Pagina 15 van 30
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 13:47
door gergeurtjens
wat op dit moment de situatie is ik douch nu via de CV
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 13:57
door Ruuben
gergeurtjens schreef: ↑29 jul 2020, 13:46
warmwater uitgaan buffer gaat naar warm water voor te douchen, als ik ergens een probleem heb kan ik deze kraan dichtzetten en gewoon via de ketel douchen?
Slecht idee.
Niet doen. Blij dat ik het zie.
Stick to the plan.
Het is een onnodige legionella verhogende oplossing.
Geen dode punten, geen knutselarij meer. Nu ga je een goede probleemloze installatie neerzetten.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 14:11
door gergeurtjens
misschien spraak of schetsverwarring, zie tekening
onderste koper leiding is aftakking koud water wat ook naar de CV gaat, nu dus naar buffervat in onder
bovenste koper leiding komt van buffervat af, naar heetwater douch, deze leiding komt ook van CV uitgang het water.?
drinkwater.jpg
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 15:31
door ready to burn
Ik ben bang dat dit niet gaat werken. De intergas is WEL geschikt als NZ. Dus als naverwarmer voor de (drink) warmwater.
Maar aan de CV-kant kan je zo problemen verwachten. In het toestel zit een Delta T-regeling. Die gaat over zijn nek als de retour temp. te hoog is, en zal in storing slaan. Misschien beter het vat en de Intergas parallel aansluiten?
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 15:37
door gergeurtjens
schema??
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 15:40
door gergeurtjens
toebehoren, sensor komt nog
toebehoren.jpg
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 18:58
door Ruuben
.mijn handen jeuken. Goed bezig.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 19:09
door gergeurtjens
Moet ik een en ander nu anders aan gaan sluiten??
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 19:28
door Ruuben
Zoals het schema wat je hebt. Gaat prima werken.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 19:39
door gergeurtjens
maar dan gelijk vraagje dan:
waar komt de leiding van koud water in vandaan, en zeker waar gaar de hete leiding 65 graden naar toe ( er staat cv drinkwater in??)
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 19:40
door gergeurtjens
misschien ook ff tekenen?
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 19:45
door Ruuben
gergeurtjens schreef: ↑29 jul 2020, 19:39
maar dan gelijk vraagje dan:
waar komt de leiding van koud water in vandaan, en zeker waar gaar de hete leiding 65 graden naar toe ( er staat cv drinkwater in??)
Kun je vraagteken in een tekening zetten welke leiding je precies bedoelt?
Heet sanitair water uit je buffer gaat naar de koudwater drinkwater ingang op je CV ketel.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 20:06
door gergeurtjens
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 20:14
door Ruuben
Koud water komt je huis in,
Er gaat een koudwater leiding naar je buffer
Die komt er heet weer uit
Die gaat naar je CV ketel op de koudwater ingang
Er komt nu via alle bestaande leidingen warm water in je huis
De spraak verwarring is wellicht dat je heet drinkwater uit je buffer op de koud water aansluiting op je CV ketel zet. Maar zo heet die nou eenmaal
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 29 jul 2020, 20:37
door gergeurtjens
drinkwater-2.jpg
zo dus??