Geplaatst: 15 mar 2016, 21:43
Hoi Harold,
Het is erg lastig advies te geven als je niet de gehele installatie kent maar een paar dingen die opvallen zijn:
-De Dt over de radiatoren is veel te laag, het water giert door de radiatoren. Zeker in "slaapkamer 1"
Mogelijke oorzaak: Ketelpomp te hoog ingesteld, radiatoren nog niet ver genoeg geknepen?
-De radiator in het voorportaal krijgt een veel lagere aanvoertemp. dan de andere radiatoren.
Mogelijke oorzaak: In serie met andere radiatoren, ongeisolleerde leidingen in een koude ruimte?
-Na 2 uur stoken komt de ketel nog steeds niet op de max ingestelde temp. , terwijl het water bijna even warm de radiatoren ingaat als dat het er weer uitkomt. En terwijl de Ketel een vermogen van 25kW heeft op 7 (kleine ?) radiatoren.
Mogelijke oorzaak: foutive instellingen in de ketel?
-Functioneert de ketel wel goed? De kleinste Calenta heeft een belasing van 28 KW. zo te zien is deze aangesloten met een Ø15mm koperen gasleiding en zit daarvoor een Ø20mm pex leiding. Ik vraag me af of dat wel zwaar genoeg is. E.e.a. is afhankelijk van de leidinglengte.
Dynamische gasvoordruk of gasverbruik meten. (nog beter is een rookgasanalyse)
Even ter vergelijking:
Vermogen ketel=25kW.
25kW/7radiatoren=3.571Watt/radiator
Een Henrad radiator van Type 22 500h x 2800l geeft 3.587Watt bij 75/65°C
Je zou dus in theorie 7 grote radiatoren moeten kunnen verwarmen met 75°C
-Omdat de VV-leidingen zonder isolatie op de draagvloer liggen is de opwarmtijd lang. Zoals reeds door iemand anders gezegd, Stook volgens een continu regime. (geen nachtverlaging meer.)
Eigenlijk heeft alleen de radiator in "slaapkamer" 2 heeft een juiste Dt. Maar weer niet de juiste aanvoer temp.
Het is erg lastig advies te geven als je niet de gehele installatie kent maar een paar dingen die opvallen zijn:
-De Dt over de radiatoren is veel te laag, het water giert door de radiatoren. Zeker in "slaapkamer 1"
Mogelijke oorzaak: Ketelpomp te hoog ingesteld, radiatoren nog niet ver genoeg geknepen?
-De radiator in het voorportaal krijgt een veel lagere aanvoertemp. dan de andere radiatoren.
Mogelijke oorzaak: In serie met andere radiatoren, ongeisolleerde leidingen in een koude ruimte?
-Na 2 uur stoken komt de ketel nog steeds niet op de max ingestelde temp. , terwijl het water bijna even warm de radiatoren ingaat als dat het er weer uitkomt. En terwijl de Ketel een vermogen van 25kW heeft op 7 (kleine ?) radiatoren.
Mogelijke oorzaak: foutive instellingen in de ketel?
-Functioneert de ketel wel goed? De kleinste Calenta heeft een belasing van 28 KW. zo te zien is deze aangesloten met een Ø15mm koperen gasleiding en zit daarvoor een Ø20mm pex leiding. Ik vraag me af of dat wel zwaar genoeg is. E.e.a. is afhankelijk van de leidinglengte.
Dynamische gasvoordruk of gasverbruik meten. (nog beter is een rookgasanalyse)
Even ter vergelijking:
Vermogen ketel=25kW.
25kW/7radiatoren=3.571Watt/radiator
Een Henrad radiator van Type 22 500h x 2800l geeft 3.587Watt bij 75/65°C
Je zou dus in theorie 7 grote radiatoren moeten kunnen verwarmen met 75°C
-Omdat de VV-leidingen zonder isolatie op de draagvloer liggen is de opwarmtijd lang. Zoals reeds door iemand anders gezegd, Stook volgens een continu regime. (geen nachtverlaging meer.)
Eigenlijk heeft alleen de radiator in "slaapkamer" 2 heeft een juiste Dt. Maar weer niet de juiste aanvoer temp.