4kWh/kilo hout is teveel.
Toch als het gaat om de netto warmteopbrengst die naar de kamerzijde gaat.
Neem een optimaal verbrandingsrendement van 90% in het midden van de stook. Met een batchgestookte installatie zit je met een opstart- en eindfase van de verbranding. Overall 85% op het verbrandingsrendement over de gehele stookcyclus zal al erg goed zijn in de praktijk.
Dat wordt voor de verbranding: 1kg hout = 4,4kWh * 0,85 = 3,74 kWh/kg hout.
Het kachelrendement is ook geen 100%. De afgastemperaturen zijn doorgaans geen 20°C en afhankelijk van de vorm en de gebruikte materialen zal de 'wisselaar' misschien ook de aangeboden warmte helemaal niet kunnen volgen (te weinig opp, lage Lambda...). Dan heb je extra schoorsteenverliezen. Na de stook kan er ook nog warmte weglekken.
Maar laten we van een goed ontwerp uitgaan: mantel kan het gros van de aangeboden warmte goed verwerken en de kachel verliest weinig na de stook (goede afsluiting -onderaan de kachel-naar de schoorsteen), dan nog is de 'wisselaar=Bell' geen perfecte wisselaar. Een goede misschien wel goed voor 80% rendement ???
Dan wordt het naar primair houtverbruik: 3,74 kWh * 0,80 = +/- 3kWh/kg hout.
Overall rendement (verbrandingsrendement+wisselaar-rendement)= 0,8*0,85= +/-70% naar primair energieverbruik.
Kan slecht lijken, maar dat is het niet: vergelijk het met <40% van de "zuiverste" gascentrale waar elektriciteit gemaakt wordt.
http://www.energiefeiten.nl/#rendement% ... ktriciteit
3kWh primair energieverbruik dus.
voor 10 kg hout eerder 30kWh (30*3,6= 108MJ ) naar 'effectieve verwarming'.
Dat laatste kan bijvoorbeeld gesimuleerd worden in een 100% afgesloten bell (zonder schoorsteen) met een (elektrisch) warmte-element dat 30 kWh levert in 1 à 2 uur.
Wordt dan:
Pietje schreef:108.000KJ/(0.88KJ/KgK *1170 Kg) = 104,9 K, dus ook 104,9 graden C.
Vertrekkende van 20°C kamertemperatuur wordt dat dan 125°C.
En dit zal op wat cijfers na de komma ook wel kloppen.
De crux zit vanaf hier namelijk erin dat het om de manteltemperatuur gaat, niet enkel de temperatuur aan de (buiten)oppervlakte. Dwars door de steen genomen zal dit gemiddeld wel kloppen in de 10cm baksteen.
Met een dikke gok schat ik zo'n 200° aan de binnenkant en 75° aan de buitenkant. En variaties daarop in functie van de hoogte van de bell waar je de snede zou nemen. Overall gemiddeld over de hele sectie van de mantel zou het bij benadering moeten kloppen.