Pagina 3 van 3

Re: Houtkachel CV en buffer meten met domotica

Geplaatst: 24 nov 2023, 20:39
door zeger
Met behulp van een wind speed sensor en zuurstofmeter heb ik nu ook een schatting van het vermogen van de kachel in het dashboard opgenomen.
screencapture-10-10-1-44-3000-d-B434-S77k-fireplace-2023-11-24-20_36_49.png

Re: Houtkachel CV en buffer meten met domotica

Geplaatst: 24 nov 2023, 21:56
door Ramon
Waarom niet gewoon een flowmeter ertussen (waterzijdig)
Dan is het secuur, en geen schatting.

Re: Houtkachel CV en buffer meten met domotica

Geplaatst: 25 nov 2023, 09:57
door Ruuben
Dat werkt alleen voor je cv water opbrengst.
Knap werk Zeger!

Waar heb je de sensors in je systeem geplaatst? Welke 02 sensor?

Re: Houtkachel CV en buffer meten met domotica

Geplaatst: 26 nov 2023, 09:00
door zeger
Ramon schreef: 24 nov 2023, 21:56 Waarom niet gewoon een flowmeter ertussen (waterzijdig)
Dan is het secuur, en geen schatting.
Die staat nog op de planning, de nieuwe (?) Grundfoss sensors (VFS 1-12) meten flow en temperatuur en kan ik aansluiten op de al bestaande electronica. Alleen het installeren kijk ik nog een beetje tegenop; is heel wat anders dan een stukje programmeren :wink:

Re: Houtkachel CV en buffer meten met domotica

Geplaatst: 26 nov 2023, 09:05
door zeger
Ruuben schreef: 25 nov 2023, 09:57 Dat werkt alleen voor je cv water opbrengst.
Knap werk Zeger!

Waar heb je de sensors in je systeem geplaatst? Welke 02 sensor?
Thanks :)

Ik heb in de externe luchttoevoer de airflow geplaatst en 30cm boven de kachel de O2 sensor. Dit is een lamba sensor die normaal in de uitlaat van een auto zit; ik gebruik de Lambda shield van Bylund en heb de software wat aangepast zodat de data via mqtt naar home assistant gaat.

Re: Houtkachel CV en buffer meten met domotica

Geplaatst: 04 dec 2024, 14:01
door Ruuben
Voor het meten van schoorsteen temp heb ik met een taptoortje ( maakt dus schroedraad bij het boren) door stuk enkelwandig geboord, tussen haard en plafond. De k sensors zijn gewoon met schroefdraad verkrijgbaar. Beter kan niet lijkt me.
Screenshot_20241204_140509_Chrome.jpg

Re: Houtkachel CV en buffer meten met domotica

Geplaatst: 04 dec 2024, 19:35
door pelletpower
Ja, zoiets steekt ook ergens in het rookkanaal.