Re: Hout CV ketel aansluiten op bestaande CV
Geplaatst: 14 okt 2012, 23:07
Lijkt mij ook! Beter wat overschot dan nét genoeg. ik heb bij 1200 liter een 300 liter staan. Dus beter iets te veel dan het aan de paus afgeven. 
Welkom op het forum over ecologie en energie. U bent hier van harte welkom om vragen te stellen en voor discussie.
https://www.ecologieforum.eu/
Dat is natuurlijk wat geen enkel zinnig denkend mens wil!Douwe schreef:Ik wil inderdaad niet het gas circuit door de buffer.
Ik zal het je wel verklappen indien nodig, maar om je eigen inzicht te verbeteren stel ik het volgende voor:Douwe schreef:Ik zal de 3-wegklep laten vervallen, volgens mij kan het inderdaard met alleen een keerklep.
Is 1 keerklep voldoende, achter pomp A ? Of moet ik er nog 1 in de retour naar de ketel doen ?
Hierbij wordt alleen de kop van de buffer gebruikt als ‘open verdeler’. Zo kun je een eventueel verschil van waterdebiet tussen de ketelkring en het afnemende circuit opvangen.Douwe schreef:Wat bedoel je precies met " over de kop van de buffer heen stookt" ?
Ja, dat weet ik niet, jij schrijft het…Douwe schreef:De vloer verwrming is nu al aangeloten op een drie groeps verdeler, is idd ter info?
Prima, is dus geregeld.Douwe schreef:De retour zit op de een na laagste stand, een stuk lager als getekend.
Merci, moet hem nog doornemen.Douwe schreef:Specificatie;
http://hillsideenergy.com/froling_turbo_3000.htm Ik heb de 30
Dat staan ze ook, het kleine vat direct voor de ketel, en het grote vat aan de buffer, voor de pomp van de houtketel.AERNIE schreef:Ik zou de expantievaten aan de zuigzijde van de pomp plaatsen!
Ahum, 1, 2, 3,...AERNIE schreef:Die sensor in je aanvoerleiding vanuit het vat lijkt mij beter in je retourleiding houtkachel. Daar heb je immers de actuele temperatuur van het vat mijns inziens.
En wat als Douwe nu net zo’n vat op de sloop tegen kwam? Toch niks op tegen om dat te hergebruiken?AERNIE schreef:tevens 300liter expansievat lijkt mij schromelijk overdreven.
Vertel, en leg uit!AERNIE schreef:normaliter bij een gemiddelde temperatuur aanvoer/retour van 80 graden bij 1900 liter volstaat een 152 liter expantievat.
Super, bedankt! Ik begrijp dat je nog in opleiding bent?AERNIE schreef:reeds voorgesteld![]()
Die theoretische waarde van 2,9 procent klopt wel. De toeslagfactor van 25 % is mogelijk ervaringsgetal / nattevingerwerk. Die benadering doet weinig recht aan het goed rekenen met de hoogte waar het gesloten expansie vat staat, en de daarbij behorende voordruk. Ik heb me daar ook wel is mee in de vingers gesneden...AERNIE schreef:Wij gebruiken normaliter, praat ik er wel gezegd wel over een normaal cv systeem over 2,9% uitzetting met een compensatie toeslag van 25%
Dat is natuurlijk complete onzin, probeer je niet te verlaten door op dat soort “tools”, bekwaam je in de achterliggende theorie.AERNIE schreef:Als ik hem op 12% in mijn tool uitreken met een compensatie toeslag van 25% kom ik op 627liter uit.
Klopt, als de rest van de installatie ook netjes is aangelegd. Die plek wordt ook wel het “hydraulische nulpunt” van de installatie genoemd.AERNIE schreef:Wat betreft het expantievat voor de pomp,
Ze hebben mij altijd verteld/geleerd afgelopen jaar het expantievat zo dicht mogelijk onder je pomp te plaatsen, de kans op cavitatie is hierdoor vrij nihil.
Ja, met de hedendaagse kunstofwaaiers zie je die cavitatieschade niet meer zo, maar toen die nog van gietijzer waren…David86 schreef:een caviterende cv pomp ??
Het is een apart, maar natuurkundig zeer te begrijpen fenomeen. Zelfs het ‘kraken’ bij een chiropraktor is niks met botjes die breken, maar is het geluid van de implosie van dampbelletjes als het gewricht weer tegen elkaar komt…David86 schreef:Ik ken het echter alleen van 300m3/h of meer pompen.
Daar zit dus een vertragingsfactor in, als de pomp start moet de waterstroom nog op gang komen. Dat wordt dus ook gecompenseerd door het expansievat.David86 schreef:Ik had niet gedacht dat een cv pompje voldoende kracht had om daadwerkelijk te gaan caviteren zeker gezien een cv systeem een ringleiding is waar de overdruk uit de perszijde van de pomp direct verbonden is met de zuigzijde van dezelfde pomp.
Werkt idd, is wel verspilling van energie.David86 schreef:De perszijde knijpen (of bypass naar zuig lichtjes openen) is overigens de oplossing bij oude systemen die pompsnelheid niet kunnen regelen..
De weerstand veroorzaakt een onderdruk waardoor de vloeistof gaat koken. Is de druk daarna weer hoger, dan condenseren die gasbelletjes met een knalletje, en dat knalletje doet de opgeloste gassen weer uit het water drijven.David86 schreef:Is het probleem dan de weerstand op de zuigzijde of zwevende lucht in het cv water ?
Chicken Power schreef:Hoi Aernie,Super, bedankt! Ik begrijp dat je nog in opleiding bent?AERNIE schreef:reeds voorgesteld![]()
Ik heb reeds de cursus ST in apeldoorn afgerond een brede cursus service gericht in de installatie techniek ( ik vermoed bij jou wel bekend )
Die theoretische waarde van 2,9 procent klopt wel. De toeslagfactor van 25 % is mogelijk ervaringsgetal / nattevingerwerk. Die benadering doet weinig recht aan het goed rekenen met de hoogte waar het gesloten expansie vat staat, en de daarbij behorende voordruk. Ik heb me daar ook wel is mee in de vingers gesneden...AERNIE schreef:Wij gebruiken normaliter, praat ik er wel gezegd wel over een normaal cv systeem over 2,9% uitzetting met een compensatie toeslag van 25%![]()
Weet je waar het bij P x V over gaat?
Dit gedeelte zou ik weer mijn boeken op na moeten slaan maar is zo gevonden staat in mijn reken tool van ST ook heel duidelijk beschreven.
Dat is natuurlijk complete onzin, probeer je niet te verlaten door op dat soort “tools”, bekwaam je in de achterliggende theorie.AERNIE schreef:Als ik hem op 12% in mijn tool uitreken met een compensatie toeslag van 25% kom ik op 627liter uit.
Die 12% totaal is een waarde die grofweg voor gesloten systemen hanteerbaar is, en bij open
systemen is 6 a 7% een passende waarde.
Wat betreft dit verhaal geeft ook deze tool weer hoeveel uitzetting er precies is zonder procenten.
Klopt, als de rest van de installatie ook netjes is aangelegd. Die plek wordt ook wel het “hydraulische nulpunt” van de installatie genoemd.AERNIE schreef:Wat betreft het expantievat voor de pomp,
Ze hebben mij altijd verteld/geleerd afgelopen jaar het expantievat zo dicht mogelijk onder je pomp te plaatsen, de kans op cavitatie is hierdoor vrij nihil.
Wat er bij grote buffers anders aan is, zeker in combinatie met zonne- collectoren, is dat je er ten alle tijden voor zorgt dat de mogelijke expansie van de buffer altijd opgevangen kan worden. Vandaar dat men een separaat expansievat t.b.v. het buffervolume plaatst.
Om het hier netjes te doen, zou je de 3 weg- klep kort voor de gasketel moeten zetten, en daarvoor weer het kleine vat.
Zo hebben beide pompen dan hun drukvereffening bij het aanlopen van het radiatorencircuit.
Hier wat betreft het hydraulische nulpunt zo je het nu zegt is mij bekend, de rest van het verhaal zal ik binnenkort nog even verder lezen ivm een avondje klussen
Ja, met de hedendaagse kunstofwaaiers zie je die cavitatieschade niet meer zo, maar toen die nog van gietijzer waren…David86 schreef:een caviterende cv pomp ??
Het fenomeen treed relatief vaak op bij hogere temperaturen en leidingsystemen die eigenlijk te krap bemeten zijn. Van daar mijn pleidooien voor zorgvuldig afbramen en zo.
Je moet er ook aan denken indien men klachten heeft over ‘lucht’ in de installatie, het geruis kan best door cavitatie ontstaan.
Heb jij trouwens VAPRO? Daar werd dat vroeger ook behandeld.
Groet, Cp