Re: Kierenjacht
Geplaatst: 13 jun 2013, 11:20
Als je een filter voor de WW zet (in zowel toevoer als afvoer), hoef je de WW niet te reinigen. Ik heb dat tenminste bij mij (in nu 26 jaar) nog nooit gedaan.
Wat ik bedoel is een pakket ter breedte van een rol alufolie (30 cm?) en met een lengte van bijv. 1 m.
Telkens bestaande uit een laagje alufolie en dan (langs de randen) een soort kunststof afstandshoudertjes (bijv. 3 mm dik). E.e.a. aan elkaar te "plakken" met kit.
Telkens weer een nieuwe laag op de vorige. En dan de tussenliggende ruimtes in tegenstroom laten doorstromen met om en om verse lucht en afvoerlucht.
Aan de kopse kanten telkens 2 luchtkasten te monteren. Aan beide zijden 1 toevoer en 1 afvoer.
Ik heb geprobeerd e.e.a. in een schetsje weer te geven. Ik hoop dat het duidelijk is.
Zorg er in elk geval voor dat de uitlaatzijde van de afvoerlucht aan de onderkant zit.
Daar kan namelijk wat gecondenseerde luchtvochtigheid uitkomen. Mijn officiële STORK kast heeft bijvoorbeeld ook een condensaat-afvoer naar het riool.
Als je een pakket maakt van ca 300x300 krijg je voor zowel toevoer als afvoer een doorsnede oppervlak van ca 150*300mm = 0.045m2 (dikte alufolie verwaarloosd)
Bij een ventilatiehoeveelheid van 150 m3/h krijg je dan tussen de alu-folie lagen een luchtsnelheid van ca 150/(3600*0.045)=0.9 m/s dat is ruim voldoende voor een turbulente stroming met goede warmte-overdracht. Misschien wordt de weerstand zo iets te hoog en moet je geen 1000 mm lengte nemen, maar iets korter en in plaats daarvan een iets dikker pakket (meer platen).
De kosten zitten voornamelijk in de kunststof-stripjes. Een paar rollen alu-folie kosten niet zo veel.
Kijk maar eens wat je er van vindt.
Wat ik bedoel is een pakket ter breedte van een rol alufolie (30 cm?) en met een lengte van bijv. 1 m.
Telkens bestaande uit een laagje alufolie en dan (langs de randen) een soort kunststof afstandshoudertjes (bijv. 3 mm dik). E.e.a. aan elkaar te "plakken" met kit.
Telkens weer een nieuwe laag op de vorige. En dan de tussenliggende ruimtes in tegenstroom laten doorstromen met om en om verse lucht en afvoerlucht.
Aan de kopse kanten telkens 2 luchtkasten te monteren. Aan beide zijden 1 toevoer en 1 afvoer.
Ik heb geprobeerd e.e.a. in een schetsje weer te geven. Ik hoop dat het duidelijk is.
Zorg er in elk geval voor dat de uitlaatzijde van de afvoerlucht aan de onderkant zit.
Daar kan namelijk wat gecondenseerde luchtvochtigheid uitkomen. Mijn officiële STORK kast heeft bijvoorbeeld ook een condensaat-afvoer naar het riool.
Als je een pakket maakt van ca 300x300 krijg je voor zowel toevoer als afvoer een doorsnede oppervlak van ca 150*300mm = 0.045m2 (dikte alufolie verwaarloosd)
Bij een ventilatiehoeveelheid van 150 m3/h krijg je dan tussen de alu-folie lagen een luchtsnelheid van ca 150/(3600*0.045)=0.9 m/s dat is ruim voldoende voor een turbulente stroming met goede warmte-overdracht. Misschien wordt de weerstand zo iets te hoog en moet je geen 1000 mm lengte nemen, maar iets korter en in plaats daarvan een iets dikker pakket (meer platen).
De kosten zitten voornamelijk in de kunststof-stripjes. Een paar rollen alu-folie kosten niet zo veel.
Kijk maar eens wat je er van vindt.