Pagina 16 van 17
Re: combinatie gas-, houtcv en zonneboiler
Geplaatst: 28 jan 2012, 02:06
door account verwijderd
@Kockie,
TIjdens het "warmte opladen" van de buffer tijdens de 2e stook, de grafiek is wel heel erg goed.
Hoe is je afgastemperatuur geweest tijdens deze 2e stook?
Als je onder de 100 graden blijft, dan krijg je van mij een 10,
Re: combinatie gas-, houtcv en zonneboiler
Geplaatst: 28 jan 2012, 08:49
door kockie
Nou, 10-en ben ik niet gewend.... Rookgas varieert ergens tussen de 140 en 180 graden....
@Bufferboost:
Ik heb een zij-instromer

Zie ook onderstaande foto (in ongeisoleerde toestand)
Inmiddels zijn er wat kleinigheden veranderd aan de installatie. Kookleiding vervangen door overdrukventiel, open expansie vervangen door druk-expansievat en ketel is niet zo mooi oranje meer aan de voorkant

Re: combinatie gas-, houtcv en zonneboiler
Geplaatst: 28 jan 2012, 08:56
door Richard-III
Het ontstoren bij het gebruik van een frequentieomvormer is nog altijd iets dat onderschat wordt.
Ik kom de fouten die hierbij gemaakt word nog regelmatig tegen in een installatie (liften).
Hoe uit te voeren?
Gebruik een afgeschermde kabel (dit is een kabel met gevlochten metalen buitenmantel),jij hebt er zelf een rsv-mantel rond geplaatst begrijp ik,lijkt me ok,hier heb ik geen ervaring in.
Deze kabel word het best apart geplaatst met een zekere afstand tussen kabels van sensors en andere...
Nog beter,apart in een metalen kanaal die aan de uiteinden geaard is...zie verder hoe te aarden.
Deze mantel wordt met een metalen klem die hele omtrek omspant(belangrijk) aan te metalen massa van pomp en de omvormer geklemd.
Hier worden ook dikwijls speciale invoerwartels voor gebruikt.
De massa van de pomp en de omvormer worden apart aan de aarding gelegd,dus aardingskabel van pomp naar aardingsklem van uw installatie en van omvormer naar aardingsklem.Niet dus van pomp naar omvormer of omgekeerd en dan naar de aardingsklem.Hier worden dikwijls fouten gemaakt.Idem dus voor het metalen kanaal(zie hoger)als je dit zou gebruiken.
Hoop dat je aan deze info wat hebt.
Groeten en succes.
Re: combinatie gas-, houtcv en zonneboiler
Geplaatst: 28 jan 2012, 10:12
door kockie
Richard-III bedankt voor je informatie. Ik heb de rvs-mantel gebruikt simpelweg omdat ik deze had liggen en een afgeschermde kabel (nog) niet. Het kapje rond de aansluitingen van de pomp is van kunststof. Is het zinvol deze te vervangen door een metalen kapje? Verder moet ik nog wel aandacht besteden aan de afwerking. Aarde van pomp gaat direct naar aardrail, aarde van rvs-pijp ook. Aarde van FO..... ehhhh die moet nog. Is trouwens grotendeels kunststof behuizing. Ga ik aan werken. Dood aan de stoorpulsen!
Ik heb er ook al over zitten denken om FO direct naast de pomp te zetten, beiden in een separate metalen kast. Eerst de andere ideeën maar eens uitvoeren!
Re: combinatie gas-, houtcv en zonneboiler
Geplaatst: 29 jan 2012, 08:03
door Richard-III

kockie,Google eens op "emc storingen"....daar is klaar en duidelijke info te vinden
Re: combinatie gas-, houtcv en zonneboiler
Geplaatst: 29 jan 2012, 14:02
door kockie
Volgende filmpje maakt voor mij al wel het een en ander duidelijk.....
[youtube]TaFUqDg-O-M&hl[/youtube]
Re: combinatie gas-, houtcv en zonneboiler
Geplaatst: 13 okt 2012, 23:39
door kockie
Eindelijk ben ik er toe gekomen om een volledig schema te maken van de uiteindelijke situatie van mijn installatie; houtcv gecombineerd met zonneboiler en HR-cv-ketel. Ik hoop dat het duidelijk is zo en dat ik alles goed ingetekend heb. Het werkt al een heel tijdje zonder problemen.....
uiteindelijke situatie.png
Re: combinatie gas-, houtcv en zonneboiler
Geplaatst: 13 okt 2012, 23:47
door Chicken Power
kockie schreef:Het werkt al een heel tijdje zonder problemen.....
Absolute resultante van echte Forumpower!
En gezelligheid, dat natuurlijk ook.
Groet, Cp
Re: combinatie gas-, houtcv en zonneboiler
Geplaatst: 14 okt 2012, 08:34
door kockie
Dat is een ding dat zeker is. Zonder hulp van CP, NCK Bonkelaar, Tim, Auke, Michiel, Michel, mijn pa, Niels (de slager van de forumdag) Freutel en vrouw had het nog wel even geduurd denk ik.
Nog geen fouten kunnen ontdekken, CP?
Re: combinatie gas-, houtcv en zonneboiler
Geplaatst: 14 okt 2012, 09:58
door kockie
Nog even wat kleuren aangepast rond de boiler...
uiteindelijke situatie.png
uiteindelijke situatie.svg
Re: combinatie gas-, houtcv en zonneboiler
Geplaatst: 23 okt 2012, 23:37
door Ruuben
235 berichten verder... maar wat voor controller maakt alles mogelijk?

Re: combinatie gas-, houtcv en zonneboiler
Geplaatst: 23 okt 2012, 23:51
door kockie
De controller heet op dit moment Kockie.
Ik doe alles nog handmatig. Is niet erg efficiënt, maar werkt wel. De bedoeling is dat een arduino o.i.d. het van me over gaat nemen. Inmiddels is er getest met het schakelen van netspanning met de arduino. Nu moet alleen het programma nog worden aangepast en van bugs ontdaan worden.
Om precies te zijn worden het er 2. Dit om lange signaalleidingen te voorkomen. Die zorgen alleen maar voor storing.
Re: Combinatie gas-, houtcv-, en zonneboiler
Geplaatst: 01 jan 2013, 19:54
door kockie
Vandaag eindelijk de kabel tussen frequentieomvormer en pomp vervangen door een afgeschermde. Storing meer dan gehalveerd. Dat schept mogelijkheden. Nu nog eens kijken hoe ik de laatste storingen op kan lossen (evt in de software).
Re: Combinatie gas-, houtcv-, en zonneboiler
Geplaatst: 08 jan 2013, 14:13
door kockie
Vandaag de in een ups gebouwde arduino + solid-state relaisboard aangesloten bij de zonneboiler. Kan nu de 3-wegklep, cv-pomp en vloerverwarmingspomp aansturen met een webpagina. Nu nog m'n buurjongen aansturen voor het maken van de software.
Nu de aansturing van de transportpomp in de schuur nog.
Re: Combinatie gas-, houtcv-, en zonneboiler
Geplaatst: 08 jan 2013, 15:30
door benthuis
Heb mn Raspberry Pi verkocht.
Kom donderdag de kunst af kijken!
Dan maar Arduino....
Apje voor de telefoon en klaar is klara!!