Pagina 2 van 2
Re: anode nodig buffervat?
Geplaatst: 04 apr 2015, 22:47
door Ruuben
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?c ... 14&art=212
Blijft lastige materie. Koper altijd stroomafwaarts van verzinkt staal. Maar een buffer met verschilende aansluitingen... lastig.
Re: anode nodig buffervat?
Geplaatst: 05 apr 2015, 00:40
door sfj
Geen corrosie zonder zuurstof. In een buffer zit 'dood' water, water welk maar zeer weinig zuurstof bevat. Dat water mag zoveel rond gaan in het systeem als je maar wil, het blijft 'dood'. In een drukloos systeem kan er al wat meer zuurstof aan het water komen, maar ook hier is het toch zeer beperkt en door het raakoppervlak met de buitenlucht zo klein mogelijk te houden kan het water zich maar moeilijk verrijken met zuurstof uit de lucht.
Wanneer de buffer uitgerust is met een spiraal voor sanitair warm water dan gaat het corrosieverhaal mijn inziens wel op, weze het dan enkel voor deze spiraal. Veelal is deze spiraal van roestvrij staal. Wat niet wil zeggen dat het niet kan roesten... Al naargelang de kwaliteiten van het gekozen RVS is deze in min- of meerdere mate corrosie bestendig. Natuurlijk blijft de rest van de installatie gevoelig en blijft het opletten geblazen.
Door de potentiaalverschillen zo klein mogelijk te houden zal het corrosieverschijnsel beperkt blijven. Door de individuele componenten van de installatie te verbinden met de aardleiding helpt dit de potentiaalverschillen in het systeem te verminderen. Dit omdat koperdraad een veel betere geleider is dan staal. En natuurlijk komt het aarden ook de elektrische veiligheid ten goede.
Re: anode nodig buffervat?
Geplaatst: 05 apr 2015, 00:58
door Ruuben
Het gaat om de ionenstroom van koper naar verzinkt staal. Die heeft geen zuurstof nodig.
Re: anode nodig buffervat?
Geplaatst: 05 apr 2015, 10:55
door sfj
Ik ben ver van chemicus maar voor zover ik het begrijp kom je er niet met een ionenstroom alleen.
Om te corroderen heb je een oxidant nodig zoals zuurstof. Onder het laagje zink zit staal. Het lijkt me dat het het roesten van de stalen buizen is waar we in geïnteresseerd zijn in dit geval. Nu heeft roestvorming in staal zuurstof nodig. Geen zuurstof = geen roest. Er is altijd wel wat zuurstof aanwezig, dus ook een beetje roest.
De ionenstroom kan je wellicht ook verminderen door het water te verarmen door de opgeloste zouten er zoveel mogelijk uit te halen (zacht water dus). Die zouten zorgen ook voor het bufferen (stabiel houden) van de pH. Als er geen/weinig zouten in zitten vraag me af in welke mate de pH van het bufferwater dan gaat evolueren naar lagere getallen en zo het 'zuur' de buizen alsnog aantast.
Als de temperatuur stijgt van het water zal de geleidbaarheid ook stijgen. De watermoleculen zitten dan losser en dan kunnen de ionen beter door. We kunnen ons verwarmen met koud water maar dat gaan ze hier thuis niet zo plezant vinden