Pagina 2 van 2

Re: Aansluiting mengventiel

Geplaatst: 22 feb 2012, 18:30
door JantjeV8
Op de knop van die regelaar staat een pijl en het de temperatuur: 61gr.

Wil dat niet zeggen dat die stromingsrichting de uitgaande 61graden moet hebben?

Dat houdt in dat die klep gemaakt is om in AANVOER VANAF DE KACHEL gemonteerd te zijn, en niet in de koude retour.

Re: Aansluiting mengventiel

Geplaatst: 22 feb 2012, 21:44
door Silvano
Zou dus een foutief mengventiel zijn :?: :?:

Heb dit nochtans besteld bij een gespecialiseerde handelaar.

Ik heb het systeem nog niet laten lopen zonder mengventiel, het lijkt me dan dat het erg lang zou duren voordat alles opntemperatuur komt.

De komende dagen ga ik nog wat aanpassingen doen, (thermische beveiliging, aanloopthermostaat verplaatsen en radiatoren inregelen) waarna ik hoop op een betere werking.

Welk mengventiel is dan wel aangeraden? Heimeier? Dit is blijkbaar moeilijk te verkrijgen in België. Ergens online te bestellen?

Alvast bedankt voor de sugesties

Re: Aansluiting mengventiel

Geplaatst: 22 feb 2012, 22:41
door JantjeV8
Nee, dat bedoel ik niet, kan nog steeds het goeie ventiel zijn, maar hij zit verkeerd ingebouwd.

De pijlpunt wijst de richting aan waar het 61gr water uit moet stromen, en dat is het warme water wat je systeem ingestuurd moet worden. Nu geef je 61graden terug aan je kachel.

Hij moet verplaatst worden, zit nu aan de onderzijde van de bypass, maar moet gespiegeld bovenin de bypass gemonteerd worden, met de pijl richting de radiatoren.

Re: Aansluiting mengventiel

Geplaatst: 24 feb 2012, 16:36
door JantjeV8
en?? Heeft het geholpen?

Re: Aansluiting mengventiel

Geplaatst: 24 feb 2012, 16:44
door Chicken Power
JantjeV8 schreef:Dat houdt in dat die klep gemaakt is om in AANVOER VANAF DE KACHEL gemonteerd te zijn, en niet in de koude retour.
Dan hebben we duidelijk niet over een retourwaterklep, maar over een boiler- oplaadautomaat.

Die is alleen bedoeld om de stratificatie in een boiler of buffer niet te verstoren door het uitgaande water op een minimale temperatuur te leveren.

Dat is elementair anders dan een minimale retourwater temperatuur te garanderen, zoals hier de bedoeling is.

Allemaal zeer warrig geregeld bij Wipex en Thermovar.


Groet, Cp

Re: Aansluiting mengventiel

Geplaatst: 29 feb 2012, 07:16
door JantjeV8
Nog maar een keer dan:



EN???Doetieut??

Re: Aansluiting mengventiel

Geplaatst: 29 feb 2012, 22:31
door Silvano
Dit weekend ga ik het ventiel verplaatsen.

Ik houd jullie op de hoogte.

Silvano

Re: Aansluiting mengventiel

Geplaatst: 22 mar 2012, 17:16
door JantjeV8
We heuren niks mir van oew??

Re: Aansluiting mengventiel

Geplaatst: 23 mar 2012, 00:18
door Chicken Power
Jan, ik vraag het me ook af. Hij blijkt 20 maart nog wel on-line geweest te zijn....

Wat moet je nu met zulke vogels?


Groet, Cp

Re: Aansluiting mengventiel

Geplaatst: 23 mar 2012, 11:03
door JantjeV8
Elkaar helpen is toch 2-richtingsverkeer?? Ben zo nieuwsgierig, kenbekaanstniewachtuh..

Re: Aansluiting mengventiel

Geplaatst: 23 mar 2012, 12:01
door Chicken Power
Mijn idee, ben ut helemaal met je eens. Wacht dus lekker met je mee...


Groet, Cp

Re: Aansluiting mengventiel

Geplaatst: 23 mar 2012, 21:41
door Silvano
Sorry jongens,

Nog geen tijd gehad. Ik ga zondag proberen.

Grtz.

Re: Aansluiting mengventiel

Geplaatst: 01 apr 2012, 14:54
door Silvano
Hoi jongens.

Wegens tijdgebrek heb ik het ventiel nu pas kunnen verplaatsen naar de toevoerleiding.
Na een tijdje stoken ging het overstortventiel open, geen succes dus. Er werd geen enkele radiato warm. Zelfs de toevoerleiding aan de gasketel werd niet warm ( dit is waar de kachel op het circuit is aangesloten).

Lijkt me toch iets met het ventiel te maken te hebben.

Als de boel straks weer afgekoeld is ga ik het binnenwerk uit het ventiel halen zodat het water zeker door de radiatoren loopt zoals André aangaf. De bypass sluit ik dan af met een bolkraan.

De aanloopthermostaat zorgt er dan voor dat de kachel op temperatuur blijft.


Silvano

Re: Aansluiting mengventiel

Geplaatst: 01 apr 2012, 21:54
door Silvano
Volgens mij heb ik de oplossing gevonden.

Mengventiel verwijderd en bypass afgesloten.

Bij 60° start ik de pomp, hierna zakt de temperatuur naar 40° om dan weer naar 60° te stijgen.

Met bijna alle radiatoren blijft de kachel nu mooi branden tussen 58 en 62°. De retourtemperatuur zit dan zo rond de 45°.

Wanneer ik een of twee radiatoren sluit loopt de temperatuur snel op naar 80°, maar dit probleem zal zich minder voordoen wanneer het weer koud is buiten.

Ik hoop dat de kachel nu op punt staat tegen volgende winter. Tegen dan zou ik nog wat extra isolatie willen aanbrengen om het energieverbruik nog wat te kunnen verlagen.

Silvano