kiekeboe schreef:ik heb er niet heel veel verstand van, maar wat doet dat ventilatortje?
een kuubje of honderd maximaal volgens mij.
enig idee hoeveel 100 m3 lucht met een delta t van een graad of tien vertegenwoordigt aan energie?
Dat was ook mijn gedachte.
Altijd leuk, die binas-sommetjes.
1 kuub lucht weegt 1,29 kg.
zeg 200 m3/uur dan heb je 258 kg per uur verplaatsing.
Soortelijke warmte van lucht is 1 kJ/kg/graad C
Zeg inderdaad 10 graden verschil, dan is de capaciteit dus 2580kJ/uur, ofwel een vermogen van iets meer dan 700 Watt.
700 Watt verdelen over twee slaapkamers, daar ga je inderdaad niet heel veel mee bereiken anders dan de ergste kou verdrijven.
Het kan het verschil zijn tussen koud en fris, maar zeker niet tussen koud en lekker warm.
Als je meer warmte wilt transporteren, dan moet je kijken of je geen hetere lucht kunt verplaatsen, bijvoorbeeld door af te zuigen net boven de haard. Als je ipv lucht van 20 graden naar lucht van 50 graden kunt komen, dan heb je 4x zoveel vermogen.