alternatief voor pur bij vloerisolatie

verwarming, isolatie, huiselijk energieverbruik

Moderator: Moderators

Jirko
Berichten: 6
Lid geworden op: 21 mar 2016, 14:42

Re: alternatief voor pur bij vloerisolatie

Bericht door Jirko »

we zouden niet van plan zijn om de hele vloerplaat er ook mee uit te halen of vloerverwarming te nemen.

PIR en PUR zijn toch ongeveer dezelfde giftige materie?

ik lees dat XPS ongeveer dezelfde lambda waardes geeft als pir en pur, resol zelfs beter

de vraag is vooral wat is de beste optie in deze 13-14cm
JantjeV8
Berichten: 4218
Lid geworden op: 03 feb 2009, 12:50

Re: alternatief voor pur bij vloerisolatie

Bericht door JantjeV8 »

De labda van pir/pur ligt van een goed fabrkaat op 0,022. Van xps op 0,027.

Het punt is dat je hooguit een cm of 6 a 7 in jouw vloer kunt verwerken. Dat lijkt wel 'iets', maar de invloed van die betonnen ondervloer aan de koude kant van je isolatie wint het er waarschijnlijk van. Het zal wel iets presteren, maar niet veel terwijl je nu zo dicht op een moment zit waarop je een ideale vloer kunt leggen.
Gebruikersavatar
Pietje
Moderator
Berichten: 3595
Lid geworden op: 04 jun 2012, 22:39
Locatie: Wijbosch
Contacteer:

Re: alternatief voor pur bij vloerisolatie

Bericht door Pietje »

Misschien heb je wat isolatie gewonnen, maar je bent weer warmtemassa kwijt.

Ik stond in het vorige huis ook voor de keuze om de vloer er uit te halen en te isoleren of klein beetje isoleren. Ik heb voor het laatste gekozen, en veel spijt gekregen....
-- We hebben de aarde niet geërfd van onze voorgangers, maar te leen van onze nakomelingen --
sven
Berichten: 55
Lid geworden op: 14 feb 2016, 20:05

Re: alternatief voor pur bij vloerisolatie

Bericht door sven »

Als je het echt niet ziet zitten om de betonplaat eruit te halen kan je ook opteren voor Fim Force. Dit is een isolatie chape die ineens ook als eindchape kan dienen. Rechtstreeks op de beton leggen.
Leg 11cm er plaatsen vervolgens een vezelversterktr egaline.
Hierop kan je dan rechtstreeks gaan tegelen.
Wel u uitzetvoegen en randisolatie respecteren
sven
Berichten: 55
Lid geworden op: 14 feb 2016, 20:05

Re: alternatief voor pur bij vloerisolatie

Bericht door sven »

En betreft u verwarmingsbuizen. Best nooit op de beton plaatsen.
Veel te veel verlies in de grond

Mocht je met drukvaste xpsplaten werken dan ga je niet meer dan 5cm kn plaatsen met daaronder 2cm uitvulchape. Dan heb je nog 6 cm over vr afwerkchape en tegel...
Maar de isowaarde zal dan niet veel meer zijn dan met de argexkorrels

Dus mijn advies. Fim Force

Gr
sven
Plaats reactie