Pagina 2 van 5

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 24 jan 2016, 21:27
door Broekhoest
Nog niet vermeld dat de installateur ook de Honeywell knop uit elkaar heeft gehad en ook daar geen problemen vond.

Zomaar een hersenspinsel, zou het kunnen zijn dat er gewoon te weinig water de buizen in gaat. Op alle zes groepen zit ca 90-100m buis.
Op de CV zitten verder nog 5 radiotoren beneden (niet in ruimte kamerthermostaat). Verder boven ook nog zes radiatoren verdeeld over 3 slaapkamers en badkamer. Alle radiotoren zonder thermostaat.
Of zal er een te dikke dekvloer liggen waardoor de vloer niet goed warm wordt?

Deze week komt de IR thermometer binnen zal ik de meetgegevens posten. Als iemand een voorstel heeft voor een systematische opzet, dan houd ik me aanbevolen.

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 24 jan 2016, 21:59
door Joepie
Broekhoest schreef:Nog niet vermeld dat de installateur ook de Honeywell knop uit elkaar heeft gehad en ook daar geen problemen vond.

Zomaar een hersenspinsel, zou het kunnen zijn dat er gewoon te weinig water de buizen in gaat. Op alle zes groepen zit ca 90-100m buis.
Op de CV zitten verder nog 5 radiotoren beneden (niet in ruimte kamerthermostaat). Verder boven ook nog zes radiatoren verdeeld over 3 slaapkamers en badkamer. Alle radiotoren zonder thermostaat.
Of zal er een te dikke dekvloer liggen waardoor de vloer niet goed warm wordt?

Deze week komt de IR thermometer binnen zal ik de meetgegevens posten. Als iemand een voorstel heeft voor een systematische opzet, dan houd ik me aanbevolen.
Zitten op de radiatoren wel afsluiters? Draai die dan dicht en kijk of de situatie verandert.
De afstand tussen CV en de verdeler is kort, dat zou juist eerder een voordeel zijn. De buizen in de vloer zijn lang, maar daarvoor heb je ook een aparte pomp.
Wat is nu de gevraagde temperatuur op de thermostaat? Regel je weersafhankelijk?
Als je de Honywell knop los draait, dan zie je een pinnetje. Kan je die makkelijk indrukken?

Ik zou een schema tekenen van je systeem en daarop de meetwaarden noteren. Als je gaat meten, heb er erg in dat je dicht op het te meten oppervlak moet zitten. Anders meet je de omgevingstemperatuur mee en krijg je lagere waarden. Metaal kan infrarood reflecteren en dan mislukt je meting vaak. In dat geval even zwarte tape erop plakken.

Kijk nog eens naar mijn laatste reactie over de 31 graden.

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 25 jan 2016, 07:35
door JantjeV8
Broekhoest schreef: actuele aanvoer temp CV is 42 graden (leiding handwarm) en retour 31 graden (voelt niet warm aan).
42grC voelt aan als heet, niet als handwarm.

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 25 jan 2016, 08:59
door MaartenB
volgens mij niet, 60 graden is heet, net wel/net niet even aan te raken, 42 is iets boven lichaamstemperatuur, voelt aangenaam.

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 25 jan 2016, 09:24
door fireblade
Of zal er een te dikke dekvloer liggen waardoor de vloer niet goed warm wordt?

Dat maakt zeker verschil, duurt alleen langer voor de vloer geheel doorgewarmd is, bij mijn systeem duurt het 2-3 dagen voordat het geheel warm is, en hier wordt 24/7 weersafhankelijk gestookt. Vloerdikte 12 cm incl tegels. Ik denk dat bij jou het probleem zit in het feit dat de vloerverwarming door de kamerthermostaat regeling onvoldoende tijd krijgt om op te warmen. Succes.

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 25 jan 2016, 18:48
door martijn1984
Heeft je installateur het ook gehad over waterzijdig inregelen?
Je verdeler geeft meer weerstand dan een aantal radiatoren.
Zoals al aangegeven , zet beneden eens je radiatoren dicht en kijk of je temperatuur in de verdeler oploopt. Moet je wel even je thermostaat een draai geven :D

Als dit werkt zul je het debiet naar je radiatoren aan moeten passen.

Je hebt geen i sense thermostaat , hierop kun je instellingen / parameters wijzigen zoals bijv het debiet en/of je opvoerhoogte van je cv pomp.
Of zit er op jouw cv pomp nog een standenschakelaar?

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 25 jan 2016, 21:25
door Broekhoest
Joepie schreef:
Zitten op de radiatoren wel afsluiters? Draai die dan dicht en kijk of de situatie verandert. Alle radiatoren hebben afsluiters. Alles dicht gedraaid.
De afstand tussen CV en de verdeler is kort, dat zou juist eerder een voordeel zijn. De buizen in de vloer zijn lang, maar daarvoor heb je ook een aparte pomp.
Wat is nu de gevraagde temperatuur op de thermostaat? Regel je weersafhankelijk? Bedoel je hier temp kamerthermostaat? Regel niet weersafhankelijk.
Als je de Honywell knop los draait, dan zie je een pinnetje. Kan je die makkelijk indrukken? De knop is nagekeken en goed bevonden.

Ik zou een schema tekenen van je systeem en daarop de meetwaarden noteren. Als je gaat meten, heb er erg in dat je dicht op het te meten oppervlak moet zitten. Anders meet je de omgevingstemperatuur mee en krijg je lagere waarden. Metaal kan infrarood reflecteren en dan mislukt je meting vaak. In dat geval even zwarte tape erop plakken. Dank voor de tips, als de IR thermometer binnen is kom ik hierop terug.

Kijk nog eens naar mijn laatste reactie over de 31 graden. Snap je punt hier, vreemd dat er 31 graden op de retour zit en slechts 23 graden mengwater is. Die 31 graden (t2 bij de Remeha) is uitgelezen op de CV op het moment van warmtevraag.
Die 42 graden op de aanvoer vanuit CV was warm, maar niet te heet om vast te houden. Gevoel van zoiets blijft toch subjectief.

Fireblade, het is in het verleden gebeurt dat de kamerthermostaat op 18 graden ingesteld stond en dit moest overbruggen vanaf 16 graden. Dan staat de ketel 2 dgn te loeien om dit te realiseren. Dan is het buiten niet eens onder nul. Teveel van het goede als je het mij vraagt.

Martijn, waterzijdig inregelen van zowel vvw als radiatoren heeft de installateur wel benoemd, daarvoor zou hij nog cursussen krijgen. Op internet her en der wel wat info over gevonden.
Ik heb wel een I-sense kamerthermostaat, hier liggen dus nog mogelijkheden.

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 25 jan 2016, 21:43
door Broekhoest
Vandaag heeft mijn vrouw wel wat zaken in de gaten gehouden.
Gisteravond stond de kamerthermostaat op 18 graden, dmv de houtkachel deze naar 19.5 graden gekregen.
Vanmorgen rond 8uur stond deze op 18.5 graden. Vervolgens alle radiatoren in huis dicht gedraaid.
Honeywell knop op 5.
8:10u Kamerthemostaat (actueel 18.5 C) naar 19C. Temp mengwater 16 C.
8:35u kamerthermostaat 18.5C. Temp mengwater 21C
10:00u kamerthermostaat 18.5C. Temp mengwater 23C
11:00 kamerthermostaat 19C. Temp mengwater 25C
14:00 kamerthermostaat 19C. Temp mengwater 21C
15:00 kamerthermostaat 19.5C (invloed van invallende zon). Temp mengwater 20C
21:30u kamerthermostaat 19C. Temp mengwater 18C

Nog steeds behaaglijk in huis, onze visite verwonderde zich er net over. Sinds weken geen houtkachel aan vanavond, ondanks ook een buitentemp van 10C natuurlijk.

Nu ben benieuwd hoeveel m3 gas dit gekost heeft. Gemiddeld gezien ben ik ~12 m3 gas nodig op een winterdag.

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 25 jan 2016, 21:58
door jobplas
Ik leef mee met je probleem broekhoest, hier soortgelijke problemen.

Analoge meters vloerverwarming:
Aanvoer: 25
Retour: 22

CV water: 60 graden
Radiatoren: Uitgeschakeld
Afstand verdeler/CV: 1 meter (behalve die ene meter stroomt er geen CV water).
Stand mengknop: Oneindig, ik heb de knop er af gehaald zodat het CV water zonder begrenzing de verdeler kan stromen (pennetje maximaal naar buiten).
Pomp snelheid: lijkt niet uit te maken
Stand retourknop: Volledig open

Zelf denk ik dat de mengkraan net boven de verdeler niet in orde is (bij jouw zit de mengkraan er onder dacht ik).

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 25 jan 2016, 22:04
door kockie
jobplas schreef:CV water: 60 graden
.....
Stand mengknop: Oneindig, ik heb de knop er af gehaald zodat het CV water zonder begrenzing de verdeler kan stromen (pennetje maximaal naar buiten).
Grijpt de maximaal thermostaat van de vloerverwarmingsverdeler dan niet in en laat deze de pomp niet uitschakelen?

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 25 jan 2016, 23:16
door Joepie
Flink puzzeltje hoor.
Ik ben benieuwd wat de retourstemperaturen van de vloerverwarming op de verdeler zijn.

Ik heb ook een Isense. Als regelstrategie gebruik je RTC (bovenste keuze)? Dan kijkt de thermostaat naar de delta T (dus gewenste temperatuur minus feitelijke temperatuur). Als die maar 0,5 graden is, dan kan de aanvoertemperatuur best worden geknepen. Of misschien is dit ook juist wel zo ingesteld, heb je ook gekeken naar de max CV temperatuur en de max aanwarmtijd? Ergens zit ook een instelling waar je in kan geven of de preferente verwarming radiatoren of vloerverwarming is.

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 25 jan 2016, 23:36
door hanskraayeveld
Broekhoest,

Ik heb mijn bedenkingen bij de buisaanvoerdikte naar je vloerverwarmingsverdeler.
Je hebt 6 groepen van 100 meter.
Zo te zien op de foto liggen ze niet dicht op elkaar.
Hoeveel m2 vloeroppervlak moet het geheel warm krijgen?
En hoeveel m3 is dat?
Globaal vraagt 10 m2 vloerverwarming 1 kW aan energie.
Per 100m3 heb je 8,5 kW nodig om zo'n 22 graden te krijgen.

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 25 jan 2016, 23:38
door hanskraayeveld
12 mm kan maximaal belast worden tot ongeveer 4.1 kW (4.100W)

15 mm kan maximaal belast worden tot ongeveer 6.0 kW (6.000W)

22 mm kan maximaal belast worden tot ongeveer 13.4 kW (13.400W)

28 mm kan maximaal belast worden tot ongeveer 22.5 kW (22.500W)

35 mm kan maximaal belast worden tot ongeveer 35.0 kW (35.000W)

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 25 jan 2016, 23:46
door hanskraayeveld
Even ter vergelijk:

Ik heb 20mm vloerverwarmingsslang en ik heb 50 m2 vloeroppervlak. Mijn cv houtkachel staat rechtstreeks op mijn vloerverwarming, en pompt er soms 11 kW in. Dit kan hij gewoon hebben! Dan is mijn invoertemp rond de 30 graden en uitgaand 20.
Voordeel 20mm slang: Snelle opwarmtijd. In ongeveer 1 uur warmt mijn vloer 5 graden op van 20 naar 25 graden.

Wat ik wil zeggen: Je moet er gewoon meer vermogen in stoppen. Grotere aanvoer warmwater.
Zolang je temperatuur die je vloer ingaat maar niet boven de 35 a 40 graden komt.

Re: vloerverwarming problemen

Geplaatst: 26 jan 2016, 00:25
door fikkie stoken
Precies Hans, tis de boer met het paard.

Hier aanvoer 45 graden max, pomp zuigt het er vanzelf in.