Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 20 okt 2024, 20:48
door Henk02
Is je probleem nu opgelost? Wij hebben 2x24 heatpipes en een buffer van 400 liter. Ons gezin bestond destijds uit 6 personen. In de zomer was het douchen nooit een probleem, bij aanhoudend zonnig weer moest ik nogal eens aan de dochters het verzoek doen om een een keer extra te douchen, de boiler was dan rond de 90 graden. Eerst had ik er nog een CV-ketel achter gecascadeerd, deze is weg nu samen met de gasaansluiting. Ik had nog een 3x400V groep voorbereid voor een doorstromer, echter dat is ook niet nodig. In de winter doet de houtkachel, indien nodig, de rest.
Jouw systeem zou in de zomer meer als voldoende warmwater moeten leveren voor 6 personen, 40 graden in de buffer na een zonnige dag is echt lachwekkend laag, tenzij de heatpipes bijvoorbeeld niet op het zuiden liggen of te plat.

Probleem bij ons is nu wel dat ons systeem op de een of andere rede sterk aan capaciteit is teruggegaan, waar ik geen vinger achter kan krijgen.
De heatpipes zijn alle blank van binnen, zijn door mij 1 voor 1 gedemonteerd en kort in de zon gehouden, het cappillairtje op de top van de buis wordt goed heet (100 graden) en heb ik na afkoelen opnieuw voorzien van nieuwe warmtegeleidingspasta. De pomp zorgt voor voldoende debiet, en ook een inschakel delta-T van 10 graden en uitschakelen op een delta-T van 5 graden. De sensor op het dak is ook (nagemeten), evenals de sensor in de buffer. De glycol gaat met bijvoorbeeld 60 graden de buffer in en komt er met 56 weer uit, als er kalk op de spiraal zou zitten dan had ik daar minder delta-T denk ik. Als de glycol zijn werk niet meer zou doen, dan zou het op het dak zeker 100 graden moeten worden op een zonnige dag, lijkt mij.
Is er iemand op het forum die hier een advies over kan uitbrengen?

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 21 okt 2024, 17:55
door CvP
Ik zie niet op basis waarvan je concludeert dat er minder opbrengst is.
Mss kun je dat toelichten.
Dat maakt het makkelijker om mee te denken.

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 21 okt 2024, 21:17
door Henk02
In de zomer was de buffer na 1 of 2 zonnige dagen rap op 80 a 90 graden, ondanks dat we met z'n zessen waren. Nu zijn de dochters het huis uit en zijn we met 2. Afgelopen zomer was het al bijzonder als hij boven de 60 graden bleef. Echt getallen heb ik niet, ik zou ook niet weten hoe ik het probleem beter kan omschrijven.

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 22 okt 2024, 08:28
door LeaD
Een prachtige zomer is het nu ook niet echt geweest, veel bewolkte dagen . Hier is het niet beter . Heatpipes geven hier ook niet wat het geweest is . Heb de kachel al aangestoken om warm water te produceren terwijl het binnen dan 24 tot 26 graden wordt .

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 22 okt 2024, 13:42
door JantjeV8
Heb je ergens een drukmeter in je systeem? Ik zou zeggen dat de druk er ergens af gelopen is, een luchtbel zit, het expansievaatje kapot is. Zoiets. Ik heb gewoon, ondanks het slechte voorjaar en de matige zomer van april tot oktober volledig autonoom gedraaid. Nu, in oktober ben ik wel regelmatig aan het bij verwarmen.

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 22 okt 2024, 20:58
door Henk02
Bedankt voor je reactie! De druk staat op 2 bar, de meter werkt. Als er een luchtbel zou zitten, dan zou ik denken dat de debietmeter niets aan zou geven, staat op 8 bij pompstand I en 12 bij pompstand III. Als er dan niet of onvoldoende gecirculeerd zou worden, dan lijkt mij dat de collector op dak zo op 100 graden staat, hij kan zijn warmte dan immers niet kwijt. De pomp heeft overigens 9 jaar op stand I gestaan, deze heb ik nu op stand III gezet. Ik heb een ontluchtkraantje bovenop het systeem, klim ik morgen naartoe om te ontluchten. De voeler zit daar namelijk ook bij, zou kunnen als daar een luchtbel zit dat de voeler zorgt voor een onjuiste meting. Ik ga ook kijken of het hele systeem nog waterpas op het dak zit, je weet het maar nooit met een inklinkende kleilaag en droge zomers......

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 22 okt 2024, 20:59
door Henk02
Alvast bedankt voor het meedenken JantjeV8, als ik REACTIE aanklik kan ik op dat moment niet meer terugkijken, ik moet daar nog even aan wennen.

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 22 okt 2024, 22:39
door LeaD
Mocht er geen circulatie zijn gaat de collector van de heatpipes naar 200°C ! (Bij vol zonlicht natuurlijk )

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 23 okt 2024, 21:03
door Henk02
Status: Vanmorgen tot mijn stomme verbazing gezien dat dat de drukmeter van het systeem (glycol) op 0 stond! Dit nam ik waar nadat ik op het dak probeerde te ontluchten, er kwam geen lucht maar ook geen glycol. Vervolgens heb ik met de waterleiding wat bijgevuld, dit ging verrassend snel, daarom vermoedde ik een defect expansievat. Dit expansievat gedemonteerd, was leeg, en de druk nagemeten, dit was nog ongeveer 2,3 bar. Op het vat stond 2,5 bar. De druk in het systeem heeft altijd op 2 bar gestaan, ik ga er dan vanuit dat het expansievat niets doet of gedaan heeft. Op eigen initiatief heb ik de druk in het expansievat verlaagd naar 2 bar. De waterleidingdruk was vandaag bij ons net iets boven de 2 bar.
Het was de hele dag bewolkt / mistig hier tot ongeveer 16:00 uur, toen scheen de zon een beetje, tot mijn verbazing ging in krap een 1/2 uur de temperatuur in de buffer 5 graden omhoog! Verklaren kan ik het nog niet, maar ik heb weer hoop op een goede afloop. Morgen is er meer zon beloofd, dan ben ik heel benieuwd.
Op het dak heb ik gemeten dat de beide modules met de heatpipes in totaal ongeveer 6 mm niet_waterpas liggen, en wel precies aan de verkeerde kant t.o.v. van ontluchtventiel. Ik probeer dat nog te corrigeren, (de sleufgaten zitten hiervoor precies goed) ik denk zelf niet dat dit van invloed is.

Nu ik er water bijgedaan heb, ga ik ervan uit dat ik ook de glycol moet vervangen, dat is sowieso niet voor zijn tijd na 10 jaar. Ik heb zelf niet zo'n unit, wel kan ik beschikken over een pneumatisch gestuurde membraampomp. Ik kan eerst met leidingwater spoelen, vervolgens met perslucht het water eruit drukken en dan met glycol vullen. Zou dat ok zijn, of heb ik een deskundige nodig met zo'n pompinstallatie?

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 24 okt 2024, 08:56
door JantjeV8
Systeem vullen met glycol, rustig vol laten lopen met geduld, dan heb je geen pomp nodig.
Om er druk op te krijgen, daarna heel even de waterslang er op aansluiten. En de komende paar weken regelmatig de ontluchtingspuntjes even controleren, eventueel weer terug op druk zetten.
Maar dat vullen, wel doen als de zon niet schijnt.

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 24 okt 2024, 21:14
door Henk02
Hoi JantjeV8. bedankt voor je hulp tot nu toe. Vandaag werkte het systeem fantastisch, de buffer ging van 44° naar 69°! Ik ga een nieuwe manometer aanschaffen en glycol. Er zijn verschillende soorten glycol, welke percentage kan ik het beste toepassen? Welke druk moet ik aanhouden? Groet, Henk

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 25 okt 2024, 08:37
door JantjeV8
Welke glycol? Tja, dat weet ik niet. Ik heb er gewoon auto-glycol in gedaan, al wordt dat heel sterk afgeraden. Er schijnt wat vriendelijkere glycol voor zonneboilers verkocht te worden. Daar ga je iets langzamer dood aan als het opdrinkt, maar je portemonnee is 5x sneller leeg. Tja, zeg het maar. De mengverhoudingen staan op de verpakkingen.

Qua druk begin ik, en dat de ik ook op m'n cv-systeem, zet ik het op 4 bar. Dat komt hier nog net uit de waterleiding. De dagen er na ben je geregeld aan het ontluchten en dan komt het uiteindelijk op zo'n 2,5bar. Ik denk met de wat hogere druk je wat makkelijker luchtbellen mee door duwt. Overigens heb ik op best een aantal plekken van die automatische ontluchtertjes geplaatst.
Als je een vacuumpompje hebt, kun je ook het systeem vacuum trekken om te vullen, dat voorkomt ook luchtbellen. Best omslachtig als je niet de juiste apparatuur hebt. In dat geval, dus met wat geduld de zaak afvullen.
Als je een pompje hebt, zou je ook van onderaf de zaak naar boven kunnen vullen.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-t ... XnEALw_wcB

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 25 okt 2024, 20:33
door kockie
Ik heb het met een simpel boormachine pompje gedaan.

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 26 okt 2024, 21:06
door Ruuben
Toch is luchtbellen wel een veel voorkomend euvel. Niet voor niets zijn er echte vulpompen op de markt.
Een echte impeller pomp die je stevig aansluit en 30 minuten flink laat rondpompen. 1 afvoer slang in voorraad tyfocor en de ander aan je vulaansluiting in de bak en je zal verbaasd zijn hoeveel lucht er mee komt. Ik heb zelf een stevig tuinwaterpomp gebruikt om de installatie flink door te spoelen en vullen met tyfocor uit duitsland. En raad ook iedereen af ribbelbuis te gebruiken. Ik heb 4 solar ontluchters (geen solar close) op mijn dak en gedurende 25 minuten bleven er maar lucht uit ontsnappen tijdens het geweldadig spoelen.

Genoeg ontluchting op de juiste plek aanbrengen uiteraard, liefst ook een met met solarclose. Ik heb gemerkt dat door wat instel uitprobeersels mijn installatie erg heet was ( 110 graden) er plotseling nog een luchtbelbel losschoot en de installatie daarna beter rendement gaf.

Re: problemen met Heatpipes

Geplaatst: 26 okt 2024, 21:12
door Ruuben
pelletpower schreef: 21 aug 2023, 20:45 Jantje heeft net je antwoord gegeven. Regeling in takt laten maar sturing zonneboiler eruithalen. Pompje van Xylem inbouwen met pv paneeltje en eventueel beveiling ( kan apart) die zorgt dat ook mpje niet gaat draaien als buffer vol is. Scheelt een hoop gedonder en inregelen van nieuwe sturing. KISS
welnee, dat is echt niet moeilijk. delta t op 7 graden houden. Rest gaat nagenoeg vanzelf. Een gelijkstroom pomp is pas duur.