Pagina 2 van 2

Re: asynchroon generator aansluiten

Geplaatst: 14 nov 2011, 17:34
door pelletpower
CP, dank je voor de waarschuwing. Voor een dubbeltje eerste rang zitten wil iedereen. En eigenlijk weet je ook wel dat dat niet kan. Het wordt dan echt betaal-baal.
Gr Joep

Re: asynchroon generator aansluiten

Geplaatst: 14 nov 2011, 17:59
door Chicken Power
Ha Joep,

Graag gedaan, dat is ook het aardige van dit forum, niet twee keer het wiel uitvinden of in marketingzeperd lopen.

Had vandaag nog een idee, beetje naar hoe ik het had met de vriescellen. Ik had de besturing gewoon constant op het net, maar met extra relais kon ik het lompe aandrijfvermogen van fan’s en compressoren afnemen van eigen productie of het net.

Ik heb werkelijk geen idee of jij ook zo in de besturing in kunt breken. In eilandbedrijf kun je natuurlijk nog een goede UPS voor het fijne regelspul hangen.

Waar zit je trouwens ergens?


Groet, Cp

Re: asynchroon generator aansluiten

Geplaatst: 14 nov 2011, 21:44
door pelletpower
Ok CP,
Hydrauliekpomp apart aandrijven, moet kunnen.
We zitten in Drongelen, boven Waalijk.
Bedankt