Pagina 3 van 3

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 26 okt 2024, 21:14
door Ruuben
pomp-vulpomp-spoelpomp-glycol-koelvloeistof-warmte.jpg
Henk02 schreef: 23 okt 2024, 21:03 Status: Vanmorgen tot mijn stomme verbazing gezien dat dat de drukmeter van het systeem (glycol) op 0 stond! Dit nam ik waar nadat ik op het dak probeerde te ontluchten, er kwam geen lucht maar ook geen glycol. Vervolgens heb ik met de waterleiding wat bijgevuld, dit ging verrassend snel, daarom vermoedde ik een defect expansievat. Dit expansievat gedemonteerd, was leeg, en de druk nagemeten, dit was nog ongeveer 2,3 bar. Op het vat stond 2,5 bar. De druk in het systeem heeft altijd op 2 bar gestaan, ik ga er dan vanuit dat het expansievat niets doet of gedaan heeft. Op eigen initiatief heb ik de druk in het expansievat verlaagd naar 2 bar. De waterleidingdruk was vandaag bij ons net iets boven de 2 bar.
Het was de hele dag bewolkt / mistig hier tot ongeveer 16:00 uur, toen scheen de zon een beetje, tot mijn verbazing ging in krap een 1/2 uur de temperatuur in de buffer 5 graden omhoog! Verklaren kan ik het nog niet, maar ik heb weer hoop op een goede afloop. Morgen is er meer zon beloofd, dan ben ik heel benieuwd.
Op het dak heb ik gemeten dat de beide modules met de heatpipes in totaal ongeveer 6 mm niet_waterpas liggen, en wel precies aan de verkeerde kant t.o.v. van ontluchtventiel. Ik probeer dat nog te corrigeren, (de sleufgaten zitten hiervoor precies goed) ik denk zelf niet dat dit van invloed is.

Nu ik er water bijgedaan heb, ga ik ervan uit dat ik ook de glycol moet vervangen, dat is sowieso niet voor zijn tijd na 10 jaar. Ik heb zelf niet zo'n unit, wel kan ik beschikken over een pneumatisch gestuurde membraampomp. Ik kan eerst met leidingwater spoelen, vervolgens met perslucht het water eruit drukken en dan met glycol vullen. Zou dat ok zijn, of heb ik een deskundige nodig met zo'n pompinstallatie?
hele goeie solar vulpompset is op marktplaats te huur voor 50 euro. Zou ik zeker doen.

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 26 okt 2024, 21:24
door Henk02
Ik kan een perslucht aangedreven membraampompje lenen van een kennis. M.b.v. de reduceer op de compressor stel je dan de secundaire druk in. Mijn waterleiding druk schommelt meestal rond de 2 a 2,5 bar.
Ik vind / vond het vreemd dat het expansievat voor een zonnecollector systeem standaard op 2,5 bar staat, ik neem dan aan dat je met de druk in het systeem daar dan ook op gaat zitten, ga je hierboven dan gaat de expansievat ballon toch helemaal ''in'', of zie ik dat onjuist.
Ik moet wel zeggen dat een expansievat voor een CV meestal op 1 bar staat, en je stelt ook 2 bar in m.b.v. de waterleiding. De kronkel zal dus wel bij mij zitten.
Het overstortventiel is overigens een 6 bar type, dus 2,5 of 3 bar zal geen probleem zijn.
Ruuben zegt dat je via Marktplaats een vulpompje kan huren voor 50 euro, ik heb hiernaar gezocht maar kan dat adres niet vinden

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 26 okt 2024, 21:28
door Ruuben
2,5 bar is prima; uitgaande van installatie op grondnivo. Het is een voordruk die dus met 15 meter naar je dak prima is. Druk in solarinstallaties mag meer varieren, omdat de temperatuur variatie extreem kan zijn, en is daarom ook verhoudingsgewijs groter. Een huis cvinstallatie mag inderdaad veel minder druk hebben.
Lees eens wat rond over expansievat berekeningen in solar installaties. Bijvoorbeeld op de site van econo of groene energy winkel.

Het gaat met vullen en spoelen van je installatie niet om druk maar om de flow.

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 26 okt 2024, 22:18
door Henk02
Ok, ik moet flow hebben, heel begrijpelijk en duidelijk. Het hydraulisch schema van een spoelpomp is dus eigenlijk niet anders dan: aanzuigen uit de jerrycan, vervolgens in het systeem pompen. (dat kogelkraantje tussen de beide aansluitingen dichtzetten natuurlijk) vervolgens de retour weer in de jerrycan. Klopt deze hypothese?

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 26 okt 2024, 22:48
door Ruuben
Yep