MaartenB schreef:
Misschien gaat dit verhaal enigszins op voor glanzende verwarmings buizen met een emissiviteit < 1, omdat een hele dunne isolatie (ik schat milimeters) de emissiviteit op 1 zeg, maar voor de werkelijke isolatie niets doet en je praktisch dezelfde convectieverliezen hebt, maar meer stralingsverlies.
Voor een al geisoleerde boiler zal convectie klein zijn, de temperatuur van de buitenste laag zal nog weinig afnemen door het toevoegen van extra isolatie, dus stralingsverliezen zullen bijna gelijk zijn.
Ik heb bovenstaand bericht nog gewijzigd en grafieken toegevoegd.
Het klopt dat grafiek 2 een groter verschil geeft en dat heeft te maken met de lage emissiviteit van koper of bv gepolijst RVS
MAAR onderschat ook de andere gevallen niet (grafiek 1, dus ook buizen/cylinders met al een hoge start-emissiviteit)
Het punt waarbij de verliezen maximaal zijn (punt 1 dus in de grafieken) is onafhankelijk van de buis of cylinerdiameter en verhoudt zich als volgt=
Punt1= k/h , waarbij k= geleidingscoëfficiënt van de isolatielaag en h= convectiecoëfficiënt (hier isolatie-lucht)
Voor een bol is het zelfs: punt1= 2k/h
Merk op dat
dit punt dus
onafhankelijk is van de buisdiameter,
noch de emissiviteit. Dus ook voor een koperbuis van 12 mm geldt dit !!!
Een boiler bestaat volgens mij meestal uit een doorgezaagde bol meteen stuk cylinder er tussen. Dus de waarde zal tussen de twee in liggen.
Nemen we even een realistisch rekenvoorbeeld (en denken we aan de 12 mm koperbuis ...)
een realistische lambda in reële situaties is 0,05. Een realistische convectiëcoëff voor kamerlucht= 5
Verliezen zijn maximaal met een isolatiemantel van 00,5/5 = 0,01 m = 1cm.
Het energetische breakeven (maar nog steeds zinloos) is makkelijk het dubbele.
Het financiële breakeven zal afhangen van hoeveel je aan de isolatie betaald hebt en hoeveel je energie je kost.
Maar welke diktes worden standaard verkocht voor koperbuizen ?
Idem boiler: nemen we een getal tussen bol en cylinder: 1,75k/h= (1,75 X 0,05) : 5 => 1,75 cm= maximaal verlies.
Pak maar het dubbel om energetisch terug op het startpunt te zitten. Financieel nog wat meer.
En hoe werd de boiler verkocht aan Swake ?
Meer info google op: 'critical radius of insulation'
Maar merk ook daar op dat men zelfs in wetenschappelijke artikels vaak de fout maakt dat het dit punt is (punt1=k/h) waar je voorbij zou moeten isoleren. Dit is natuurlijk onzin. Als je isoleert moet het minstens voorbij punt2 en eigenlijk zelfs altijd voorbij punt3 zijn.
Zeker een nuttige discussie! (zolang de toon vriendelijk blijft

), maar dat laatste punt daar zat ik ook al over na te denken. Dit spreekt voor het aan de binnenkant isoleren

Neen!!! want daar wordt je heel hard en heel snel geconfronteerd met het feit dat de lambdawaarde van de binnenisolatie EN de oude muur een
variabele is die snel afneemt bij een hoger vochtigheidsgraad. R=d/lambda. Dus d neemt toe, maar lamda (van alle elementen !) neemt sneller toe vanaf een bepaalde RV= bepaalde isolatiedikte.
de toename van oppervlak werkt wel tegen je, maar niet zo dat het voor meer verliezen zorgt, alleen dat het de weerstand minder snel toenemeemt dan linear (zoals bij een plat vlak).
Dat denk ik ook. Maar het is wel zo dat dikker isoleren vaak niet zoveel brengt als er van verwacht wordt.
De boiler naar een betere plaats(hier kelder) verhuizen waar de deltaT en de RV beter is brengt meer. Koperen boilers hoog tegen het keukenplafond waren vroeger zo gek nog niet ...