Pagina 2 van 2
Re: Welke ijzeren balk onder 2500 kilo buffer?
Geplaatst: 21 mei 2015, 23:54
door Johndc
Had je nu simpelweg die 10mm plaat op je vloer gelegd was het al meer dan sterk genoeg geweest.
Je hebt iedereen zowat op het verkeerde been gezet omdat je de indruk gaf dat het een zwevende vloer betrof (verdiep)
Re: Welke ijzeren balk onder 2500 kilo buffer?
Geplaatst: 22 mei 2015, 20:20
door Ruuben
Oh. mijn excuus voor de vergissing. Het is ook een betonbroodjesvloer, maximale vloerbelasting per m2 is 127kg.
De overspanning van de betonliggers vd vloer is 5,5 meter.
Re: Welke ijzeren balk onder 2500 kilo buffer?
Geplaatst: 22 mei 2015, 21:05
door sfj
De nieuwe 'voet' van jouw buffer is nu 2,5m x 1m (afgerond) = 2,5m²
Alleen het water in die buffer van 2500 liter weegt al iets van 2,5ton
Ervan uitgaand dat de verdeling perfect is, geeft dat dus 1 ton per vierkante meter.
Nu schrijf je dat de vloer 127kg/m² mag hebben.
Wel dan hoop ik ergens dat je nog geen water in de buffer gedaan hebt want je zit er 8x over.
Re: Welke ijzeren balk onder 2500 kilo buffer?
Geplaatst: 22 mei 2015, 21:42
door Ruuben
op de foto links zie je de muur, daar liggen de betonnenliggers op de fundering, de buffer staat dus zo dichtbij de fundering dat de krachten voldoende wegvloeien Met zo min mogelijk doorbuiging. De killogram per m2 is een onnodige verwarrende waarde, had ik niet moeten vermelden.
Wees gerust, een bouwkundige en de hoofdconstructeur van mijn gemeente hebben ook hun goedkeuring aan gegeven aan deze uitvoering.
Re: Welke ijzeren balk onder 2500 kilo buffer?
Geplaatst: 22 mei 2015, 21:46
door Pietje
Ruuben heeft de stalen balken waarschijnlijk zo gelegd dat ze beginnen en eindigen op een muur / fundering. Maar nu is de stijfheid het grote probleem: Als de stalen profielen meer buigen dan de vloer kan het alsnog mis gaan. (de stijfheid van staal is lager, maar door een efficient profiel te kiezen kan het toch goed gaan)
Re: Welke ijzeren balk onder 2500 kilo buffer?
Geplaatst: 23 mei 2015, 01:24
door sfj
Ruuben schreef:een bouwkundige en de hoofdconstructeur van mijn gemeente hebben ook hun goedkeuring aan gegeven
Ik mag hopen dat dit was na de berekening van de balken en met zicht op de plannen van het huis. Anders vind ik het toch vreemd dat je hier om raad kwam met betrekking tot het type balk want zonder dat gegeven konden die personen niet weten (berekenen) of het al of niet een degelijke oplossing is en met de nodige veiligheidsmarges.
Deze constructie heeft duidelijk een impact op de structuur en stabiliteit van het huis (3 ton extra belasting op een deel van de fundering die hiervoor initieel niet voorzien werd). In Belgenland heb je daarvoor minstens meldingsplicht en eventueel een bouwvergunning nodig met al wat daar bij hoort (architect, veiligheidscoördinator, berekening door een ir. , etc...). Vooral belangrijk voor de verzekering moest er toch iets gebeuren, zoals een scheurtje in de muur van de buur bvb, veroorzaakt door wegzakking of ten gevolge van een schok zoals een aardbeving of een uitzonderlijk zware vrachtwagen die even voorbij kwam.
Ik wil niet al te alarmeren klinken, maar toch, enige voorzichtigheid is hier aan de orde. T'is niet dat je zo'n gevaarte even met de hand kan tegenhouden.
Re: Welke ijzeren balk onder 2500 kilo buffer?
Geplaatst: 23 mei 2015, 06:59
door Ruuben
De hoofdconstructeur van de gemeente heeft gekeken naar de belasting en verdeling vd krachten op de vloer en fundering. De te gebruiken stalen balken voor verdeling van de krachten waren niet ter beoordeling. De bouwkundige had voorgerekend dat het zelfs met 14cm dikke houten balken zou kunnen met een draagconstructie aan de muur extra, wat de gemeente niet goed vond. En bijna elke ipe stalen balk zou voldoen, daar heb ik hier voor aangebeld. Bedankt voor uw zorgen.
ik heb zomaar het idee dat in belgie de huizen van andere bouwkwaliteit zijn.
Mijn muren zijn al 18cm gewapend beton, en sta op betonnen heipalen.
2 jaar geleden is er40 jaar na initiele bouw nog 5300kg vloerverwarmings cement deklaag op de 1e verdieping bij gestort. pas de problem.
Re: Welke ijzeren balk onder 2500 kilo buffer?
Geplaatst: 23 mei 2015, 07:40
door JantjeV8
Ik denk dat de soep heter wordt gegeten dan hij wordt opgediend.
Een broodjes vloer die een (veranderlijke?) last van 127kg/m2 op mag nemen lijkt me bijzonder, maar dan ook bijzonder weinig. Dat wil eigenlijk zeggen dat je in dat huis nooit dicht bij elkaar mag staan, onder het gemiddeld tv-kastje ook een balk ter verdeling moet plaatsen, de wasmachine idem. etc etc.
geloof er niks van.
Zover ik weet moet een begane grondvloer volgens het Nederlandse Bouwbesluit een (veranderlijk) draagvermogen hebben van tenminste 3,0kN/m2, 300kg dus. In die vloerbelasting wordt dan rekening gehouden met belastingsvelden die lijnvormig door tussenmuren worden veroorzaakt, doorgaans ook 300kN/m1. Die permanente en veranderlijke last bij elkaar geeft eigenlijk al 600kg/m2 speelruimte.
Ruuben heeft het keurig verdeeld, daar kan een kudde olifanten op dansen.