Pagina 3 van 3

Re: klein kacheltje (6-10 kW) aansluiten op CV zonder buffer

Geplaatst: 04 dec 2010, 21:01
door gdelea
als dat blokken van beton zijn, zijn ze 25 cm hoog en 36 in het vierkant en rood of grijs van kleur, dan heb je een vierkant kanaal met afgeronde hoeken ongeveer 15.5 cm doorsnee.deze blokken zijn er in nog twee maten, hier krijg je dus geen flex 150 doorheen. ik denk met pijn en moeite 125,die maten zij binnenwerkse maten, als die blokken goed gebouwd en afgewerkt zijn zou ik inderdaad, als eerste wat doen aan de vonkenvanger[ of je moet een rieten dak hebben]en de koude grespijp.ook hangt het af van wat voor een soort kachel als je hebt. ik stook zelf met een speksteenkachel ook op de zelfde blokken, die zelfs een paar meter onder een hoek van 45 graden lopen.

Re: klein kacheltje (6-10 kW) aansluiten op CV zonder buffer

Geplaatst: 05 dec 2010, 19:53
door kouwenh
gdelea schreef:als dat blokken van beton zijn, zijn ze 25 cm hoog en 36 in het vierkant en rood of grijs van kleur, dan heb je een vierkant kanaal met afgeronde hoeken ongeveer 15.5 cm doorsnee.
Blokken zijn 36 x 60, (dubbel kanaal) en zo'n 23 a 24 hoog. Ze zijn rood/ rose van kleur. Lijkt erop dat we het over dezelfde blokken hebben.
hier krijg je dus geen flex 150 doorheen. ik denk met pijn en moeite 125,die maten zij binnenwerkse maten
Dat is niet zo mooi! kachel heeft 125 uitgang, hele kanaal naar 125 lijkt me dan aan de krappe kant?
als die blokken goed gebouwd en afgewerkt zijn zou ik inderdaad, als eerste wat doen aan de vonkenvanger[ of je moet een rieten dak hebben]
Inderdaad: rieten dak, dat ding zal er echt op moeten blijven...
Kanaal opzich is wel dicht, heb het een keer gehad toen de schoorsteen bovenaan dicht zat dat je binnen wat rook.
Verder nooit problemen mee.
en de koude grespijp.
Dat was waar ik oorspronkelijk mee wilde beginnen: alleen gresbuis vervangen door dubbelwandig rvs.
Maar door de verhalen van een snel opwarmende rvs pijp met gladde binnenkant zag ik ook hier het voordeel wel van in.
De schoorsteenman zal eerdaags wel langskomen, benieuwd wat hij ervan zegt...
Dank voor je info!

Re: klein kacheltje (6-10 kW) aansluiten op CV zonder buffer

Geplaatst: 06 dec 2010, 20:06
door kouwenh
Schoorsteen man is geweest: gaf aan dat een dubbelwandige rvs buis in het bestaande kanaal te klein werd: 125 mm.
Gresbuis vervangen door dubbelwandig had hij ook hard hoofd in: werd heel wat gesloop, ook in het riet, en zie dan maar eens een mooie verloop te maken van vierkant kanaal naar ronde buis! :(

Hij gaf als alternatief zo'n roterende bol (vesta air spinner) op de schoorsteen.
Had daar wel goede ervaring mee: volgens hem werd de trek verbetert, (wij hebben soms last van rook terugslag), en zou er dan ook minder aanslag ontstaan.

Iemand ervaring met zo'n roterende bol/ air spinner?

Re: klein kacheltje (6-10 kW) aansluiten op CV zonder buffer

Geplaatst: 06 dec 2010, 21:04
door gdelea
zie eens onder de naam aspiraror of rotofan . kan inderdaad de trek wel wat verbeteren[ bij kort kanaal of te korte schoorsteen] ,maar dan pak je dus het probleem niet mee aan ,ook zit je dan met het probleem vonkenvanger.ik zou persoonlijk gewoon een stuk dw proberen [die gres pijp is waarschijnlijk het probleem]in combinatie met het vonkengaas. anders even een paar fotos. dat andere kanaal wordt dat ook ergens voor gebruikt? voor evt 2 x 110 mm.

Re: klein kacheltje (6-10 kW) aansluiten op CV zonder buffer

Geplaatst: 15 dec 2010, 21:09
door martijn
Ik ben een poosje stil geweest en inmiddels dwaalt de discussie een klein beetje af.
We zijn met slopen begonnen en het rookkanaal is sinds afgelopen weekend vrij! Dat wil zeggen dat je vanuit de woonkamer door het kanaal naar buiten kunt kijken!
Er zat nogal wat troep in toen ik het luik met de schoorsteenspecialist opende en het duurde even voordat ik de moed en tijd had om het puin eruit te halen (kranten uit 1973, stukken baksteen en specie, veel stof en een dode merel...).
Morgen komt de goede man weer om ons te adviseren wat te doen (pijp plaatsen waarschijnlijk).

Verder legt de installateur van de nieuwe cv ketel ook leidingen aan naar de plek voor de kachel. De vloer gaat er uit en dan zijn we er in ieder geval op voorbereid.

Ik ben er in ieder geval nog niet helemaal over uit wat we gaan plaatsen. Het is op dit moment ook een budgetaire kwestie. Als er na de verbouwing nog geld in het potje zit bekijken we verder wat de mogelijkheden zijn.

Re: klein kacheltje (6-10 kW) aansluiten op CV zonder buffer

Geplaatst: 15 dec 2010, 21:25
door bertocello
"Stoom afblazen in de kruipruimte" dit hoort niet zo, overtollige energie hoort te worden opgespaart in een buffer, dat dit een serieuze meerkost meebrengt is zonder twijfel.
Ikzelf zou ofwel de cv-kachel installeren zoals het moet, MET alle veiligheidsvoorzieningen, ofwel voor de Jotul gaan.
Vroeger gold de Jotul als een uitstekende Skandinavische kachel, naar de normen van nu is hij een laagrendementskachel, voor de sfeer zou ik zeggen ,ja doe maar,6 kw is een mooi vermogen als bijverwaming.

bèr Claes