Pagina 4 van 4
Re: Critici gevraagd voor hout-CV systeem - deel 2
Geplaatst: 27 jan 2013, 23:08
door mdethmers
Hallo CP,
Hierbij een 3-tal plaatjes;
1. Boiler
2. Houtvergasser of Pellet
3. CV-systeem
Ik heb gelijk het Tichelmann systeem maar toegepast. Gebaseerd op het draadje van Marc (Nooitgintijd). Ik kan in mijn geval echter de buffers NIET boven de hout-CV plaatsen. Ze staan op gelijke hoogte. Verder wordt het uitdagend hoe hoog ik het open expansievat kan plaatsen. Dit is misschien wel op 2/3 van de hoogte van de buffers. Ik heb wel ruimte om wat te doen met de kookleiding (die gaat dan tegen de schoorsteen aan de hoogte in (wel een stuk buiten...)). Verder nog de vraag of 1 spiraal toereikend is of dat 2 beter/sneller laden. Tot slot: de andere Marc had de boiler direct op de hout-CV. Ik wil dit graag voeden vanaf de buffers. Reden is dat ik ook in de zomer zo af en toe de buffers wil laden, die op hun beurt de boiler voeden. Ik schat in dat die 3500 liter de 500 liter SWW toch wel minimaal 5 dagen kan voeden (grofweg).
Ik lees je reactie wel.
M.v.g.
Marc
Re: Critici gevraagd voor hout-CV systeem - deel 2
Geplaatst: 28 jan 2013, 10:04
door Albert van WdJ
mdethmers schreef:Verder wordt het uitdagend hoe hoog ik het open expansievat kan plaatsen. Dit is misschien wel op 2/3 van de hoogte van de buffers. Ik heb wel ruimte om wat te doen met de kookleiding (die gaat dan tegen de schoorsteen aan de hoogte in (wel een stuk buiten...)).
Marc,
Ik heb mijn open expansievat (60 liter drum) boven op het plat dak liggen. (duimse opening is voor de leiding, 2,5 duimse opening is voor open expansie naar buitenlucht)
Dat vat ligt op ongeveer 5,5 meter hoogte.
De leiding daarnaar toe gaat via een extra aangelegde regenpijp langs de gevel.
Leiding zelf is geïsoleerd en met warmtelint. Dit warmtelint zit ook onder het expansievat.
Expansievat zelf is omgeven door 5 cm. roofmate plaatmateriaal, welke met pu-lijm aan elkaar is bevestigd.
En hier en daar ook extra purschuim.
Met afgelopen vorstperiode heb ik geen enkel probleem gehad. Op deze wijze werkt het prima.
Want anders had mijn open expansievat ook maar net boven de buffers kunnen hangen.
(Je krijgt dan snel last van luchtbellen rondom de pomp.)
In mijn situatie heb ik nu ongeveer 0,5 bar op de ketel staan.Dat werk probleemloos. Zakt de druk, dan weet ik dat er teveel water weg is uit het expansievat, en moet ik bijvullen. Is dit stookseizoen nog niet nodig geweest.
Albert
Re: Critici gevraagd voor hout-CV systeem - deel 2
Geplaatst: 29 jan 2013, 21:09
door mdethmers
Albert,
Helder. Bij mij lukt 5,5 meter helaas niet. Zie foto. Hij komt tussen schoorsteen en buitenmuur als dit gaat passen, anders tegen de schoorsteen zelf aan. Echter hoe dan ook wel onder het niveau van de huidige dakgoot. De buffers komen ook qua hoogte tot net onder dakgoot. Het stookgebouw moet je er even bij denken. Dit is de uitdaging voor komende lente... Ik kan wel de kookleiding tegen de schoorsteen dus plaatsen. Dat warmtelint waar je het over hebt: wat is dit. Werkt dit op stroom?
Groet,
Marc
Re: Critici gevraagd voor hout-CV systeem - deel 2
Geplaatst: 29 jan 2013, 21:17
door Albert van WdJ
mdethmers schreef:Dat warmtelint waar je het over hebt: wat is dit. Werkt dit op stroom?
Marc
Werkt inderdaad op 230V. Zit een thermostaat op die strak op het koudste punt van de leiding wordt geplakt. Deze schakelt in bij 5 graden C en weer uit bij 13 graden C. Voorwaarde is wel dat je de leiding isoleert met buisisolatie.
Ik heb het bij
deze jongens vandaan.
Heb zelf de 80W versie.
Er waren afgelopen weken vorstdagen dat ik niet kon stoken, en toen heeft dit warmtelint uitstekend gewerkt.
Elektraverbruik is bescheiden. Zat op genoemde vorstdagen op ca. 200-300 w/h per dag.
Ik verwijder de stekker wel als het niet vriest. Mijn systeem bevat antivries tot -4 graden C.
Dus tot aan ca.+1 graad blijft het lint gewoon uit.
Albert
Re: Critici gevraagd voor hout-CV systeem - deel 2
Geplaatst: 29 jan 2013, 21:29
door mdethmers
CP et all,
Even wat foto's als beloofd.
-Je tekeningen m.b.t. je leidingsysteem kom ik niet uit. Van origine had je een systeem op thermosifon, dus daar moet je nog steeds wat mee kunnen van onderaf aan. Misschien dat foto's de situatie meer kunnen duiden.
Bijgevoegd een plaatje van zolder in dit geval van hoe de leidingen nu lopen dit is dus allemaal de aanvoer die naar de radiatoren gaat op 1e verdieping en begane grond. De zolder is inmiddels af en de leidingen zijn verwerkt in de vloer. Verder een overzichtsplaatje van de gas-cv met de centrale aanvoer en achterin de hoek de "retour" die terug komt van de kelder. Tot slot de kelder waar je de forse retourleiding ziet voordat ie weer naar de gas-CV gaat en de VV unit met af- en aanvoer rechtstreeks van de gas-CV (wil ik dus nog aansluiten op de retour).
Hopelijk wordt het leidingwerk nu wat duidelijker. Dan nog wat anders: een collega vertelde me vandaag dat het beter is bij een 1-pijp systeem om aan het eind van het circuit (laatste stuk "retour" dus) de leiding wat te knijpen = kleinere diameter om zo betere doorstroming/warmteopname van de radiatoren te bewerkstelligen. Does this makes sense? Misschien dat daarom van origine er voor gekozen is om door de radiatoren te gaan i.p.v. via centrale aanvoerbuis met t-splitsingen... Dit heb ik echter al wel zo liggen op de 1e verdieping en ben aan het twijfelen om de begane grond aan te passen.
Groet,
Marc
Re: Critici gevraagd voor hout-CV systeem - deel 2
Geplaatst: 29 jan 2013, 21:35
door mdethmers
Albert,
Dank. Wel een vraag aan jou: in mijn geval blijft het vat zelf dus wel op ca. 2/3 hoogte van de buffers en probeer ik de zaak te sturen door dus de kookleiding eerst de hoogte in te sturen.
Gaat dit werken of ben ik ook afhankelijk van de positie van het vat zelf...
Marc
Re: Critici gevraagd voor hout-CV systeem - deel 2
Geplaatst: 29 jan 2013, 21:52
door mdethmers
Klaas76 schreef:Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum en ik las jullie gesprek over een Defro pellet ketel.
en ben zelf ook op zoek naar een pellet ketel en mijn voorkeur gaat uit naar een Defro duo pellet 25 ( prijs en goede berichten )
ik ben bij een Defro duo pellet 15 wezen kijken van Slovakheating, en heb daar ook een offerte laten maken.
nu las ik in jullie gesprek dat ik de ketel veel goedkoper uit Polen kan halen dat lijkt me wel wat maar hoe gaat dat in z'n werk kan ik zo naar de fabriek rijden en ophalen.
ik hoorde van Anton van slovakheating dat zij geen service of onderdelen leveren als mensen zelf hun ketels uit Polen halen.
dus mijn vraag ik koop een ketel uit Polen en heb service of later onderdelen nodig, Wat dan????????? terug naar Polen, hihi
Klaas
Dat is het risico inderdaad, echter er zijn meer leveranciers dan alleen Slovak. Ik snap ook wel dat hij dit roept, het kost hem nu omzet. Echter m.b.t. het huidige prijsverschil is het wel het overwegen waard (Ca. 1500 euries).
Kijk maar eens op
http://www.2heat.pl (MOD: dit is toch geen reclame uiting zo? Voertaal is standaard Pools...

)
Ik heb zelf dus (nog?) geen rechtstreekse contacten met de fabriek.
Daarnaast wordt ik door CP aan het twijfelen gebracht t.a.v. stoken op stukhout...
Groet,
Marc
Re: Critici gevraagd voor hout-CV systeem - deel 2
Geplaatst: 30 jan 2013, 08:13
door Albert van WdJ
mdethmers schreef:Gaat dit werken of ben ik ook afhankelijk van de positie van het vat zelf...
Het gaat erom welk gedeelte van je systeem deze expansie nodig heeft. Volgens mij staan jouw buffers onder druk (met eigen gesloten expansievaten), en is de warmtewisselaar in de buffers drukloos. Die hoogte van de warmtewisselaars, samen met de plaats/hoogte van jouw Defro en drukloze leidingen zijn bepalend. Zolang dat allemaal lager ligt dan het open expansievat moet het werken.
Evt.zou je misschien je het expansievat ook elders in de nok van een zolder kunnen plaatsen? (Ik zie foto's met mooie ruimtes boven in de nok.)
Wanneer de afvoer uit je expansievat direct naar buiten gaat, zal bij een calamiteit ook geen water/stoom in huis kunnen komen.
ligth011 schreef:
Ik zal nog eens goed google op de naam slovaak heating, ik eet niet hoe goed hub know how en service is?
@light011,
Je hoort/leest wel over slechte 'after sales' van deze jongen, en daar zal best wel wat waars in zitten.
Maar ik heb vooral goede ervaringen met hem.
Heb 2x een compleet systeem bij hem gekocht. Ook op vragen etc. reageerde hij toen goed.
Albert
Re: Critici gevraagd voor hout-CV systeem - deel 2
Geplaatst: 04 feb 2013, 21:25
door mdethmers
Hallo Albert,
Het gaat erom welk gedeelte van je systeem deze expansie nodig heeft. Volgens mij staan jouw buffers onder druk (met eigen gesloten expansievaten), en is de warmtewisselaar in de buffers drukloos. Die hoogte van de warmtewisselaars, samen met de plaats/hoogte van jouw Defro en drukloze leidingen zijn bepalend. Zolang dat allemaal lager ligt dan het open expansievat moet het werken.
Eerste gedeelte klopt als een bus. Qua tweede gedeelte: ik schat nu in dat de onderkant van het vat op gelijke hoogte komt met de 2e spiraal in beide buffers. That is: als er twee spiralen in komen. Mijn laatste schema gaat uit van Tichelmann (met 1 spiraal), echter moet CP daar zijn licht nog over laten schijnen.
Evt.zou je misschien je het expansievat ook elders in de nok van een zolder kunnen plaatsen? (Ik zie foto's met mooie ruimtes boven in de nok.)
Wanneer de afvoer uit je expansievat direct naar buiten gaat, zal bij een calamiteit ook geen water/stoom in huis kunnen komen
Daar zat vroeger inderdaad van origine het open expansievat. Die heb ik ca. 6 jaar geleden weggegooid (

Wist toen nog niet eens van het bestaan van het ecologieforum af). Echter de route naar zolder vanuit huidige plaats stookhok wordt te lang. Ik ga nu gewoon met een afvoer door de muur naar buiten.
Groet,
Marc