Om het zo simpel mogelijk te houden, met zo min mogelijk componenten en zonder storingsgevoelige besturing.
Drieweg klep voor stadsverwarming / buffertank
Moderator: Moderators
-
JantjeV8
- Berichten: 4218
- Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50
-
Alexander1974
- Berichten: 8
- Lid geworden op: 12 mar 2025, 18:45
Re: Drieweg klep voor stadsverwarming / buffertank
Ruuben,Ruuben schreef: ↑21 mar 2025, 18:40 Deze temperatuur voeler zou je kunnen gebruiken gezien de afstand. De sensor moet op de bovenkant van de buffer. Maar dan wel zelf een relaiskASTJE de motor schakelen, want je moet de stroom op andere pool zetten om de klep weer in de andere positie te krijgen; alleen een stekker aan de klep is dus niet genoeg.
https://www.amazon.nl/RUIZHI-Thermostaa ... 141&sr=8-5
relais: https://www.amazon.nl/Heschen-Huishoude ... AnSA%3D%3D
in kastje
https://www.amazon.nl/Zekeringkast-verd ... 112&sr=8-2
Dus eenvoudiger is een aanleg thermostaat, en daar de 230v klep rechtstreeks op aansluiten omdat die al een wisselcontact heeft. (bij voorkeur met zekering)
https://www.amazon.nl/EMOS-temperatuurr ... 129&sr=8-7
https://www.amazon.nl/Gebildet-Zekering ... r=8-2&th=1
En dan deze klep.
https://www.amazon.nl/MaxAwe-motorkogel ... =8-15&th=1
Aansluiten met puntstukken als het naar 22mm knel moet bijvoorbeeld
https://www.amazon.nl/22-compressie-BSP ... 149&sr=8-1
Wel een stromingklep op de uitgang van je buffer zetten. En bij voorkeur natuurlijk afsluiters ertussen.
Maar als je echt gek wil doen dan knutsel je deze erin; kan je leuk zien en instellen op je telefoon
https://www.amazon.nl/dp/B07MG45T73/ref ... 9kZXRhaWwy
aan de ingang koudwater van je bufferketeltje moet wel een inlaatcombinatie zitten.
https://www.toolstation.nl/inlaatcombin ... gI3MPD_BwE
Dank voor alle links. Ik vond dit wel een mooie temp. sensor. Kan ik deze op jouw voorgestelde drie-weg klep aansluiten ?
Ben niet helemaal thuis in hoe ik dit elektrotechnisch moet aansluiten met 230v.
https://www.sensors.nl/product/h-tronic ... -din-rail/
https://www.sensors.nl/en/product/htf50 ... uropnemer/
-
arjan drost
- Berichten: 130
- Lid geworden op: 17 jan 2010, 17:01
- Locatie: Zuid Scharwoude
- Contacteer:
Re: Drieweg klep voor stadsverwarming / buffertank
alexander
als je een drieweg klep neemt die veerbelast terug loopt
kan je met de simpelste sensor sturen stroom erop
open stroom eraf loopt hij veerbelast terug
orkli is de soort klep
groet Arjan
als je een drieweg klep neemt die veerbelast terug loopt
kan je met de simpelste sensor sturen stroom erop
open stroom eraf loopt hij veerbelast terug
orkli is de soort klep
groet Arjan
-
Ruuben
- Berichten: 1886
- Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42
Re: Drieweg klep voor stadsverwarming / buffertank
ik zou het zo aansluiten
Let wel; thermostaat en 230v voor motor/klep op dezelfde groep; omdat ze samenkomen in 1 relais.
https://www.home2link.nl/nl/shelly-rc-snubber.html
Let wel; thermostaat en 230v voor motor/klep op dezelfde groep; omdat ze samenkomen in 1 relais.
https://www.home2link.nl/nl/shelly-rc-snubber.html
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
-
Alexander1974
- Berichten: 8
- Lid geworden op: 12 mar 2025, 18:45
Re: Drieweg klep voor stadsverwarming / buffertank
Ruuben,
Ik heb gisteren alle componenten aangesloten en vanochtend even getest, en het werkt perfect allemaal !
Dank voor je advies, heel blij mee !
Alexander
Ik heb gisteren alle componenten aangesloten en vanochtend even getest, en het werkt perfect allemaal !
Dank voor je advies, heel blij mee !
Alexander
-
Ruuben
- Berichten: 1886
- Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42
Re: Drieweg klep voor stadsverwarming / buffertank
Daar doen we het voor.
Je mag best trots op jezelf zijn dat je het allemaal aangedurfd hebt.met heel mooi resultaat
Je mag best trots op jezelf zijn dat je het allemaal aangedurfd hebt.met heel mooi resultaat
-
Ruuben
- Berichten: 1886
- Lid geworden op: 14 okt 2012, 18:42
Re: Drieweg klep voor stadsverwarming / buffertank
Ik zou voor toekomstige veiligheid even een ducktape op de kabel plakken naar je klep en daarop schrijven dat geel geen aarde is maar geschakelde fase.