het buffer een verstopte leiding zou kunnen zitten of misschien was er toch wat aan de hand met de bufferpomp? Ik heb nog een identieke pomp liggen, 'over' van het oorspronkelijke schema van mijn kachel waar er een meer nodig zou zijn. Weer het hele systeem leeg laten lopen en om dit wat te bespoedigen besloot ik de leiding boven aan het buffervat los te nemen. Daardoor zou er makkelijker lucht bovenin kunnen komen en zou het vat sneller leeg kunnen lopen. Dat lukte en daarna heb ik de bufferpomp en het leidingwerk daaromheen gedemonteerd. Ik maakte een testopstelling om het debiet van de pomp te kunnen testen en dat te vergelijken met de reservepomp. Er zat weinig verschil in maar voor de zekerheid heb ik de reservepomp maar teruggeplaatst. Ik heb ook de aansluitingen van het buffervat gecontroleerd. De onderste was geheel schoon. De bovenste kon ik niet goed zien omdat ik me in onmogelijke bochten moet wringen om erdoorheen te kunnen kijken. Wel kon ik er net een vinger in steken.
Nu merkte ik iets vreemds. De knop van kogelafsluiter zit een kwartslag verdraaid op de klep.
Hierdoor was de klep dicht als ik dacht dat hij openstond en andersom!
Hoe het mogelijk is weet ik niet maar het verklaart wel veel zo niet alles. Het moet gebeurd zijn toen ik een tijd geleden de CV-ketel heb gedemonteerd. Ik heb toen de afsluiters van het buffer dicht gezet zodat dat niet leeg hoefde te lopen en nu ik er over denk herinner ik me wel dat de klep niet lekker wilde draaien na vier jaar niet gebruikt te zijn. Hij blijkt ook niet helemaal goed af te sluiten dus in 'dichte' toestand kan er toch nog wat water door. Arme pomp die daar zo lang tegenin heeft moeten duwen... Ik heb de klep in de open stand gezet, de knop er maar afgelaten om verwarring in de toekomst te voorkomen en verder weer alles gemonteerd. Het vullen ging nu ook sneller. Gisteravond was alles weer in bedrijf maar het water was natuurlijk nog steenkoud.
Vandaag ben ik weer rustig aan het stoken gegaan (het is in de kamer nu bijna 25°) en in de loop van de dag verwacht ik het buffer weer op temperatuur te hebben. Dan eens testen om te kijken of alles nu wel goed werkt....
Woensdagavond was het buffer weer 'vol' en na nog enkele ontluchtingsrondjes hoorde ik ook geen borrelen meer. Kachel uit laten gaan en eens getest of de radiatoren en vloerverwarming het zouden overnemen. De besturing werkte zoals het hoort en de pompen schakelden en draaiden ook goed. Desondanks werd de vloerverwarming, zelfs bij gedemonteerde thermostaat, niet meer dan een beetje lauw, tegen de 30° schat ik. De retour bleef koud en ook de radiatoren werden maar gedeeltelijk warm. De leidingen in de buurt van het buffer werden wel goed heet maar met bufferwater van boven de 90° was dat geen verrassing.
Omdat de vloerverwarming wel iets warmer werd dan voorheen en vanwege andere prioriteiten liet ik het er verder even bij, tot gisteren. Moeders was een dagje weg en ik had me bedacht dat er misschien ergens bij het buffer een verstopte leiding zou kunnen zitten of misschien was er toch wat aan de hand met de bufferpomp? Ik heb nog een identieke pomp liggen, 'over' van het oorspronkelijke schema van mijn kachel waar er een meer nodig zou zijn. Weer het hele systeem leeg laten lopen en om dit wat te bespoedigen besloot ik de leiding boven aan het buffervat los te nemen. Daardoor zou er makkelijker lucht bovenin kunnen komen en zou het vat sneller leeg kunnen lopen. Dat lukte en daarna heb ik de bufferpomp en het leidingwerk daaromheen gedemonteerd. Ik maakte een testopstelling om het debiet van de pomp te kunnen testen en dat te vergelijken met de reservepomp. Er zat weinig verschil in maar voor de zekerheid heb ik de reservepomp maar teruggeplaatst. Ik heb ook de aansluitingen van het buffervat gecontroleerd. De onderste was geheel schoon. De bovenste kon ik niet goed zien omdat ik me in onmogelijke bochten moet wringen om erdoorheen te kunnen kijken. Wel kon ik er net een vinger in steken.
Nu merkte ik iets vreemds. De knop van kogelafsluiter zit een kwartslag verdraaid op de klep.
Vandaag ben ik weer rustig aan het stoken gegaan (het is in de kamer nu bijna 25°) en in de loop van de dag verwacht ik het buffer weer op temperatuur te hebben. Dan eens testen om te kijken of alles nu wel goed werkt....