Pagina 2 van 30
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 15 jul 2020, 22:45
door Ruuben
Geen paniek Ger, we gaan je mooi kloppend schema geven. Komt goed.
Graag je precieze buffervat type
En welke pompen je hebt.
Welke CV ketel
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 16 jul 2020, 00:49
door gergeurtjens
hoi hoi
Sorry voor de verwarring maar jullie hebben helemaal gelijk, ben me er nog meer in gaan verdiepen maar het gaat om een Hygiene Boiler
OEG HSP 300 516008218. 300 liter warmwater in (CV water) met 1 RVS hygiene spiraal voor tapwater (drinkwater)
Aansluitingen heb ik schematisch getekend.
2.jpg
1-4.jpg
Dus wederom de vraag kloppen de aansluitingen.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 16 jul 2020, 03:54
door LeaD
Verwarming + en - hebben beide een magneet klep , 1 daarvan mag komen te vervallen of er is een fout in de tekening gekropen .
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 16 jul 2020, 07:39
door gergeurtjens
Nog een aanvulling op laatste schema.
aansluitingen
2=naar verwarming +
4=aanvoer vanuit pelletkachel
5=vanuit verwarming -
7=retour naar pelletkachel
Als pelletkachel watertemperatuur bereikt heeft van 45 graden openen de 2 magneetkleppen en de pomp gaat lopen. De magneetkleppen heb ik extra gemonteerd omdat anders de temperatuur in het vat nog sneller zakt, want nu in deze opstelling wordt maar heel moeilijk de temperatuur van 60graden gehaald wat dus in de winter mijn probleem is.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 16 jul 2020, 07:46
door LeaD
De rode circulatie pomp die aan de buffer is geïnstalleerd, is gemonteerd in een positie die niet is toegestaan .
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 16 jul 2020, 08:17
door gergeurtjens
Hoe moet dan de positie zijn?
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 16 jul 2020, 09:04
door gergeurtjens
Thanks, pomp halve slag gedraaid.
pomp.jpg
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 16 jul 2020, 09:22
door ready to burn
Er hang ook nog een gaswandketel aan de muur. Maakt die ook deel uit van de installatie, of moet die nog worden verwijderd?
En de opvangtrechter van de inlaatcomb. hangt wel erg scheef, lekt dat niet?
Het gaat dus om dit vat:
https://www.oeg.net/nl/verswaterboiler- ... directed=1
En deze kachel:
https://www.manualslib.com/manual/16659 ... =37#manual
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 16 jul 2020, 09:54
door Ruuben
Er staat in de gebruiksaanwijzing dat de return water temperatuur naar je kachel minimaal 50-55 graden moet zijn. Kun je tekenen hoe je dat in je installatie bewerkstelligd?
Ik zie in je schema nog steeds geen pomp van je pelletkachel.
Vanwaar je pomp extra in je CV circuit? Hoe is dit aangesloten op je bestaande CV systeem? Nog ergens een. Driewegklep?
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 16 jul 2020, 10:25
door gergeurtjens
Gaswandketel is alleen voor nood bij te springen als er iets kapot is, blijft dis hangen.
Opvangtrechter lekt niet.
Driewegklep zit achter kachel en gaat open bij 50-55 graden.
P
driewegklep.jpg
omp extra in circuit weet ik zo niet de functie.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 16 jul 2020, 10:36
door Ruuben
Als je denkt dat alles goed is aangesloten kun je de opwarming van je buffer testen. Zorgen dat je CV pomp niet gaat lopen. En dan 2 uur flink stoken. Dan zou je buffer kokend heet moeten zijn. Dan klopt alles. Ik neem aan dat er wel ergens een overdruk beveiliging zit.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 16 jul 2020, 11:00
door gergeurtjens
extra pomp is om vvw te voeden heeft niks met de spiralen te maken
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 16 jul 2020, 11:46
door ready to burn
gergeurtjens schreef: ↑16 jul 2020, 10:25
Gaswandketel is alleen voor nood bij te springen als er iets kapot is, blijft dis hangen.
Maar hij maakt dus deel uit van het systeem.
Maak nou een tekening waar alles opstaat. Dus 3 warmtebronnen:
- pellet cv kachel
- intergas cv ketel
- elektrisch verwarmings-element
- de retourbeveiliging van de pellet cv ketel.
- het vat
- de afgiftekant.
- pompen, kleppen en andere appendages.
Denk dat je alleen dan een goed werkend, maar bovenal veilig systeem kan krijgen.
1x een goed schema maken, is vaak minder werk, dan elke keer een aanpassing doen. Die tijd ga je absoluut terug verdienen.
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 16 jul 2020, 13:12
door gergeurtjens
Bijgevoegd de situatie schets
situatie schets01.jpg
Re: Aansluiten buffervat (verswaterboiler)
Geplaatst: 16 jul 2020, 13:18
door gergeurtjens
misschien nog te vermelden verwarming element word gevoed door 23 zonnepanelen