Pagina 2 van 5
Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 15 apr 2013, 21:04
door roger de poger
Ik heb het servicemenu effe vergeleken met de standaard settings. De rode settings zijn de actuele settings. Ik heb alleen de pompsnelheid en nadraaitijd gewijzigd enige tijd terug. Morgenochtend maak ik weer een graph

Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 15 apr 2013, 21:53
door Nono
Wat ik bedoelde met de gele lijn is dat (hij op mijn monitor) slecht zichtbaar is. een andere kleur zou wat duidelijker zijn.
roger de poger schreef:
kan het zijn dat de ketel niet de kans krijgt om te gaan moduleren omdat de kamer écht in een splitsecond warm is?
Dat zou kunnen. Maar verwarmen is een traag proces.
Eerst staat de kamerthermostaat vragend,
dan start de ketel op,
dan wordt er warmte via de cv leidingen naar de verwarmingselementen getransporteerd,
de lucht in de kamer warmt op,
bij voldoende warmteafgifte bereikt de kamerthermostaat de ingestelde temp. en staat niet meer vragend.
Dat is over het algemeen een traag proces en bereik je niet in een splitsecond, zonder dat de kamertemp. ver doorschiet.
Ik weet natuurlijk niet hoe jou installatie en huis in elkaar zit, maar een DeltaT van 10°C is wat aan de kleine kant. 20°C zou beter zijn.
Aan de andere kant, zijn de buitentemperaturen ook vrij hoog op het moment.
De ketel is (op het moment, met de warme lentedagen )wat over gedimensioneerd. Je zou kunnen overwegen, wat ritsaet al aan gaaf, je vermogen wat terug te schroeven.
Maar aan de andere kant, als je nu tevreden bent met de installatie in je super geïsoleerde huis, waarom zou je het veranderen?
over het ijken.
Het verschil van de aanvoer en retour is maar 1 graadje, het ziet er alleen wat vreemd uit in de grafiek dat je de gehele nacht een DeltaT van 1°C hebt.
Je zou voor de grap, de aanvoer en retourvoeler, een nachtje om kunnen draaien. Grote kans dat je retourtemp. dan
hoger is dan je aanvoer temp.
Maar je hebt de metingen en grafieken, leuk voor elkaar. Om jaloers op te zijn.

Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 16 apr 2013, 23:13
door ritsaert snijder
De ketel kan moduleren (in stapjes harder of zachter). Een niet modulerende ketel kan alleen uit of maximaal aan. Mijn redenatie is dat jouw ketel aanslaat en dan piekt naar de 7 kw, dat is zijn laagste stand. Vervolgens is het warm genoeg en dan gaat hij uit.
Je kan, als het goed is, de maximumtemperatuur instellen in de ketel. Ik denk dat je hem dan aan het moduleren krijgt (weet ik niet zeker).
Ritsaert
Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 17 apr 2013, 09:07
door roger de poger
Ritsaert, da's ook precies mijn redenatie... De ketel gaat niet moduleren omdat het huis snel op temp is.
Ik heb het vermogen nu terug gezet naar 11kW. Watertemp is max 55 en de opwarm- en afkoelcurve op "langzaam".
Later weer een grafiek!

Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 17 apr 2013, 12:38
door deleted
Pomp in de laagste stand zetten.
G
Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 17 apr 2013, 13:28
door ritsaert snijder
Roger,
Mijn idee is dat de ketel op zijn laagste stand een korte periode brand. Idee is dan om de ketel verder omlaag te krijgen. Jij topt hem af. Maar het is goed om het even te proberen. Ik ben het wel met Nono eens dat je wel wat kouder weer moet afwachten.
@G.
Waarom de pompsnelheid verlagen?
Ritsaert
Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 17 apr 2013, 14:14
door deleted
Rits,
Ben niet thuis in regelingen. Mijn installatie is erg oud en erg simplistisch.
Maar op de grafieken afgaande zou ik denken dat de deltaT tussen aan- en terugvoer een stuk hoger mag.
Een lagere pompsnelheid zal volgens mij meer tijd geven aan het water om af te koelen onderweg. En dus een hogere deltaT.
Een lagere pompsnelheid kost ook minder elektriciteit.
Of het vermogen dan nog voldoende is zal moeten blijken.
Ik denk dat het zaak is om de deltaT omhoog te krijgen (20°C), de retour zo laag mogelijk en de stookcurves zo vlak mogelijk.
G
Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 17 apr 2013, 15:32
door ritsaert snijder
G,
Eens maar ik zou daarbij ook op een lagere temperatuur gaan stoken. De ketel heeft in de situatie van de grafiek te veel vermogen om goed te moduleren,
Je hebt zeker zo een oude joekel van een Viessman in een vochtige kelder

Op mazout?
Ritsaert
Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 17 apr 2013, 15:57
door deleted
Helemaal niet. Het is een Buderus.
G
Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 17 apr 2013, 17:02
door ritsaert snijder
wat een teleurstelling...en dan ook geen joekel en ook niet op mazout?
Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 17 apr 2013, 22:18
door deleted
Bwah, Je ziet hem amper staan in de kelder.
En als ik het vermogen van de brander deel door de totaal bewoonbare oppervlakte moet ik concluderen dat ik een LEW heb ...
Is trouwens een erfenis van de vorige eigenaart.
Heb de gewoonte om bestaande zaken ten minste hun levenscyclus te laten uitdoen ...
G
Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 17 apr 2013, 22:31
door ritsaert snijder
Scoor ik met de kelder toch een punt, maar geen joekel en geen Viessman....maar toch nog wel een punt voor mazout?
Goede gewoonte! Ik heb zelfs een voorkeur voor oud kopen, oud maar in goede staat vind ik vaak beter dan nieuw.
RS
Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 17 apr 2013, 22:33
door David86
Gandalf schreef:
Heb de gewoonte om bestaande zaken ten minste hun levenscyclus te laten uitdoen ...

Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 17 apr 2013, 22:39
door deleted
Mazout, kelder, enstond hij in een gemiddeld Nederlands huis: ook een joekel. 3/3
Grote Onderscheiding Met Felicitaties Van De Jury !
Heb hem(de volledige cv-installatie) trouwens dit jaar nog verder vereenvoudigd, want wordt in de toekomst m'n verwarmings backup.
Hopelijk slaag ik er in hem nog enkel voor noodgevallen of langdurige afwezigheid (zou ook een noodgeval zijn) in te schakelen. Mocht dat lukken dan kan ik hem ook nog eenvoudig aanpassen voor koolzaadolie of oude frituurolie.
Als back-up zijn het trouwens geen slechte toestellen. Ze zijn duurzaam in de zin van: niet snel stuk en weinig onderhoud.
Maar ... back to the topic en parkeer de Joekel maar in 't café.
Roger heb jij al een uitdraai met de nieuwe instellingen ?
G
Re: analyse radiator temperaturen
Geplaatst: 17 apr 2013, 23:38
door ritsaert snijder
G,
dank het was een bescheiden 2/2
ik heb wel het idee dat ze bij jullie grotere ketels plaatsen en hier in NL zijn ze al vaak te groot....
en het bruggetje naar het topic; die ketel zal ook te groot zijn.
Ik denk dat Roger pas moet meten als het de komende nachten wat kouder is, en dan de nachtverlaging uitschakelen.
Ik heb het idee dat het toch iets anders ligt.
RS