Re: Renovatie Woonboerderij: Houtvergasser?
Geplaatst: 23 mar 2015, 10:25
Bedankt voor de snelle reacties! Alweer een hoop geleerd!
Alternatieve buffer: Ik heb thuis een vloer van 60m2 met vloerverwarming (hoofdverwarming). Deze vloerverwarming ligt in een dekvloer van bijna 10cm. Bij elkaar dus 6kuub dekvloer, dit kan je ook beschouwen als een buffer, ik weet alleen niet hoe ik daar aan rekenen moet.
Helder, 100 liter per Kw zou 1000 liter meer betekenen. Het is echter zo dat ik een complete installatie kan overnemen. Daar hoort die 1500 liter tank ook bij.nck schreef:Over dit getal is op dit forum nogal een discussie geweest in het verleden.Pietje schreef:In Duitsland rekenen ze voor hout-CV met 100 liter buffervat per KW waterzijdig vermogen.
Ikzelf reken ook met 100 liter per Kw waterzijdig, echter er is ook met 50 - 75 liter gewerkt.
Alternatieve buffer: Ik heb thuis een vloer van 60m2 met vloerverwarming (hoofdverwarming). Deze vloerverwarming ligt in een dekvloer van bijna 10cm. Bij elkaar dus 6kuub dekvloer, dit kan je ook beschouwen als een buffer, ik weet alleen niet hoe ik daar aan rekenen moet.
Ik heb dus voornamelijk LTV verwarming, ik heb de ketel nu ook ingesteld op max 45 graden CV water. In de bovenverdieping heb ik fors overbemeten radiatoren hangen en deze staan vrijwel altijd dicht.jobplas schreef:Buffervat van 1500 liter met een delta T van 70 graden:
Een dergelijke delta T is erg hoog. wanneer je met een LTV verwarming werkt heb je een retourtemperatuur van ongeveer 20 graden, met een gemiddelde bovenwaarde in je buffer van 75 graden kom je eerder in de buurt van de 55 tot 60 graden max.
Werk je met radiatoren dan is een delta T van 50 al heel goed.
Mooi, dat is goed nieuws, valt me mee.jobplas schreef:6Kg hout =~ 1 kuub gas heb ik op dit forum gelezen, moet ik uitgaan van 40 kg hout per dag?
De vuistregel is eerder in een houtvergasser met een hoog rendement (>90%) 2.5 Kg droog hout per M3 gas.
Ok, dan ga ik uit van een max delta T= 60. Al met al lijkt het systeem dan nog wel heel aardig te passen in mijn situatie.jobplas schreef:In deze situatie zou het water in het vat 95 graden bereiken
Is een illusie, de meeste ketels schakelen zich uit tussen de 85 en 90 graden.
95 graden warmte in je buffer zul je hoogst zelden bereiken.
Rond deze temperatuur zal de noodkoeling ongeveer inschakelen. Jan