holtere schreef: Nou, was meer nieuwsgierig of dat je geluid van de kamer transporteert d.m.v. de luchtstroom naar boven!
Gesprekken van boven krijg ik al de hele dag door, ook buiten :twisted: :twisted:
Oh zo..

Nee hier komt geen geluid door het ventilatiekanaal.
- Word geen slaaf van je bezit -
kiekeboe
Berichten: 168
Lid geworden op: 03 dec 2009, 12:57

Re: Aanleg ventilatiesysteem voor warmte transport

Bericht door kiekeboe »

brutus,

ik geloof dat op het plaatje van de ventilator max 425 staat.
maar met een stuk flexibel en de rozetten maak je behoorlijk wat druk op.
in de praktijk doet hij nog niet de helft van wat er op staat, vandaar mijn schatting van100 m3.
Paide
Berichten: 295
Lid geworden op: 29 dec 2009, 15:12

Re: Aanleg ventilatiesysteem voor warmte transport

Bericht door Paide »

kiekeboe schreef:ik heb er niet heel veel verstand van, maar wat doet dat ventilatortje?
een kuubje of honderd maximaal volgens mij.
enig idee hoeveel 100 m3 lucht met een delta t van een graad of tien vertegenwoordigt aan energie?
Dat was ook mijn gedachte.
Altijd leuk, die binas-sommetjes.
1 kuub lucht weegt 1,29 kg.
zeg 200 m3/uur dan heb je 258 kg per uur verplaatsing.
Soortelijke warmte van lucht is 1 kJ/kg/graad C
Zeg inderdaad 10 graden verschil, dan is de capaciteit dus 2580kJ/uur, ofwel een vermogen van iets meer dan 700 Watt.
700 Watt verdelen over twee slaapkamers, daar ga je inderdaad niet heel veel mee bereiken anders dan de ergste kou verdrijven.
Het kan het verschil zijn tussen koud en fris, maar zeker niet tussen koud en lekker warm.

Als je meer warmte wilt transporteren, dan moet je kijken of je geen hetere lucht kunt verplaatsen, bijvoorbeeld door af te zuigen net boven de haard. Als je ipv lucht van 20 graden naar lucht van 50 graden kunt komen, dan heb je 4x zoveel vermogen.
Brutus Groenus
Berichten: 365
Lid geworden op: 28 nov 2015, 14:01
Locatie: Oost-Groningen

Re: Aanleg ventilatiesysteem voor warmte transport

Bericht door Brutus Groenus »

kiekeboe schreef:ik geloof dat op het plaatje van de ventilator max 425 staat.
maar met een stuk flexibel en de rozetten maak je behoorlijk wat druk op.
Da's waar inderdaad.
Paide schreef: Als je meer warmte wilt transporteren, dan moet je kijken of je geen hetere lucht kunt verplaatsen, bijvoorbeeld door af te zuigen net boven de haard. Als je ipv lucht van 20 graden naar lucht van 50 graden kunt komen, dan heb je 4x zoveel vermogen.
Ik ga nog even een tijdje zo door vogelen, als het toch niet lukt is dat ook een goed idee!