Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

Afhankelijk hoe je de expansievat formule invult kom je boven de 50 liter uit. Daarnaast zou ik mijn oude installatie in tact laten voor het geval je buffervat leeg of afgeschakeld is en je wel je CV wil gebruiken.
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Op welkel temp moet de bovenste sensor staan en op welke temp de onderste?
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Eind schema klaar en instal. ook bijna klaar
eind schema.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Ruuben
Berichten: 1886
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

gergeurtjens schreef: 12 aug 2020, 04:51 Op welkel temp moet de bovenste sensor staan en op welke temp de onderste?
Dat staat allemaal al beschreven met de gedachten er bij. En naar eigen inzicht mbt tot gewenst functioneren.
Onderste op 60 bovenste op 40
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

zo dit is klaar nu nog de sensoren op de 3wegklep, komt goed
expansievat.jpg
expansievat1.jpg
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Gebruikersavatar
ready to burn
Berichten: 158
Lid geworden op: 28 aug 2014, 18:59
Locatie: mauie stad achteâh duh duine

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door ready to burn »

Tis een lekkere temperatuur voor een eerste proefstookje.
Succes !

Afbeelding
Ruuben
Berichten: 1886
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

Koudwaterkraan onder ketel trekt geen heetwater
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Koudwaterkraan onder ketel trekt geen heetwater

???? begrijp je opmerking niet
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Bedoel je dat ik de vulkraan daar moet verwijderen??

Ik heb deze laten zitten omdat ik geen langere buis had
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Eerste test pelletkachel.
Op gestookt 65 graden en alleen boven wordt de aanvoer warm en onder geen enkele buis verwarming wordt warm of buizen vvw??
ook niet als ik de pomp vvw aanzet.
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

Maar als ik kachel opstart en alle pompen staan uit, moet dan pompje pelletkachel het hele systeem rondpompen, beetje zwaar denk ik??
Ruuben
Berichten: 1886
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

gergeurtjens schreef: 14 aug 2020, 13:42 Eerste test pelletkachel.
Op gestookt 65 graden en alleen boven wordt de aanvoer warm en onder geen enkele buis verwarming wordt warm of buizen vvw??
ook niet als ik de pomp vvw aanzet.
Hoe lang?
Ruuben
Berichten: 1886
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

gergeurtjens schreef: 14 aug 2020, 14:01 Maar als ik kachel opstart en alle pompen staan uit, moet dan pompje pelletkachel het hele systeem rondpompen, beetje zwaar denk ik??
Pomp pellethaard genereert flow tussen buffer en kachel.
Gaat de pomp in je pellethaard wel lopen na tijdje stoken?
gergeurtjens
Berichten: 240
Lid geworden op: 14 jul 2020, 13:54

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door gergeurtjens »

45 min stoken en pomp pelletkachel gaat bij 45 graden constant lopen
Ruuben
Berichten: 1886
Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42

Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)

Bericht door Ruuben »

de temp moet inderdaad natuurlijk wel 65 graden zijn, anders gaat er nooit water naar de buffer.