Pagina 25 van 30
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 17 aug 2020, 15:20
door gergeurtjens
klopt
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 21 aug 2020, 14:15
door gergeurtjens
ik ben aan het wachten op een cartridge 55 graden voor de antikondensklep pelletkachel te proberen
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 25 aug 2020, 07:24
door gergeurtjens
Nieuwe cartridge 55 graden in de anticondensklep in gezet, opgestookt naar 65 graden, rechtse kant werd even warm maar bleef daarna koud.
En nu??
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 25 aug 2020, 07:46
door gergeurtjens
Kan ik systeem uitproberen zonder anticondensklep. Gewoon om te kijken of deze het probleem is??
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 25 aug 2020, 09:39
door Ruuben
gergeurtjens schreef: ↑25 aug 2020, 07:24
Nieuwe cartridge 55 graden in de anticondensklep in gezet, opgestookt naar 65 graden, rechtse kant werd even warm maar bleef daarna koud.
En nu??
Haal er monteur met verstand van zaken bij.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 25 aug 2020, 10:03
door gergeurtjens
aangesloten foto
pellet1.jpg
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 25 aug 2020, 10:05
door gergeurtjens
ruuben wat is dit nu voor reactie, ik heb alles besteld en aangesloten volgens jou adviezen en nu moet ik er een monteur bijhalen??
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 25 aug 2020, 10:54
door Ruuben
Ja, storingen zoeken is lastig op afstand. En je hebt zelf de materie niet goed in de vingers om storingen te zoeken. Ook is het koudwater aansluitschema niet toegepast op je haard, en om te zien of alle aansluitingen zijn zoals bedacht en de werking bedacht voor deze situatie in de praktijk ook klopt moet je ter plaatse de situatie in je opnemen als het nu klaarblijkelijk niet werkt. Is de voordruk thv je haard wel genoeg ? Alles genoeg ontlucht? Alle kranen open? Geen leidingen verwisseld?
Lijkt me kleine moeite om een monteur de zaak goed in bedrijf te laten stellen als je al zoveel werk hebt daarnaast heb je niet alles aangesloten zoals aanbevolen. Toen je klaar was vroeg je pas wat stromingskleppen waren die toch ruim er voor duidelijk benoemd en beschreven waren. Je bent ver gekomen. Nu even wat fysieke hulp inschakelen om het af te ronden. Ik heb je nu wel genoeg uren geholpen.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 25 aug 2020, 12:34
door LeaD
gergeurtjens schreef: ↑25 aug 2020, 07:24
Nieuwe cartridge 55 graden in de anticondensklep in gezet, opgestookt naar 65 graden, rechtse kant werd even warm maar bleef daarna koud.
En nu??
Kan u het eens beschrijven of een foto toevoegen van die "rechtse kant " .
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 25 aug 2020, 16:27
door gergeurtjens
blz 13 antikondensklep achter pelletkachel
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 25 aug 2020, 16:44
door ready to burn
Je maakt het wel erg lastig zo, Ger.
gergeurtjens schreef: ↑25 aug 2020, 16:27
blz 13 antikondensklep achter pelletkachel
1. Daar valt niet uit op te maken of de klep goed gemonteerd is.
2. Daar valt niet uit op te maken hoe lang je gestookt hebt.
3. Daar valt niet uit op te maken of de aanvoer of de retour warm werd.
4. Daar valt niet uit op te maken hoe warm de aanvoer of retour werd.
5. Daar valt niet uit op te maken of de pomp van de pelletkachel wel draait.
6. Daar valt niet uit op te maken of de retour van de klep naar de pelletkachel wel warm wordt.
7. Daar valt niet uit op te maken of de afsluiters achter de palletkachel wel allemaal openstaan.
8. Daar valt niet uit op te maken of het afsluitdopje van de automatische vlotterontluchter wel openstaat.
9. Daar valt niet uit op te maken of alles (incl. de kachel) wel goed ontlucht is.
Enz.
Iets meer informatie zou zeer welkom zijn om zo`n probleem op afstand te verhelpen.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 25 aug 2020, 17:57
door gergeurtjens
Klep is 100% goed geïnstalleerd
heb de kachel opgestookt 30 min 65 graden
De leiding die naar boven gaat is heet
de retour tot aan de antikondensklep is heet, daarna rechtse kant blijft koud
pomp draait
retour van de klep naar de kachel is heet
afsluiters staan allemaal open
antikondensklep is hoorbaar aan het ontluchten
kachel is ontlucht
buffervat is ook ontlucht
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 25 aug 2020, 18:11
door Ruuben
Klinkt als kolom met lucht tussen je condensklep en je buffer.
En als je drieweg klep verkeerd om is gemonteerd heb je enorme luchtzak. Dus het hoogste punt wat daar ontlucht moet worden is na je mengventiel van het heetwater op je buffer.
Je kan je drieweg klep handmatig heen en weer bewegen, maar eerst dus automatisch ontluchter in het stijgende deel na je driewegklep te plaatsen.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 25 aug 2020, 18:15
door gergeurtjens
en hoe los ik dit op??
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 25 aug 2020, 18:19
door ready to burn
Hoe los je wat op ?
Ik stap nog niet het probleem helemaal waar een oplossing voor gevonden moet worden.