edvdvoort schreef:Hoe wordt voorkomen dat de nog uit het koolbed tredende gassen gaan condenseren in de afkoelende ketel ?
Die condenseren niet wanneer de keteltemperatuur boven de 70 graden is.
De frohling heeft een grote verscheidenheid aan instelbare parameters. (met name in het installateurs menu)
De instellingen waar ik nu ruim tien jaar mee werk zijn als volgt.
Maximale keteltemperatuur 90 graden.
Dit houdt in dat de ketel in aanloop naar de 90 graden vermogen terugneemt door een lager fan toerental en daarbij de primaire en secundaire luchttoevoer verkleind.
De ketel werkt met een rookgasventilator, er is dus sprake van onderdruk in de ketel.
De hysterese is ingesteld op 2 graden.
Bij het bereiken van 92 graden gaat de fan uit, de kleppen sluiten zich tot op 10%.
Dit is voldoende om een gloeibed in stand te houden.
Zakt de keteltemperatuur onder de 88 graden, start de ketel weer op. Niet op vol vermogen, maar om de 90 graden te handhaven.
De rookgastemperatuur is ingesteld op maximaal 175 graden.
Proefondervindelijk is dit met mijn brandstof (sloophout) de best functionerende instelling.
Bij een lagere temperatuur geeft de ketel niet het volle vermogen en heter is een verspilling van brandstof.
In het circuit anticondensklep opgenomen van 65 graden. (kunzel)
Dus wanneer de ketel in bedrijf is zakt de temperatuur nooit onder de 65 graden.
De ketelpomp komt in bedrijf bij 80 graden.
Dat ik mijn ketel zo hoog in de temperatuur is afgesteld heeft 2 redenen.
Het gebruik van hoge temperatuur-radiatoren en de aanwezigheid van een platenwisselaar tussen de ketel en de buffer.
Ik gebruik een drukloze melkkoeltank als buffer en werk verder met een drukhoudend cv-circuit.
De scheiding tussen beide circuits is een platenwisselaar. En die zorgt voor een temperatuursval van grofweg 12 graden.
(ding is van rvs)
edvdvoort schreef:Of wordt de temperatuur in stand gehouden door een (smeulend?) koolbed
Ja
edvdvoort schreef:of het buffervat ?
Nee
edvdvoort schreef:Koeler dan 60 gr kan de ketel ook niet worden i.v.m. condensatie .
Klopt door toepassing van een anticondensklep.
Op dit punt ben ik het categorisch oneens met forumlid "fikkie stoken" die meent dat een anticondensklep achterhaald is.
Je wilt op geen enkel moment water van 20 graden in je ketel terugkrijgen. Iets wat heel goed mogelijk is met bijvoorbeeld vloerverwarming.
Niet omwille van de materiaalspanning en niet omwille van de stratificatie die dan optreedt in de ketel.
Want dan rot je in no time de onderste 10 cm uit je ketelwand als gevolg van de daar optredende condensatie.
Ik ben er stellig van overtuigd, mede door de ervaringen opgedaan bij diverse andere bezitters van houtgestookte ketels in mijn omgeving, dat een van de redenen dat mijn ketel zo lang in goede conditie is, is dat hij in principe haast niet afkoelt. De ketel draait vanaf de herfst dagelijks en in het zomerseizoen om de dag voor de aanmaak van sww.
Jan