Hoi Ferdinand,
Duurde even, vakantietijd(hoop vragen), en dat modderen vergt ook wat aandacht en inspanning…
stompie76 schreef:Vat ik niet helemaal,alles zit nl op een verdeelblok,zowel "noord als zuid"Hoop dat nieuwe tekening dat duidelijk maakt.
Yep, dat zit nu zoals bedoelt.
stompie76 schreef:Als ik nu alles eerst naar boven pomp en het komt dan weer naar beneden en dan pas vv in,heb ik dan niet te veel afkoeling van het cv water??
Dat is precies wat we willen.
Radiatoren hebben een relatief hoge watertemperatuur nodig, VV juist een lage.
En probeer je dan eens voor te stellen uit welke buffer je de meeste warmte per liter haalt (je hebt al een relatief kleine buffer!): een buffer die je oplaad tot 90 graden en ‘leeg’ kan krijgen tot hooguit een graad of 50, of een buffer die je oplaad tot diezelfde 90 graden, maar die je tot 30 graden ‘leeg’ kan halen…
stompie76 schreef:Aangezien ik niks kon vinden bij Honywell op de site,heb ik even gebeld.Met veel pijn en moeite kwamen ze op de L6188A,die heeft ook een dompelbuis om de temp van boiler te meten.
Ff googelen, was je er ook:
http://ecc.emea.honeywell.com/downloads/EN2R9005.PDF
http://www.haarmanverwarming.nl/thermos ... tAodSWgALg
Dus net een nummertje hoger, dan heeft ie een capilair, en kun je spelen tot op welke hoogte je hem in de buffer wilt steken.
stompie76 schreef:Vat de zo min en koud mogelijk niet,maar de mengautomaat in de nieuwe tekening voldoet??
Ja, die zit goed. Als we teveel water door de buffer pompen, tasten we de natuurlijke gelaagdheid (stratificatie) aan. En dat zorgt ervoor dat de buffer niet meer de maximaal mogelijke temperatuur meer af kan geven.
Vandaar niet meer flow door de buffer dan strikt noodzakelijk.
stompie76 schreef:De opentherm is dan alleen weersafhankelijk met buitenvoeler als ik goed begrijp,maar voor zover ik weet is die in mijn geval niet meer modulerend aan te sturen
Opentherm is niet aan te sturen, het is alleen het protocol dat stuurt.
stompie76 schreef:Konden bij Honywell al helemaal geen 3 punts (wissel)thermostaat vinden die ook modulerend was.
Nee, die bestaat ook niet. Van geen enkel merk trouwens, een 3- puntsthermostaat is per definitie AAN/UIT.
stompie76 schreef:Vind eigenlijk best wel jammer,maar.....
Even stapje terug en realiseer je: Als je die NIBE- set gebruikt, ga je niet meer modulerend stoken, maar modulerend regelen aan de afgifte-zijde. Ongeacht of de warmte nu uit hout of gas komt.
Derhalve komt bij die NIBE- set P2 dus ook te vervallen, die wordt door zijn eigen regeling aangestuurt.
stompie76 schreef:De besparing van modulerend stoken is 10 a 20 % op jaarbasis.......Zou het dan nog wel rendabel zijn om het buffervat te ontladen op cv??
Op zich is het een ‘internet wijsheid’, zonder echt te meten zegt het weinig. Het is van veel meer belang dat een installatie goed ontworpen is, en goed ingeregeld wordt.
En nogmaals, met de NIBE- set blijf je modulerend verwarmen binnen het opentherm- protocol.
stompie76 schreef:Misschien een RAAR idee,maar..... zou het een optie kunnen zijn om bufferpomp door te "lussen" op cv pomp(of middels een relais) zodat ik toch modulerend kan blijven stoken??(zal wel storingen geven ben ik bang)
Volgens mij weet je daar nu het antwoord zelf al op te verzinnen…
stompie76 schreef:Vraag me alleen af hoe de zonneregeling zal werken:Als het goed is zal die samenwerken met s1 en s2,als s2 86 gr aan zou geven,schakelt deze dan de pomp niet uit??Dan is er ook geen flow meer over de radiator.
Zoals ik eerder al schreef, hou de besturing in deelcomponenten, de zonnecollector regeling moet alleen maar dat regelen. Die koelradiator is in deze opstelling ook alleen geschikt om overtollige zonnewarmte af te fakkelen.
Voor het houtsysteem zit ie veel te ver weg om snel genoeg in te kunnen grijpen. Dat moet je oplossen zoals Ben 86 gedaan heeft, direct bij de kachel, en een ‘lel’ van een radiator a 6 kW…
stompie76 schreef:S2 werkt ook samen met laddomat??
Nee, en die zit verkeerd.
S2 schakelt in principe om tussen de gasketel en de bufferpomp. Daarvoor moet de bulb ergens tussen de top en halverwege de buffer meten, niet onderop.
Bij toepassing van de NIBE- set hoeft ie alleen maar de gasketel bij te schakelen indien de buffer te koud wordt…
stompie76 schreef:Is hopelijk goed aangepast.
Yep, nu heb je hem!
stompie76 schreef:Begrijp ik nou goed dat het water wat uit de diverter komt eerst nog weer door een inlaatcombinatie moet??
Ja, voorzover het idd het water betreft, dat naar de gasketel gaat.
stompie76 schreef:Of is dit alleen voor het gemak ivm vervangen leertjes(het water gaat immers al door een inlaatcombinatie voor dat het de spiraal in gaat)
Nee, elk (deel-)toestel waar verwarming plaats vindt, en dus expansie optreed, heeft zijn eigen overstort nodig.
Voor het wisselen van kraanleertjes moet je trouwens altijd de stopkraan op het eerste overstort hebben, via de koude leiding kan er immers water via de diverter komen, die is niet zelfkerend.
stompie76 schreef:Kan het geen kwaad als er al warm water een inlaatcombinatie ingaat??
Nee.
Maar doe mij een lol; teken alleen je SSW schema nog is zonder de rest. Daar bij de ketel zie ik niet goed wat je doet…
stompie76 schreef:Helaas kan ik die hoogte van 75 cm niet halen.Plafond is 2400 mm en buffer 2000 mm(als ik mij niet vergis)
Dat wordt dan het vat een verdieping hoger plaatsen.
stompie76 schreef:De kachel moet nog aangeschaft worden(net als de rest

),maar die ik op het oog heb,heeft een indirecte noodkoeling.
Gelukkig…
stompie76 schreef:Heb ik even opgezocht wat het betekende.Ik heb een therminon 5000 en is hydraulisch neutraal(zie tekening)
Mooi, scheelt ook weer werk!
Groet, Cp
Ps. Een vraagteken per zin volstaat!