Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 11 aug 2020, 22:15
door Ruuben
Afhankelijk hoe je de expansievat formule invult kom je boven de 50 liter uit. Daarnaast zou ik mijn oude installatie in tact laten voor het geval je buffervat leeg of afgeschakeld is en je wel je CV wil gebruiken.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 12 aug 2020, 04:51
door gergeurtjens
Op welkel temp moet de bovenste sensor staan en op welke temp de onderste?
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 12 aug 2020, 05:24
door gergeurtjens
Eind schema klaar en instal. ook bijna klaar
eind schema.jpg
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 12 aug 2020, 08:38
door Ruuben
gergeurtjens schreef: ↑12 aug 2020, 04:51
Op welkel temp moet de bovenste sensor staan en op welke temp de onderste?
Dat staat allemaal al beschreven met de gedachten er bij. En naar eigen inzicht mbt tot gewenst functioneren.
Onderste op 60 bovenste op 40
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 12 aug 2020, 11:03
door gergeurtjens
zo dit is klaar nu nog de sensoren op de 3wegklep, komt goed
expansievat.jpg
expansievat1.jpg
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 12 aug 2020, 11:30
door ready to burn
Tis een lekkere temperatuur voor een eerste proefstookje.
Succes !

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 12 aug 2020, 23:51
door Ruuben
Koudwaterkraan onder ketel trekt geen heetwater
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 13 aug 2020, 06:23
door gergeurtjens
Koudwaterkraan onder ketel trekt geen heetwater
???? begrijp je opmerking niet
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 13 aug 2020, 06:34
door gergeurtjens
Bedoel je dat ik de vulkraan daar moet verwijderen??
Ik heb deze laten zitten omdat ik geen langere buis had
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 14 aug 2020, 13:42
door gergeurtjens
Eerste test pelletkachel.
Op gestookt 65 graden en alleen boven wordt de aanvoer warm en onder geen enkele buis verwarming wordt warm of buizen vvw??
ook niet als ik de pomp vvw aanzet.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 14 aug 2020, 14:01
door gergeurtjens
Maar als ik kachel opstart en alle pompen staan uit, moet dan pompje pelletkachel het hele systeem rondpompen, beetje zwaar denk ik??
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 14 aug 2020, 16:08
door Ruuben
gergeurtjens schreef: ↑14 aug 2020, 13:42
Eerste test pelletkachel.
Op gestookt 65 graden en alleen boven wordt de aanvoer warm en onder geen enkele buis verwarming wordt warm of buizen vvw??
ook niet als ik de pomp vvw aanzet.
Hoe lang?
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 14 aug 2020, 16:09
door Ruuben
gergeurtjens schreef: ↑14 aug 2020, 14:01
Maar als ik kachel opstart en alle pompen staan uit, moet dan pompje pelletkachel het hele systeem rondpompen, beetje zwaar denk ik??
Pomp pellethaard genereert flow tussen buffer en kachel.
Gaat de pomp in je pellethaard wel lopen na tijdje stoken?
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 14 aug 2020, 21:05
door gergeurtjens
45 min stoken en pomp pelletkachel gaat bij 45 graden constant lopen
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 14 aug 2020, 22:27
door Ruuben
de temp moet inderdaad natuurlijk wel 65 graden zijn, anders gaat er nooit water naar de buffer.