Hoi,
Dank voor jullie reacties!
Ik heb voor de duidelijkheid nog even een schema in de bijlage gezet over hoe ik de spanning en de stroom meet. Ik speel een beetje vals door de spanning tussen aarde en een fase te meten ipv de nul en de fase. Dit omdat mijn verlengsnoer geen nul heeft. Maar omdat de aarde en nul in de meterkast aan elkaar zitten lijkt me dit voor de meting niet van invloed. (ik ben me ervan bewust dat de aarde daar normaal gesproken niet voor bedoeld is...)
De fasespanning (tussen twee fases) is trouwens 398 volt als de wkk uit is en 402 als hij 16 ampere levert.
Denken jullie dat een kWh meter direct aan de wkk een andere waarde zal geven dan mn meting die ik al gedaan heb met de huis-kWh meter (zie de pdf uit mn vorige post)? Uit die meting bleek dat het werkelijke vermogen uit de asynchroonmotor 5,5 kW was.
Het enigste verschil is volgens mij het verbruik dat het huis zelf heeft. Het huisverbruik heb ik al gemeten (uitleesapparatuur op de kWh meter) is daar heb ik voor gecorrigeerd. Daarnaast was het huisverbruik op dat moment maar 400-500 watt (constant) terwijl het tekort van het werkelijke vermogen van de asynchroonmotor ong. 2 kW is.
Ik kan nog een keer het hele huis afschakelen, zodat het verbruik alleen nog de 2 pc's zijn die ik nodig heb voor de meting. Op die manier voer ik toch dezelfde meting uit?
Ik begrijp nog niet hoe de cos phi van het net van invloed kan zijn op de cos phi van de asynchroon generator die ik meet. Zou je dat toe willen lichten?
Ik kan idd nog een keer eiland bedrijf gaan draaien, maar dan heb ik helemaal geen idee wat voor cos phi ik kan verwachten
wat zou daarmee wijzer kunnen worden? Die scoop kan ik gelukkig lenen maar die heb ik niet continue tot mn beschikking, dus ik moet wel iets van een meetplan klaar hebben liggen...
Dank voor jullie reacties!
Ik heb voor de duidelijkheid nog even een schema in de bijlage gezet over hoe ik de spanning en de stroom meet. Ik speel een beetje vals door de spanning tussen aarde en een fase te meten ipv de nul en de fase. Dit omdat mijn verlengsnoer geen nul heeft. Maar omdat de aarde en nul in de meterkast aan elkaar zitten lijkt me dit voor de meting niet van invloed. (ik ben me ervan bewust dat de aarde daar normaal gesproken niet voor bedoeld is...)
De fasespanning (tussen twee fases) is trouwens 398 volt als de wkk uit is en 402 als hij 16 ampere levert.
Denken jullie dat een kWh meter direct aan de wkk een andere waarde zal geven dan mn meting die ik al gedaan heb met de huis-kWh meter (zie de pdf uit mn vorige post)? Uit die meting bleek dat het werkelijke vermogen uit de asynchroonmotor 5,5 kW was.
Het enigste verschil is volgens mij het verbruik dat het huis zelf heeft. Het huisverbruik heb ik al gemeten (uitleesapparatuur op de kWh meter) is daar heb ik voor gecorrigeerd. Daarnaast was het huisverbruik op dat moment maar 400-500 watt (constant) terwijl het tekort van het werkelijke vermogen van de asynchroonmotor ong. 2 kW is.
Ik kan nog een keer het hele huis afschakelen, zodat het verbruik alleen nog de 2 pc's zijn die ik nodig heb voor de meting. Op die manier voer ik toch dezelfde meting uit?
Ik begrijp nog niet hoe de cos phi van het net van invloed kan zijn op de cos phi van de asynchroon generator die ik meet. Zou je dat toe willen lichten?
Ik kan idd nog een keer eiland bedrijf gaan draaien, maar dan heb ik helemaal geen idee wat voor cos phi ik kan verwachten